Ämnessammanfattning

Skrivet av: jonasb
« skrivet: 03 december 2010, 21:30:52 »

Jag gjorde en fabriks-återställning så vips så gick fläkten upp till 85Hz, så jag vet inte vad som var fel innan men så bra den fungerar nu har den aldrig gjort.

Hur ställer man in den så att innegivaren styr mer? så som det är nu så går den på ute temp fast man har inne givare eller har jag fel?

Tack för informationen :)
För att aktivera innegivare ställer du in följande parametrar:

Aktivering av rumssgivare:
Meny 9.3.5 Rumsenhet
Meny 9.3.6 Rumsstyrningstyp

Reglerparametrar – rumsgivare:
Meny 6.1 Rumskompensering - ju högre värde destå bättre komfort men också sämre verkningsgrad (jag har 6 inställt)
Meny 8.2.5 Hysteres - se mina driftsanvisningar för råd hur denna skall ställas (jag har satt den till maximala värdet: 10 grader)

/Jonas
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 03 december 2010, 21:03:54 »

Jim, du skulle inte kunna dela med dig om vad felet var? Att dela med sig av erfarenheter är lite av iden
bakom detta forum ^-^
MVH/Jonas

Jag gjorde en fabriks-återställning så vips så gick fläkten upp till 85Hz, så jag vet inte vad som var fel innan men så bra den fungerar nu har den aldrig gjort.

Hur ställer man in den så att innegivaren styr mer? så som det är nu så går den på ute temp fast man har inne givare eller har jag fel?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 03 december 2010, 00:08:17 »

Jim, du skulle inte kunna dela med dig om vad felet var? Att dela med sig av erfarenheter är lite av iden
bakom detta forum ^-^
MVH/Jonas
Skrivet av: modus72
« skrivet: 15 november 2010, 15:37:32 »

Vad var orsaken och lösningen till problemet?
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 15 november 2010, 07:21:13 »

Kan bara informera om att nu fungerar den igen.. :)

Och det är ju inte supporten på Nibe som ska ha tack
Skrivet av: modus72
« skrivet: 11 november 2010, 07:43:51 »

Meny 5.14 visar pumpfrekvensen. 85Hz är max
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 11 november 2010, 06:44:55 »

Med meny 9.1.8 kan man ställa in minfrekvens för kompressorn, och med meny 9.1.9 maxfrekvens. Du kunde ju prova att temporärt ställa 9.1.8 på 85Hz för att se om utedelen är kapabel att generera hög värme. Pumpen kommer då att gå som en on/off pump. Kolla samtidigt att 9.1.9 inte är inställd på lägre värde än 85 Hz, vilket är fabriksinställningen. 9.1.10 reglerar max ström, den är ställd på 15 från fabrik, kolla att den inte är ställd lägre.
Har du förresten gått ut och inspekterat utedelen, så att den inte är igensatt av löv?

Ska pröva att ändra inställningen, ja jag har kollat på den och där finns inga löv eller annat skit i den.
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 11 november 2010, 05:32:37 »




[/quote]

Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
[/quote]
Jag har en misstanke att det ändå inte har med det att göra, det är så att när VB fram understiger börvärdet
med 13 grader (fabriksinställningen) sätts gradminutrarna till värdet för tillskottsel +1 (i ditt fall -999 GM) och
stannar där tills att kompressorn uppnått max frekvens (85 Hz fabriksinställt) och börjar först därefter
räkna gradminuter på normalt sätt. Nu verkar din kompressoraldrig aldrig komma upp i maxfrekvens varför den stannar på -999 GM
och el startar inte. När du sedan ändrar GM för elspets till -400 hoppar elen nog igång efter som GM var -999?
Vi får se om det hände igen (hoppas inte), om det gör det kan det nog vara läge att återställa till fabriksinställningar.
Hursomhelst verkar det vara något knepigt med ditt system, efter 16 minuter med -999 GM och sådan diff mellan
bör och är skall den absolut komma upp i 85 Hz, gör den inte det kommer du inte att få någon vidare driftsekonomi!
MVH/Jonas
Ps. Jag har alltid mitt GM för elspets satt till -1000 och det fungerar bra! Ds.
[/quote]




Hur kan jag kolla så att den kommer upp i max frekvens?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 november 2010, 21:29:38 »

Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?



Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
Jag har en misstanke att det ändå inte har med det att göra, det är så att när VB fram understiger börvärdet
med 13 grader (fabriksinställningen) sätts gradminutrarna till värdet för tillskottsel +1 (i ditt fall -999 GM) och
stannar där tills att kompressorn uppnått max frekvens (85 Hz fabriksinställt) och börjar först därefter
räkna gradminuter på normalt sätt. Nu verkar din kompressoraldrig aldrig komma upp i maxfrekvens varför den stannar på -999 GM
och el startar inte. När du sedan ändrar GM för elspets till -400 hoppar elen nog igång efter som GM var -999?
Vi får se om det hände igen (hoppas inte), om det gör det kan det nog vara läge att återställa till fabriksinställningar.
Hursomhelst verkar det vara något knepigt med ditt system, efter 16 minuter med -999 GM och sådan diff mellan
bör och är skall den absolut komma upp i 85 Hz, gör den inte det kommer du inte att få någon vidare driftsekonomi!
MVH/Jonas
Ps. Jag har alltid mitt GM för elspets satt till -1000 och det fungerar bra! Ds.
Skrivet av: modus72
« skrivet: 10 november 2010, 13:10:04 »

Med meny 9.1.8 kan man ställa in minfrekvens för kompressorn, och med meny 9.1.9 maxfrekvens. Du kunde ju prova att temporärt ställa 9.1.8 på 85Hz för att se om utedelen är kapabel att generera hög värme. Pumpen kommer då att gå som en on/off pump. Kolla samtidigt att 9.1.9 inte är inställd på lägre värde än 85 Hz, vilket är fabriksinställningen. 9.1.10 reglerar max ström, den är ställd på 15 från fabrik, kolla att den inte är ställd lägre.
Har du förresten gått ut och inspekterat utedelen, så att den inte är igensatt av löv?
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 11:33:59 »

Det måste vara något fel på systemet. Värmer själv 200m2 + källare med en Nibe Split och det har inte varit något problem att klara behovet utan värmetillskott vid 2 graders temperatur. Har du prövat att forcera pumpen till maxfrekvens?

Nej det har jag inte prövat då jag inte kan så mkt om värmepumpar...
Skrivet av: modus72
« skrivet: 10 november 2010, 09:27:40 »

Det måste vara något fel på systemet. Värmer själv 200m2 + källare med en Nibe Split och det har inte varit något problem att klara behovet utan värmetillskott vid 2 graders temperatur. Har du prövat att forcera pumpen till maxfrekvens?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 november 2010, 09:21:42 »


Nej jag har ingen natt sänkning, den stod hela dagen igår och försökte få upp tempen i huset men klarade det inte.

Framledningstempen var ca30grader medan bör värdet var 52grader, borde han inte komma upp till ca50grader?
Borde inte elpatronen gå in om inte önskad innetemp uppmås?

Jo visst borde den komma upp i rätt temperatur, speciellt om du har eltillskott aktiverat.
Att det såg ut som om pumpen hade varit avstängd för 16 minuter sedan kan bero på
att de avfrostade (på avfrostning följer ett par minuter då pumpen är avstängd).
Det är också konstigt att den endast går med 40 Hz, men det kan bero på att responsen
är lågt satt. Har du VVC system? Hur ofta avfrostar pumpen?
Har du strömbegränsning installerad och har strömbegränsningen isåfall slagit in (kolla i 8.3.1 - 8.3.5 samt 5.14.1)?

Jag får för mig att Meny 9.3.13 Diff VP-TS tillståndet triggas men att pumpen inte hinner varva
upp förens den blir avbruten (tex. vv produktion eller avfrostning).
Kan du kolla vad Meny 9.1.9   Max KompFrek akt/ins är inställt på?

Jag skulle försöka med att öka kompressorresponsen genom att sätta sätta upp Meny 9.6.3 Max deltaF till 10.

/Jonas
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 08:45:52 »

Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?



Jo så var det, jag ändrade tillbaka värdet till 400 och då starta elpatronen och efter en stund så va framledningstempen 45grader..
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 07:48:21 »

Är det så att du har nattsänkning under natten, eller att du manuellt har dragit ner temperaturen?
I såfall hur mycket (till vilken temperatur) och mellan vilka tider.
Man kan se att vid avläsningen hade pumpen endast varit igång i 16 minuter, innan dess hade
den varit avstängd!
/Jonas

Nej jag har ingen natt sänkning, den stod hela dagen igår och försökte få upp tempen i huset men klarade det inte.

Framledningstempen var ca30grader medan bör värdet var 52grader, borde han inte komma upp till ca50grader?
Borde inte elpatronen gå in om inte önskad innetemp uppmås?
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 november 2010, 07:34:06 »

Är det så att du har nattsänkning under natten, eller att du manuellt har dragit ner temperaturen?
I såfall hur mycket (till vilken temperatur) och mellan vilka tider.
Man kan se att vid avläsningen hade pumpen endast varit igång i 16 minuter, innan dess hade
den varit avstängd!
/Jonas
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 07:09:07 »

Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?


Bör inte vara anledningen till att du har problem.
När du har detta problem kan du då läsa av följande parametrar:
2.0=35,1-52,3
2.5=35,1-32,4
2.6=-999.0
5.0=Till
5.14=40 (40)
6.3=24,5
9.5.14=Värme
9.5.15=Från
9.5.16=00:16:35
9.8.1=Inga larm

Skrivet av: jonasb
« skrivet: 10 november 2010, 06:05:46 »

Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?


Bör inte vara anledningen till att du har problem.
När du har detta problem kan du då läsa av följande parametrar:
2.0
2.5
2.6
5.0
5.14
6.3
9.5.14
9.5.15
9.5.16
9.8.1
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 05:26:50 »

Kan det vara att jag har ändrat i meny 9.2.1 till -1000 istället för -400?

Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 05:19:53 »

Godkväll Jim. Kan det vara så att du har ett trögt system golvvärme ?
Ingen innegivare ? Kraftig blåst det senaste dygnet ?
Grattis då är du i samma sits som mig.

Såg i ditt inlägg att du hade 2 ºC imorse. Ungefär som jag hade.
Märkte att det var svalare inomhus än vanligt i morse, tror att det senaste dygnet med kraftiga vindar har lyckats kyla ner huset fast jag upplever att det är ganska välisolerat, i vanliga fall.

Mvh tyke :D

Nej jag har vanliga radiatorer och en innegivare.
Visst har det blåst mycket men pumpen skulle väll ändå klara att värma vattnet till mer en 30grader?
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 10 november 2010, 05:17:37 »

Vilket gradminutunderskott hade du och vilken frekvens arbetade kompressorn med?
Det är mycketmöjligt att du observeradepumpen direkt efter en avfrostning, hur läng tittade
du på den?
De senaste dagarna har varit ogynnsamma vad gäller avfrostning, en herrans massa avfrostningar.
Jag värmer till 21 grader inne ner till -7 innan jag behöver eltillskott.

Hej

Ska jag vara ärlig så vet jag inte vad gradminutunderskott är eller vilken frekvens kompressorn jobbar med.

Jag ändra igår så att pumpen fick använda el-tillskott men imorse så var det fortfarande 19grader inne och pumpen stod och värmde vattnet till ca 30grader. Prövade oxå att ställa innegivaren på 30grader innetemp, men den slog inte in elpatronen.
Men visst ska pumpen klara att värma vattnet till 50 grader utan att elpatronen ska gå in
Skrivet av: jonasb
« skrivet: 09 november 2010, 23:21:26 »

Vilket gradminutunderskott hade du och vilken frekvens arbetade kompressorn med?
Det är mycketmöjligt att du observeradepumpen direkt efter en avfrostning, hur läng tittade
du på den?
De senaste dagarna har varit ogynnsamma vad gäller avfrostning, en herrans massa avfrostningar.
Jag värmer till 21 grader inne ner till -7 innan jag behöver eltillskott.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 09 november 2010, 22:33:57 »

Godkväll Jim. Kan det vara så att du har ett trögt system golvvärme ?
Ingen innegivare ? Kraftig blåst det senaste dygnet ?
Grattis då är du i samma sits som mig.

Såg i ditt inlägg att du hade 2 ºC imorse. Ungefär som jag hade.
Märkte att det var svalare inomhus än vanligt i morse, tror att det senaste dygnet med kraftiga vindar har lyckats kyla ner huset fast jag upplever att det är ganska välisolerat, i vanliga fall.

Mvh tyke :D
Skrivet av: Ronnie.o
« skrivet: 09 november 2010, 20:31:22 »

Hej hur mycket skall du värma och viken yttertemp är det  Sc:,h
hälsningar Ronnie
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 november 2010, 19:12:46 »

Jag har sett både det ena och andra med Nibe split här på forumet.
I vissa fall går elpatron in oförklarligt tidigt och i andra så funkar det riktigt bra.
Det är kanske så att man måste trimma in den ordentligt, läs de tre trådarna längst upp på tavlan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=38.0

Sen har Jonas skrivit ihop en manual som inte går av för hackor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
Skrivet av: Yazper
« skrivet: 09 november 2010, 18:57:53 »

Det är svårt att svara på utan att veta mer om hur mycket energi ditt hus behöver...
Min split har inget problem med att värma mitt hus ca 200 kvm ner till ca -5-10 utan eltillskott.
Mitt hus behöver ca 37-39 grader i framledning för att hålla en temp kring 20 grader när det är kring 0 grader ute...
Kör på värmekurva 8 eller 9...
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 09 november 2010, 17:55:53 »

Ingen som vet???
Skrivet av: Jim80
« skrivet: 09 november 2010, 05:39:15 »

Hej

Hur har ni det med el-tillskott, tillåter ni att elpatronen går in och hjälper till att värma huset?
Anledningen att jag frågar är att jag har min inställd på att den får inte gå in, och i morse när jag vakna så var det 2grader ute och 19 inne, ska vara 22 egentligen.
Kollar man då på framlednings tempen så var den 32grader medan börvärdet var 55grader.
kan det vara så att pumpen inte klarar att värma huset utan elpatron vid 2grader ute?


Tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!