Ja.. det trodde jag med men vad är då GT1?
Glöm inte lufta varmvattenberedaren, det är där luften hamnar så småningom i och med att det är varmaste stället i systemet. Det kan var beredaren som orsakar problemen.
Finns det två cirkulationspumpar på varma sidan, en i pumpen och en extern? Det brukar vara så på IVT:s pumpar och Bosch är numer en variant av dessa om jag har förstått saken rätt.Finns det två pumpar finns det säkert också en bypass och det faktum att GT1 är lägre än GT9 kan bero på cirkulation åt fel håll i bypassen.
GT1 är radiatorreturen, GT9 är värmebärare in. Det är olika saker om det finns en bypass. De skall vara lika men finns det en bypass vid pumpen behöver de inte vara det.
Jag förstår inte skillnaden? Om jag inte missminner mig går radiatorreturen rakt ned i pumpen. Är det då som GT1 "möter" GT9? Tror inte jag har någon bypass mot något, vad skulle den bypassen gå?
Tycker detta låter osedvanligt krångligt, måste väl finnas fler än jag som har en liknande uppsättning (IVT/Bosch/..., tvåplanshus, 10-15 klena radiatorer med 100L acktank) och som kör utan extern CP?
Däremot trodde de att det var just tanken som var problemet, att vattnet i den gjorde att skillnaden mellan VB in och VB ut blev ca 10 grader så pumpen då larmar.
Så från din VP går alltså VBut till toppen på tank och sedan direkt ut från toppen igen till radiatorsystemet? Och du har inga problem med Högt Värmebärardelta?