Produkterna skall inte generera läckströmmar så att jordfelsbrytaren löser....
Nej det är klart, men du påstår att installatören följt installationsanvisningar och att det står där att det skall vara jordfelsbrytare, vilket jag vill påstå är fel. Det står inget om jordfelsbrytare där. Fö så kan det vara så att även om VP:n gått ett tag kan vara felinstallarad från början vilket medfört att den nu ev gått sönder. Blir lite fundersam över dels kabelinstallationen, om det är den som syns på bilden, ser inte vara utfört av en elektriker. Samt avsäkringen är den rätt utförd, den stämmer ju INTE med installationsanvisningen? Eftersom det verkar vara automatsäkringar så slits de ju med tiden vilket kanske medfört att TS nu fått problem. Och säkring den har man ju för att säkra av kabeln mot brand inte lasten men naturligtvis skall man inte koppla in en större last en kabeln är avsäkrad för. Men om det nu står 15A i installationsanvisningen är det ju inte rätt. Och är det rätt typ av säkring som klarar motordrift.
Och eftersom installatör inte hittat felet så kanske en annan elektriker kan titta på problemet och komma med en åsikt. Kanske mäta upp läckströmmen? Och om han hittar något fel får ju natruligtvis de som insallerat från början stå för kostnaden om installation är bristfällig.
Eller så är det kanske bara så enkelt att den bara gått sönder, dålig kvalite i sånna fall