SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #45 skrivet: 15 mars 2008, 19:51:58 »
Vad har du för VP?

RG20 passar ju inte alla modeller.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #46 skrivet: 15 mars 2008, 23:56:50 »
Har en Nibe 1115, så det ska ju funka.
Kan det vara nåt knas med vp´n?
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #47 skrivet: 16 mars 2008, 07:59:11 »
Har du mätt på potentiometern att den funkar som den ska?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #48 skrivet: 16 mars 2008, 16:53:40 »
Potentiometern med ratten mot mig och stiften neråt: Mellan mitten och höger stift - reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
                                                                         Ingen kontakt mellan höger och vänster
                                                                         Ingen kontakt mellan mitten och vänster
Vänster stift används ej i kopplingen.

PÃ¥ givaren:
Mellan utgång 1-6 : 2,5kohm vid 20 grader
Mellan utgång 1-5 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
Mellan utgång 1-4 : inget motstånd
Mellan utgång 6-5 : reglerbart mellan 2,4 kohm till 11,75 kohm
Mellan utgång 6-4 : 2,4 kohm
Mellan utgång 5-4 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm

Någon som kan kontrollmäta sin givare och se om detta stämmer?

/Jesper
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2008, 17:45:00 »
Mellan utgång 1-4 : inget motstånd

Menar du att det är kortslutning mellan 1-4? Mellan anslutning 1 och 4 borde du ha 10kohm.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #50 skrivet: 17 mars 2008, 17:34:07 »
Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?
Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #51 skrivet: 17 mars 2008, 22:48:37 »
Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?
Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.

Ben ett eller tre beror på hur man räknar och på hur den är vänd. På en normal vridpotentiomer finns tre ben. Ben ett och tre är anslutet i varsin ände på en ledande bana (som är själva motståndet). Det mittre benet sitter på en släpsko som ligger an mot banan. På ritningen är det mittre benet symboliserat av en pil.





Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad spooky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #52 skrivet: 19 mars 2008, 09:34:27 »
Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.
Tack för hjälpen!

/Jesper
Nibe Fighter 1115-7kW från 2003, kompressor bytt 2006. Jordslinga 400 meter.
Enplansvilla 150 kvm med inredd källare. Enrörssystem radiatorer. Golvvärme i kök samt i hela källaren.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #53 skrivet: 19 mars 2008, 12:27:16 »
Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.
Tack för hjälpen!

/Jesper


Thumbsup
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad micklen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #54 skrivet: 08 april 2008, 14:37:19 »
Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?

//carl

Utloggad AlfL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #55 skrivet: 08 april 2008, 21:14:03 »

Här finns en bild på RG 10, och den ser enklare ut än RG 20.


http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354


Nedan lite text om komponenterna.
   
   
SV: Nibe 1130-6
« Svara #13 skrivet: 12 Oktober 2005, 00:31:46 »
   Svara med citatCitat
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):

RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor

En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #56 skrivet: 09 april 2008, 07:54:03 »
Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?

//carl

Egentligen är det lite knepigt av Nibe att ha 2 olika produkter som gör samma sak men RG10 passar vissa värmepumpar som 1X35-serien och RG20 passar 1X25-serien. Man får läsa i manualen vilken av de två rumsgivarna man ska ha.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Petros

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #57 skrivet: 18 september 2009, 22:17:06 »
Vad kan vara fel i min hemmabyggda RG-20. När jag vrider på potten så ändras börvärdet, och så ska det väl vara. Men den aktuella rumstemperaturen som visas på displayen, bredvid börvärdet, är 0,0grader?
Potten är mätt och är hel. NTC-motståndet är också mätt och ändrar motstånd vid olika temperaturer. Har för mig att den visade ca 2.3kohm vid 22 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #58 skrivet: 19 september 2009, 14:05:17 »
Kontaktproblem med NTC-motståndet eller nått av de andra. Mät direkt mellan 1 och 6 på plinten.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794
« Senast ändrad: 19 september 2009, 14:07:32 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Petros

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP
« Svar #59 skrivet: 19 september 2009, 22:42:40 »
Tusen tack för hjälpen :) Naturligvis hade du rätt. Kontaktproblem på ett ställe där jag dragit ihop två resistorer plus en kabel. Ett av lödbenen hade gömt sig under min lödning och inte fått ordentlig kontakt.

Ställde in "börvärdet" på 21grader och rum-komp på 3 grader, kurvlutning 5 (Västerbotten), förskjuten -2. Eldar en hel del i täljstenskamin så man får se vad det blir för effekt av det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 707
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!