Men nog säger det väl endel om kompressorns skick oxå, för om vp inte orkar höja framledningstempen nämnvärt nu när det är relativt varmt ute, då är den inte speciellt effektstark, eller tänker jag helt tokigt nu..
Ett värde som jag saknar och är viktig - är temperaturen på hetgasen ut från kompressorn - en kompressor som arbetar dålig (läckande ventil etc.) trots ganska normala tryck och temperaturer på evaporatorn och kondensorn, ger markant högre hetgastemperatur än en dito frisk fungerande kompressor. En kompressor som läcker mycket internt och får göra 1.3 kolvslag för samma mängd köldmedie ut på högtrycksidan som en frisk kompressor klarar på en, resulterar i mycket högre temperatur på hetgasen än vad en frisk kompressorn ger.
Som sagt, det ska bli intressant att höra vad servicekillens förklaring till kompressorbyte skulle vara..
Värmebärar var i de första mätningarna väldigt liten, trots det kör den fram 30-34 °C. Huset verkar inte ha behov, givarfel eller shuntfel, eller beror det på tröghet i gjutjärnsradiatorerna? Å andra sidan stämde det bra i andra mätningen.