Kan inre säga säkert om shuntgruppspumpen suger från tanken, men tror inte det, den sitter ju där för att cirkulera vatten internt i fördelaren.Cirkpumpen i värmepumpen laddar tanken, visst, men då måste du flytta ut givaren för vbf så den sitter efter acktanken, annars måste du ha den i drift alltid, även när du eldar med ved (så det räcker för att värma huset och tanken).Enklast och mest ekonomiskt torde det vara att ha en fördelare utan shunt och cirkpump och låta en enda cirkpump kopplad till acken, och sedan mata fördelaren/alla slingorna som är anslutna till fördelaren.Till/från kaminen är rördiametern och flödet inte lika kinkigt, där kan deltaT bli lite högre utan att det har så stor betydelse.Att elda med ved är ändå inte någon förtjänst, det skall man göra för att man gillar det, annars är det mer lönsamt att sälja veden.
Varför har du shunt om hela huset ska ha golvvärme med samma framledning
Om jag förstår det hela rätt har du en acc som har diverse olika uppvärmningsmöjligheter.?. Du tänker köra hela bottenvåningen samt delar av övervåningen på golvvärme. Hur värms resten? Om man uppskattar din golvvärmeyta till ca 120kvm och behovet är 50w/kvm så blir det ett behov på 6kw. Då räcker Inte pex 22x3 som matning mellan schunt och fördelare. Du får då ett tryckfall på 478 pa/m. Om pex bör du ha 32x2,9 vilket ger 46,3 pa/m. Använder du 28x4 får du 151. Alternativet är cu 28 som ger 46,4,. 22 cu ger 159. Det kan funka ok även om det är lite högt. Betr. schunten så funkar det med "sugande" pump sekundärt om det är en 3vägs ventil i schunten. Annars är det tveksamt.PS. Du får det varmt med ett pex 22 oxå. Men flödet över slingorna riskerar att bli ojämt beroende på vilket driftfall som gäller, och dt kommer att bli högre över golvet vilket leder till att golvet blir ojämt varmt. Samt att pumpen kommer behöva gå på högre effekt vilket oxå kostar effekt (pengar).
Jo jag grottade nog ner lite i facktermer . När man dimensionerar värmesystem strävar man efter att ha ett tryckfall på runt 100pa/m. Detta för att få ett totalt tryckfall under 40Kpa i en normalvilla. Helst under. Man vill inte heller få för stora hastigheter i ledningarna vilket för med sig friktionskorrotion (nötning), samt att man heller inte vill få för höga tryck mot radiatorventiler etc, vilket kan medföra irriterande ljud. Sen har man även den ekonomiska biten. Större tryckfall = större pumpeffekt. Att schuntventilen har en lägre dimension har inget med tryckfallet att göra. Det är ett sk "punkttryckfall" som sällan är så väldigt stort. Däremot får man en betydligt bättre reglerbarhet på ventilen (p-band), därför är oftast schuntventiler och strypventiler mindre än rörledningen den sitter på. Betr. vattenmantlad panna. Mina erfarenheter när det gäller det är att det ofta är ganska dålig verkningsgrad på panndelen inte sällan ca 30% av totala effekten. Ponera att du trivseledar i spisen som avger kanske 15kw i 3 timmar, då har du tillfört huset ca30 kw och accen ca 15. Antagligen kommer du då få öppna korsdrag för det blir så j-la varm i rummet den står. Men accen är långt från laddad. Nu var detta ett exempel som kanske inte stämmer hos dig, men jag vet flera, åtminstånde 2 som ångrat att dom satsat på det. Så tipset är att tänka till en gång extra om det är värt det. 135kvm garageplatta, det var manligt .