Författare Ämne: Tar värme frÃ¥n övre pannan trots högre temp pÃ¥ nedre  (läst 9687 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.
Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.
(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).
Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.
Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.
Nu var det helt igensatt.  :(

Kanske skulle du till sommaren..

spola igenom systemet. Och samtidigt
 byta filtret till ett som man rensar pÃ¥ ett par sekunder utan att lossa nÃ¥gra kopplingar.

Tex Spirovent Air&Dirt.
Sånt vill jag med ha! vart köper man det?

Jag klickade på en blågrå skylt till vänster. Men det går säkert lika bra med Rinkaby.
På den gråblå skylten hittade jag den. Vilken storlek ska man ha? Räcker den minsta? De verkar vara tillverkade av zirkoniumlegerad kryptonit, med tanke på priset.

Utloggad gumse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Tar värme från övre pannan trots högre temp på nedre
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2010, 21:25:19 »
petepete

Vad gäller att kolla shunten borde man kunna kolla den så här:
1. Elen avstängd till övre pannan.
2. ändra shuntfördröjningen till spärrad.
3. Vänta tills shunten står i kl.12 (rakt upp). Nu ligger övre pannan kanske någon grad över den undre.
4. Dra ut shunt knoppen och vrid den manuellt något åt vänster från kl.12.
5. Vänta en stund.
Om övre pannan och undre pannan blir lika varma samtidigt som framledaren ökar så blandar
shunten antaligen in vatten när den står rakt upp.
6. Vrid tillbaks shunten till kl.12
Sjunker nu framledningen så kan man vara ganska säker på att så är fallet.


Jag lånade hem en punktmätande IR-termometer ifrån jobbet.
Satte på tejp på alla mina blanka kopparrör som jag ville mäta på.
Jag kollade, vp in, vp ut (på insidan av väggen där rören går ut. pumpen står precis utan för),
stigaren, returen före (satte även på en fast termometer där) och efter förgreningen mot shunten,
samt rumsgivaren.

Ingen givare verkarde visa fel.

Har nu börja att läsa av returen också.

Från i Onsdags 24/2.

kl. 18:25, sänkte cirkpumpen till elementen från läge3 till läge2.

Avläst     18:39        19:41         
Rums giv   Ja           Ja
Ute        -3           -4
RUm       22.3(21.5)    22.3 (21.5)
Panna      44 (50)      46 (51)
Framled    43 (43)      44 (44)
p.nedre    48 (55)      49 (55)
hetgas     96           99
vp in/ut   45/48        46/50
retur      41.5         41.5   
shunt pos  kl 13        kl 13 
pump elem  läge2        läge2
pump vp    läge2        läge2
födröjn     spärrad      spärrad

kl. 19:42 sänkte cirk pumpen till vp:n  frÃ¥n läge2 till läge1.

Avläst     22:03          07:30 (Torsdag)
Rums giv   Ja             Ja
Ute        -5             -4
Rum      22.5 (21.5)    22.1 (21.5)
panna      46 (50)        45 (53)
framledn   42 (43)        44 (46)
p.nedre    46 (48)        48 (55)
hetgas     92             95
vp in/ut   42/46          45/49   <--
retur      41             41      <--
shunt pos  kl 12          kl 12
pump elem  läge2          läge2
pump vp    läge1          läge1
fördröjn   spärrad        spärrad

Dygns statistik: 22:35 timmar, 6 starter.

kl. 08:10 sänkt cirk pumpen till elementen till läge1.

Avläst     19:03
Rums giv   Ja
Ute        0
Rum      21.8 (21.5)
panna      46 (52)
framledn   46 (45)
p.nedre    51 (55)
hetgas     94
vp in/ut   46/52
retur      41   
shunt pos  kl 13
pump elem  läge1
pump vp    läge1
fördröjn   spärrad

Har noterat vid ett antal tillfällen, är att vp-in inte alltid speglar returen.
(Lite dåliga exempel här för temp ute har stigit och shunten är inte alltid i läge 12)

När jag tänker på det, så är ju de två cirk pumparna inte på något sätt synkroniserade.
Det lär ju ytters sällan vara samma flöden till elementen som till vp:n.

Om man mot förmodan skulle ha större flöde till elementen, så kommer ju inte allt retur vatten
hinna cirkuleras ut till pumpen, utan överflödet måste ju gå direkt via pannan till framledningen och på så vis sänka den?
(Läste någonstanns i forumet att panngivaren sitter högt i pannan, vilket i så fall skulle kunna förklar diffen)

Skall prova att ställa cirken till vp:n i läge2 och cirken till elementen till läge1.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.
Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.
(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).
Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.
Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.
Nu var det helt igensatt.  :(

Kanske skulle du till sommaren..

spola igenom systemet. Och samtidigt
 byta filtret till ett som man rensar pÃ¥ ett par sekunder utan att lossa nÃ¥gra kopplingar.

Tex Spirovent Air&Dirt.
Sånt vill jag med ha! vart köper man det?

Jag klickade på en blågrå skylt till vänster. Men det går säkert lika bra med Rinkaby.
På den gråblå skylten hittade jag den. Vilken storlek ska man ha? Räcker den minsta? De verkar vara tillverkade av zirkoniumlegerad kryptonit, med tanke på priset.


Minsta storleken räcker..

speciellt med tanke på priset!. Men det är ju en kombinerad automatavluftare oxå. Rätt bra att ha efter att radiatorvattnet bytts. Mig tog det ett par månader innan det var helt luftfritt. Nytt vatten innehåller lösta gaser som ventileras bort i form av microbubblor..
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
kom just på vad "lågt flöde" kunde bero på: Igensatt filter.
Frågade installatören om de inte skull spola rent det gammla systemt när pump&panna installerades i december.
(efter rekomendationer här på forumet och i CTC:s manual).
Han ansåg att det räckte att sätta ett filter på framledaren till pumpen.
Har därför nu ett under håll, där jag måste göra rent filtret en gång i månaden.
Nu var det helt igensatt.  :(

Kanske skulle du till sommaren..

spola igenom systemet. Och samtidigt
 byta filtret till ett som man rensar pÃ¥ ett par sekunder utan att lossa nÃ¥gra kopplingar.

Tex Spirovent Air&Dirt.
Sånt vill jag med ha! vart köper man det?

Jag klickade på en blågrå skylt till vänster. Men det går säkert lika bra med Rinkaby.
På den gråblå skylten hittade jag den. Vilken storlek ska man ha? Räcker den minsta? De verkar vara tillverkade av zirkoniumlegerad kryptonit, med tanke på priset.


Minsta storleken räcker..

speciellt med tanke på priset!. Men det är ju en kombinerad automatavluftare oxå. Rätt bra att ha efter att radiatorvattnet bytts. Mig tog det ett par månader innan det var helt luftfritt. Nytt vatten innehåller lösta gaser som ventileras bort i form av microbubblor..
Absolut! Det verkar vara en kanongrej som iaf är värd någon tusenlapp!


Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
petepete

Vad gäller att kolla shunten borde man kunna kolla den så här:
1. Elen avstängd till övre pannan.
2. ändra shuntfördröjningen till spärrad.
3. Vänta tills shunten står i kl.12 (rakt upp). Nu ligger övre pannan kanske någon grad över den undre.
4. Dra ut shunt knoppen och vrid den manuellt något åt vänster från kl.12.
5. Vänta en stund.
Om övre pannan och undre pannan blir lika varma samtidigt som framledaren ökar så blandar
shunten antaligen in vatten när den står rakt upp.
6. Vrid tillbaks shunten till kl.12
Sjunker nu framledningen så kan man vara ganska säker på att så är fallet.


Jag lånade hem en punktmätande IR-termometer ifrån jobbet.
Satte på tejp på alla mina blanka kopparrör som jag ville mäta på.
Jag kollade, vp in, vp ut (på insidan av väggen där rören går ut. pumpen står precis utan för),
stigaren, returen före (satte även på en fast termometer där) och efter förgreningen mot shunten,
samt rumsgivaren.

Ingen givare verkarde visa fel.

Har nu börja att läsa av returen också.

Från i Onsdags 24/2.

kl. 18:25, sänkte cirkpumpen till elementen från läge3 till läge2.

Avläst     18:39        19:41         
Rums giv   Ja           Ja
Ute        -3           -4
RUm       22.3(21.5)    22.3 (21.5)
Panna      44 (50)      46 (51)
Framled    43 (43)      44 (44)
p.nedre    48 (55)      49 (55)
hetgas     96           99
vp in/ut   45/48        46/50
retur      41.5         41.5   
shunt pos  kl 13        kl 13 
pump elem  läge2        läge2
pump vp    läge2        läge2
födröjn     spärrad      spärrad

kl. 19:42 sänkte cirk pumpen till vp:n  frÃ¥n läge2 till läge1.

Avläst     22:03          07:30 (Torsdag)
Rums giv   Ja             Ja
Ute        -5             -4
Rum      22.5 (21.5)    22.1 (21.5)
panna      46 (50)        45 (53)
framledn   42 (43)        44 (46)
p.nedre    46 (48)        48 (55)
hetgas     92             95
vp in/ut   42/46          45/49   <--
retur      41             41      <--
shunt pos  kl 12          kl 12
pump elem  läge2          läge2
pump vp    läge1          läge1
fördröjn   spärrad        spärrad

Dygns statistik: 22:35 timmar, 6 starter.

kl. 08:10 sänkt cirk pumpen till elementen till läge1.

Avläst     19:03
Rums giv   Ja
Ute        0
Rum      21.8 (21.5)
panna      46 (52)
framledn   46 (45)
p.nedre    51 (55)
hetgas     94
vp in/ut   46/52
retur      41   
shunt pos  kl 13
pump elem  läge1
pump vp    läge1
fördröjn   spärrad

Har noterat vid ett antal tillfällen, är att vp-in inte alltid speglar returen.
(Lite dåliga exempel här för temp ute har stigit och shunten är inte alltid i läge 12)

När jag tänker på det, så är ju de två cirk pumparna inte på något sätt synkroniserade.
Det lär ju ytters sällan vara samma flöden till elementen som till vp:n.

Om man mot förmodan skulle ha större flöde till elementen, så kommer ju inte allt retur vatten
hinna cirkuleras ut till pumpen, utan överflödet måste ju gå direkt via pannan till framledningen och på så vis sänka den?
(Läste någonstanns i forumet att panngivaren sitter högt i pannan, vilket i så fall skulle kunna förklar diffen)

Skall prova att ställa cirken till vp:n i läge2 och cirken till elementen till läge1.
Ja, din verkar skilja en hel del mellan framledning och nedre panntemp, min skiljer max 3 grader, oftast 2. Jag stängde av övre elpatron, tömde lite varmvatten tills övre pannan låg under nedre i temp, och sedan väntade jag. den öppnade till ungefär kl 12.15 (läget på shunten alltså). Sedan drog jag ut shunten manuellt, och vred åt vänster. Det resulterade inte i högre framledning, vilket innebär att shunten verkar vara ok. när den ska vara öppen max mot nedre är den det. Det som återstår då är nogn tempgivare, troligtvis framledningsgivaren, eftersom vput och panna nedre stämmer bra.

Utloggad gumse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Tar värme från övre pannan trots högre temp på nedre
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2010, 18:37:35 »

Ja, din verkar skilja en hel del mellan framledning och nedre panntemp, min skiljer max 3 grader, oftast 2. Jag stängde av övre elpatron, tömde lite varmvatten tills övre pannan låg under nedre i temp, och sedan väntade jag. den öppnade till ungefär kl 12.15 (läget på shunten alltså). Sedan drog jag ut shunten manuellt, och vred åt vänster. Det resulterade inte i högre framledning, vilket innebär att shunten verkar vara ok. när den ska vara öppen max mot nedre är den det. Det som återstår då är nogn tempgivare, troligtvis framledningsgivaren, eftersom vput och panna nedre stämmer bra.

[/quote]

Det är inte helt säkert att det har något fel på någon givare.

Kolla Kullabackens svar i denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31096.0
Han är också inne på det här med att flöden kan sätta skiktplåtarna ur spel.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!