Min RAS-10 är nu tvÃ¥ dygn gammal och det har dykt upp nÃ¥gra funderingar  :)
Jag kommer att köra på värmeläge 2 på natten och läge 3 på dagen. Det jag undrar är hur mycket mer watt drar pumpen om man ökar från 22 grader på läge 3 till 23 grader på läge 3? Är det knappt mätbart eller bör man tänka på att inte ha varmare än absolut nödvändigt på pumpen?
Tyvärr så har jag ingen kontakt så jag kan mäta detta med elmätare eftersom pumpen sitter på egen säkring!

MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 16:29:14 »
SÃ¥ funkar det inte...

Pumpen drar så mycket energi som krävs för att hålla temperaturen som är inställd, dvs det beror helt på hur kallt det är ute.

Det finns nog data på nätet om vad en grad högre innetemperatur kostar per år på ditt hus, ta det och dela med 3 om du räknar med COP3.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 16:40:37 »
Hej Cantona!  Du tillhör antagligen dem som inte har lyssnat pÃ¥ mitt rÃ¥d att alltid ansluta luftvärmepumpen till ett jordat stickproppsuttag pÃ¥ insidan av huset, det kan ju nämligen ge en ovärderlig information via en stickproppsmätare ifh till en fast anslutning frÃ¥n utsidan där man dÃ¥ är helt ute och svävar alltsÃ¥. ;)
Just din konkreta fråga hur mkt mer pumpen tar i elförbrukning vid en justering av innetempen från 22 ºC till 23 ºC finns det ju ingen som kan tala om exakt, däremot så är det ju helt klart så att elförbrukningen kommer att öka något för pumpen givetsvis.
SÃ¥ därför sÃ¥ är det mest ekonomiska att du har en inställd innetemperatur som man trivs med och som dÃ¥ inte är högre än nödvändigt.  :)
Vad man mera kan säga är ju dÃ¥ att du med 2:ans fläkthastighet kommer att fÃ¥ en sämre värmetillförsel/värmespridning i huset jämfört med t.ex 3:ans eller ev 4:ans fläkthastighet, vilket dÃ¥ innebär en lägre besparing än vad du annars kunde ha fÃ¥tt. SÃ¥ därför rekommenderar jag dig till att inte köra med en lägre fläkthastighet än 3:ans fläkthastighet om det är möjligt, och det skall ju normalt inte vara nÃ¥gra som helst problem om man nu inte har valt en mkt spec placering av innerdelen isf.  :)

Mvh Raffen.
 
« Senast ändrad: 15 november 2008, 17:08:07 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008, 16:53:39 »
Tack för era svar  :)
Att köra på treans läge nattetid är nog uteslutet eftersom tvåans läge hörs tydligt, trots att pumpen är i rummet jämte.
Inatt så hörde vi att ljudet från innerdelen inte låter likadant hela tiden. Det stör ju givetvis mer då ljudet ändras hela tiden (typ varannan sekund som en siren). Ljudsvängningarna hörs dock inte tydligt (knappt så man kan uppfatta det), men när man ska sova så kan det ju vara störande. Är det någon som vet vad det kan bero på? Min amatörteori är att det beror på blåsten utomhus eftersom det är kraftiga vindar ute. Kan det stämma? ::)

MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad Mike

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
  • Panasonic LZ25
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008, 16:59:35 »
Ja + att en luftvärmepump faktiskt hörs oavsett vad säljarna säger, du kommer förmodligen att störas än mer av avfrostningarna om du ännu inte hört dem.

Jag gillar att sova kallt så jag har bara en smal springa öppen till sovrummet så blir det ca 19-20 grader på morgonen, perfekt!
Helst hade jag velat ha ännu kallare men katten tillÃ¥ter inte stängd dörr  ;D

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 17:00:10 »
Hej Cantona! Inomhusdelens fläktmotor har ju absolut ingenting med någon blåst utomhus att göra det kan jag säga dig, utan det måste bero på helt andra orsaker isf. Det var väl en polar-pump som du fick installerad av Ventilationsutveckling eller??
Att du kan tycka att fläktmotorn är störande t.om på 2:ans hastighet tycker jag är anmärkningsvärt, och då måste det nästan vara något fel på den ju, så isf tycker jag att du omg skall ta kontakt med V-utveckling så att de får komma ut och byta fläktmotorn, och se till att du får en med keramiska lager. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 17:18:16 »
Det är ju inte lätt att veta om den ska låta så här eller om vi bara är överkänsliga. Vi får väl avvakta till inatt då vi får lyssna igen om det är likadant ljud då.
Pumpen är ca 6 meter från oss där vi sover och går på tvåans hastighet på natten. Du tror alltså att det är något fel på pumpen om vi störs då?

MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #7 skrivet: 15 november 2008, 17:40:17 »
Hej Cantona!  Ja nu vet jag ju inte heller om ni är överkänsliga eller inte, men det verkar lite märkligt tycker jag. Jag har ju min pumpinnerdel i hallen ovanför entrédörren, och vi har ocksÃ¥ ca 6-7 meter frÃ¥n innerdelen till sovrummet, och vi har ju bara 2,5-3 meter till köket. I bÃ¥de köket och sovrummet hör vi den inte alls pÃ¥ 2:ans fläkthastighet, pÃ¥ 3:ans hastighet sÃ¥ kan man ju skönja ett litet ljud i köket om det f.ö är helt tyst, men i sovrummet hör vi den inte pÃ¥ 3:ans hastighet alls. Först pÃ¥ 4:ans hastighet sÃ¥ hör man den lite mer i köket om det f.ö är ganska tyst, och i sovrummet sÃ¥ kan man dÃ¥ uppfatta ett svagt ljud, men fortfarande om man verkligen engagerar sig lite, men stör gör den ju definitivt inte ens pÃ¥ 4:ans hastighet.  :)
Så jag tycker ändå att det verkar lite märkligt i ditt fall, om det nu inte är så att ni pga att ni nyss har fått in pumpen verkligen koncentrerar er nogsamt på att lyssna efter ev ljud och dessutom inte har vant er vid en viss ljudnivå från pumpen.
Men det är faktiskt inte helt ovanligt att fel på fläktmotorn med vidhängande lager kan uppenbara sig väldigt snabbt i vissa fall, oftast inom det första halvåret i många fall, och Toshiba har ju inte haft keramiska lager i alla sina fläktmotorer på sina pumpar ens på senare tid, men däremot så är det keramiska lager i samtliga de nya fläktmotorer som de byter ut vid ev problem. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2008, 18:06:36 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Micra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #8 skrivet: 15 november 2008, 18:24:51 »

MEN,

- efter att ha bytt ut fläktmotorn p.g.a. "kvittrande" lagerljud, efter nästan 3 års användning, så har vi NU fått ett störande ljud från den nya med keramiska lager. Detta omedelbart efter uppstart med den nya fläktmotorn.

Under de första 3 åren stördes vi inte alla av något sådant ljud, så man kan undra om de keramiska lagerkulorna är sämre ur ljudsynpunkt.

Jag förstår Cantonas oro, - det är ett gissel med med dylika oönskade biljud!


Har en tråd i ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21829.0

Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008, 20:16:04 »
Jag vet ju inte om det är något fel på pumpen. Det att ljudet verkade ändra karaktär när vi lyssnade inatt är så marginellt att det är på gränsen till inbillning. Dagtid när vi tittar på tv eller går förbi så tänker vi inte på att pumpen är igång ens på fläktläge 4.
Inatt när allt annat är knäpptyst så hörde vi ju pumpen på läge 2, men den lät inte mer än när jag brukar ha min bärbara dataor igång en meter från sängen. Något kvittrande ljud hörs inte utan mer ett blåsande ljud, ungefär som en ventilation!

MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #10 skrivet: 15 november 2008, 20:27:39 »
Hej Cantona!  Ja det kanske är helt normalt ljud dÃ¥ ju. :-\ Ni fÃ¥r väl vänta lite och se, ni kanske snart vänjer er sÃ¥ att ni inte hör den alls efter ett tag. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 09:42:56 »
Hei Cantona , prøv å dra innedelen litt frem og tilbake sideveis når du hører lyden . Trolig er problemet løst da . Har opplevd det samme selv. Men ble aldri noe problem da jeg lirket på innedelen med en gang jeg ble oppmerksom på lyden .Veldig lite som skal til .Ikke farlig å ta i.
Raptus  *vinkar*
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:25:55 »
Inatt så hörde vi inte att ljudet ändrade karaktär när vi lyssnade. Kanske det var inbillning igårnatt.
Däremot så hörs ju pumpen klart och tydligt på tvåans läge från 6 meters håll när allt annat är tyst. Hur är det med er andra? Hör ni pumpen klart och tydligt på tvåans läge när allt annat är tyst i huset?

MVH
Cantona :)
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 19:31:41 »
I samme rom ja . Men med vegg og stengt dør igjennom kan jeg såvidt høre den . Men så bor ikke jeg i noen papp-eske ( låda )
Raptus  ;)
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Elförbrukning för Toshiba RAS-10?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 19:55:03 »
Hej Jag har min pump 2 meter från TV soffan och kör på läge 3 klart att jag hör den men jag störs inte av den min bärbara dator hörs mera
IVT greenline HE C7

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!