Ämne:
Växelventil på IVT Greenline stannar inte
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Växelventil på IVT Greenline stannar inte (läst 5579 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
skrivet:
22 juli 2016, 22:21:20 »
Citera
Hej
Har haft hela mitt v-system utrivet några veckor under tiden jag renoverat pannrummet. Har nu återinstallerat systemet och gjort en del kompletteringar. Kör nu min VP mot en acc.tank på 300 liter som även en vattenmantlad kamin om ett tag kommer att arbeta mot. Från acc.tanken så kallar sedan mina rumsgivare på värme när de behöver. GT1'an sitter på returen från acc.tankt till VP'n. Kör dessutom en separat VVB, där GT3 hojtar till då VP'n behöver göra varmvatten. Så...nu över till mitt problem. Nu när jag kickade igång mitt system idag så ville VP'n börja med att tillverka varmvatten, vilket är helt i sin ordning, däremot så slutar inte motorn i växelventilen att gå efter att den nått ändläge för tillverkning av varmvatten utan den fortsätter snurra varpå ventilen övergår till rad.vatten tillverkning och så håller den på oavbrutet. Inte ens när jag trycker OFF på VP så slutar växelventilen attt jobba. Fick bryta strömmen till VP'n för att den skulle ge upp.
Någon som har en ide kring vad som är fel?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #1 skrivet:
23 juli 2016, 11:07:09 »
Citera
Detta hände med min gamla Honeywell. I den finns ändlägeskontakt som skall bryta, men det fungerade inte. Jag bytte hela ventilen till en bättre typ.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #2 skrivet:
23 juli 2016, 12:47:53 »
Citera
Det är en Honewell jag har (VP: Greenline E5-99). Ändlägeskontakt säger du...det får jag undersöka närmre...
Har nu även testat att köra växelventilen manuellt (under meny 5.3) och den när väl har bestämt sig för att gå igågn så går det inte att deaktivera den. Går växelventilen att demontera för att komma åt ändlägesgivaren? Är det någon form av mekanisk konstruktion inne i ventilen som går att manuellt påverka?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #3 skrivet:
23 juli 2016, 15:17:07 »
Citera
Ändlägeskontakterna sitter inne i motordelen.
Men om det är så att den ena fastnat i intryckt läge eller den andra som inte indikerar kontakt vet jag inte.
Man kan ju lossa den, ta isär och pilla lite med kontakterna och se om det hjälper?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #4 skrivet:
27 juli 2016, 17:13:52 »
Citera
Här kommer lite uppdatering rörande växelventilen.....efter lite pyssel lyckades jag bryta mig in i Honeywell-motorn. Visade sig att släp-blecken som styr till\frånslag hade klibbat ihop. Lite meck med en liten skruvmejsel och en oplanerad test av jordfelsbrytaren så fick jag skiten att funka. Dessvärre så löser nu pumpen på hög pressostat hela tiden nu istället. Har ett
mellan GT8 och GT9 vid drift på ca 25 °C. Gissningsvis för dålig cirkulation. Så följande blev gjort idag som en följd av det:
-Smutsfilter rensat
-Test av givarna, vilka visade sig stämma
-Bytt till en ny och fräsch LK växelventil
- CP P2 bytt till en ny
-Bytt slang mellan P2 och VVX
- Är i full färd med att lufta systemet......kommer liiite luft att lufta bort med jämna mellanrum (hela systemet är ny-fyllt, dvs VVB 70\200l+acc.tank 300l+12stgolvslingor).
Testade att köra pumpen för 2timmar sen och då löste visserligen inte hög pressostat ut, men
ligger kvar kring 25 °C
Har haft problem med väldigt järnhaltigt vatten (nyss satt in nytt vatten filter), så frågan är om VVX'en har geggat ihop???
«
Senast ändrad: 27 juli 2016, 18:14:15 av ElectricMayhem
»
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #5 skrivet:
27 juli 2016, 18:09:40 »
Citera
Testade precis att köra varmvatten igen (ställt på 43 °C, diff 6 °C).
för GT8\9 ligger mellan 21-23 °C. Pressostat hög löste ut. Frustrerande
. Ideer någon?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #6 skrivet:
27 juli 2016, 18:56:25 »
Citera
Om cirkpumpen funkar som den ska så gissar jag på att det sitter igen i flexislangarna, inte så ovanligt fel på IVT.
Jag vet inte om man kan rengöra dom på nått sätt eller om man behöver nya?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #7 skrivet:
27 juli 2016, 19:06:06 »
Citera
Flexislang mellan P2 och VVX är bytt, hjälpte inte. Har ej bytt fexislangen mellan VVX och elpatron ännu. Servicekillen hade ingen sån med sig. Är det inte större risk att VVX'en satt igen? Är det inte ganska trånga kanaler i plattvärmeväxlaren?. Vad ska ett lämpligt GT8\9
vara? 10 °C?
Kan felet vara något annat än för lågt flöde?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9742
Karma +19/-4
Roland
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #8 skrivet:
27 juli 2016, 20:08:27 »
Citera
Det har, som Carl skriver, hänt att gummit i flexslangarna har åldrats och svällt upp så att flödet har blockerats. Det kan också lossna bitar av gummit som sätter igen värmeväxlaren. Risken för det bör vara störst för den slang som leder varmast vatten, alltså den mellan elpatronen och värmeväxlaren. Det finns också fall där beläggningar i värmeväxlaren har gett problem med låg värmeöverföring och högtryckslarm med det verkar vara ovanligt.
10 grader är ett rimligt värde för differensen GT8/GT9. Det måste handla om för lågt flöde när differensen är så hög. Problemet blir extra stort sommartid med hög köldbärartemperatur som ger hög effekt på pumpen.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 756
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #9 skrivet:
27 juli 2016, 23:14:49 »
Citera
Du behöver troligen inte byta flexslangarna. Bara göra rent dem.
På min C7 skulle jag byta slangarna men jag fick aldrig något ordentligt svar från IVT Centret så jag gjorde rent dem i stället. Det kom ut mycket skit från alla slangarna. Det är flera år sedan nu och det fungerar fortfarande bra.
Här har jag beskrivit mina problem och hur jag löste dem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #10 skrivet:
28 juli 2016, 16:05:16 »
Citera
Nu ska man inte ropa hej...osv, men felet är med stor sannolikhet identifierat
. Precis som ni på forumet tipsat om så är flexislangen mellan VVX'en och elpatronen kraftigt igensatt. Jag kan med ordentlig lungkraft blåsa igenom den och då kommer bara lite luft igenom. Ny slang är beställd och förväntas levereras imorgon. Har spolat igenom både VVX'en och elpatronen, dert var lite rostfärgat geggvatten men inte igensatt. Håll tummarna för att detta löser problemet
.
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #11 skrivet:
29 juli 2016, 16:06:40 »
Citera
Slang installerad och nu är det helt annorlunda temperaturer.
mellan GT8/9 ligger nu mellan 3,6-4,4. Har ställt ner CP'n på hastighet 2 (3=max). Vad säger ni, är
för litet nu? När pumpen slog ifrån vv-tillverkningen på 47 °C så var GT8 49,3 och GT9 45,7. Ligger nära gränsen för hög retur.
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #12 skrivet:
30 juli 2016, 09:01:12 »
Citera
bör ligga på minst 5 °C så ställ ner cirkpumpen till läge 1.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
Karma +0/-0
Kön:
ElectricMayhem
SV: Växelventil på IVT Greenline stannar inte
«
Svar #13 skrivet:
30 juli 2016, 17:36:55 »
Citera
P2 är nerställd på läge 1, och temperaturerna har fått stabilisera sig under ett dygn och
ligger nu istället på 5,6-5,8. När vv-frånslagstemp 47 °C uppnåtts låg GT8 på 51,6 °C och GT9 på 45,9 °C. Med ökat
hade det ju varit bättre om avståndet mellan vv-temp frånslag och GT9 hade ökat, men det har det inte gjort. Det som hänt med ökat
är att GT8 uppnår högre temp.
Är siffrorna ok eller skall något annat justeras\ändras?
Loggat
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Växelventil på IVT Greenline stannar inte
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 849
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Josth
Västerhaninge 17
jantijanti
HCrille
lubbis
Johnlennonx
AndersKN
svenske kocken
tardidan
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info