Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Malte75
« skrivet: 12 april 2013, 07:21:59 »

Jag har 21 grader inne och ingen innegivare.

Pumpen går igen nu så jag vet inte om husvärmen var ifrånslagen.

Hur pass snabbt reagerar husvärmen av/till? Det är ju inte otänkbart att det varit väldigt varmt mot väggen där utegivaren sitter tidigare på dagen men jag tycker värmen borde gå på ganska snart när det blir så pass kallt som 6 grader ute.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 april 2013, 20:01:55 »

Det brukar stå "Husvärme från" när den stannat på grund av hög utetemp.
Det finns en tråd med nån som har liknande problem.
 
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51652.0
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 11 april 2013, 20:00:29 »

Vad har du för temp inne och vad är innegivaren ställd på?
Skrivet av: Malte75
« skrivet: 11 april 2013, 19:36:19 »

Har lite problem med min CTC EcoEl+EcoPart.

Det är +6 grader ute enligt utegivaren och radiatorpumpen står still. Börvärdet på framledningen ligger på 32 och ärvärdet står på 18. Pannan är varm (48 grader). Har testat att tvångsköra radiatorpumpen i testmenyn och den går igång utan problem. Höjer jag huskurvan så går EcoParten igång som den ska. Det lustiga är att när jag tvångskör radiatorpumpen så blir inte röret till radiatorerna varmare. Tyder det på något fel på shunten som sitter mellan pannan och EcoElen eller är det nåt annat som spökar? Röret fram till shunten är varmt iallafall men inte mellan shunten och radiatorpumpen. Kan det till och med vara så att det ska vara så? Det har ju varit rätt varmt ute idag och installatören har satt utegivaren på väggen mot sydväst så solen har legat på. Kanske inte det smartaste men eftersom den visar +6 så borde ju ju inte husvärmen slås av.

Tacksam för hjälp.

/M

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!