Författare Ämne: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!  (läst 23177 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« skrivet: 29 november 2005, 21:58:59 »
Har hamnat i en "intressant" situation:
Förutsättningar:
Skall konvertera till VP från elpanna.
Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.
Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.
max temp framledning ~55 grader vid -25
Bor 10 mil norr om S-vall

Jag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,
och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?

Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del av
källaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).
C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...
I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.

Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid
7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?
Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)

Tacksam för info.

/Mackan


Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #1 skrivet: 29 november 2005, 22:35:31 »
Din förbrukning ligger i paritet med vad jag hade innan vi fixade till en VP. Även hos mig räknade man att en 7kW pump skulle räcka. Av diverse olika skäl blev det installation i egen regi och då med en NIBE 1115-8,5. Om jag skulle välja igen mellan 7 och 8,5kW skulle valet vara enkelt, helt klart skulle jag vällja den större.

Nu bor vi i Stockholm med färre och kortare köldknäppar än vad ni har i Sundsvall. Sen har du det där med att hålet redan finns. Ingen lätt situation. Satt jag i samma sits skulle jag nog iaf valt den större pumpen. Du kanske kan komplettera med lite markslinga om det visar sig att hålet inte räcker till.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 00:15:07 »
Jag avråder dig faktiskt från att sätta in den större med nuvarande borrdjup.

En lite klen värmepump arbetar med lägre framledningstemp och får därför en högre årsmedelCOP än en större värmepump i samma radiatorsystem.

Detta innebär att även om du skulle behöva lite mera tillskott så behöver det inte kosta mer för det.

I min kalkyl för energiförbrukningen 26000 kWh för värme och varmvatten föreslår dessutom dimensioneringsprogrammet bara en 5 kW värmepump!

Om jag höjer till 30000 kWh så föreslår den en 7 kW värmepump.

Dra istället ned värmen i källaren lite se få dagar på året som eltillskott behövs, det spar du mest på. (så länge ingen skall bo i de rum ni inreder)

Dessutom, ditt borrhål är inte väl tilltaget ens för en 7 kW värmepump om man räknar med 30000 kWh för värme och varmvatten.

I alla fall inte enligt mitt sätt att mata in förutsättningarna i programmet.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 00:18:02 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 08:21:28 »
Hmmm, ja anledningen till att jag ansåg att hålet var väl tilltaget var väl att installationsfirman ansåg
att ett på 140 m aktivt (tot 160m) skulle räcka, och enl spec från Nibe var den rek borran 120 - 140 m,
och då plussade ju jag på med 10 m... Sc:,h
Hur är det då med hålkvalitéer, som jag fått förklarat för mig har Nibe gått ut ifrån det sämsta tänkbara,
dvs ett torrt hål som fylls med vatten... I mitt fall så måste det ju i allafall i nuläget vara bättre.
Hur mycket kan ett hÃ¥l förändra/försämra sig? (lätt frÃ¥ga  :))

Såklart finns ju alltid möjligheten att med större radiatorer sänka framl. temp lite till och därigenom kräma ur
lite till ur pumpen... Ja helt övertygad åt nått håll är jag inte...ännu iallafall.

Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 12:28:04 »
Det som avgör hur bra borra du har är 2 saker.

1. Vilken berggrund du har, jag har räknat med granit (se längst ned till höger i kalkylen), har du t.ex. kalksten så får du betydligt sämre effekt ur ditt borrhål, medan kvarts och vissa typer av gnejs kan ge klart bättre förutsättningar än granit.

2. Vattenflödet i borran, ju mer vattenflöde, desto bättre effekt, bergets sammansättning saknar då i stort sett betydelse. (förutsatt att vattenflödet berör större delen av borran och är så stort att erfoderlig mängd energi kan transporteras i den mängd vatten som omsätts i borran)

Vilken berggrund du har eller vilken berrgrund installationsfirman räknat med vet jag inte, men jag antar att de gått på granit eller "bättre" för att få till en så pass kort borra.

Jag skall dock påpeka att du inte blivt föreslagen en extremt kort borra, du klarar dig säker med 150 meter aktivt till en 8.5 kW värmepump, men du får nog räkna med någon eller några minusgrader in som lägst, speciellt om du ökar din energiförbrukning.

Som jag sa, kallare brine och högre framledningstemp kommer att ge din värmepump en något sämre verkningsgrad vilket i sin tur gör att du hade haft råd att betala lite mer eltillskott om du istället valt den  mindre värmepumpen.

Hur du gör har nog ingen större betydelse rent ekonomiskt, men vill du inte se några tillskottstimmar räkna upp på räkneverket så välj den större.

Vill du ha en värmepump med hög verkningsgrad, men lite fler tillskott-timmar (och mindre risk för frysning i borran) välj den mindre.

Som sagt var, med nuvarande förbrukning föreslår mitt program en 5 kW värmepump...
« Senast ändrad: 30 november 2005, 21:49:24 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 13:15:46 »
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?

Om det hade gällt en brunn hade det varit ett kanonhål. För att det skall var bra för en värmepump måste grundvattnet strömma förbi hålet så att värme transporteras dit. Geografin borde kunna ge en ledtråd. Ligger borrhålet i en lång sluttning borde det öka sannolikheten för att grundvattnet rör sig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 13:27:34 »
Ja, det blir nog den mindre pumpen då.
(Och sen installera nya (effektivare) radiatorer uppe och ta ner de gamla till källaren.)

Förresten, Tack för utförliga svar! schysst!
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 13:34:09 »
Citera

Om det hade gällt en brunn hade det varit ett kanonhål. För att det skall var bra för en värmepump måste grundvattnet strömma förbi hålet så att värme transporteras dit. Geografin borde kunna ge en ledtråd. Ligger borrhålet i en lång sluttning borde det öka sannolikheten för att grundvattnet rör sig.
Citera

Ja huset ligger "i en lång sluttning i skuggan av ett berg" så det torde kanske röra sig en del.?
(nu låter det lite som himalaya, och det är det ju inte, men en slalombacke finns där i alla fall.)
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 15:38:55 »
Kul att jag lyckats övertyga dig Mackan, men... tänk på att jag inte är någon expert, jag skulle tro att t.ex. roland kan mer om detta än vad jag kan, skulle vara kul att höra Rolands uppfattning med...

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 16:18:45 »
Om du nu bestämt dig för att värma upp mera yta än tidigare dÃ¥ SKA det in i kalkylen... Du kanske har lovat  att höja rumstempen en del sen vi satt in VP, dÃ¥ MÃ…STE det ocksÃ¥ med! 32.000 är det med vÃ¥ra onormalt varma vintrar, eller ett genomsnitt av även normalkalla vintrar. Lite lurigt med Ã¥rsförbrukning!!

HÃ¥let kanske klarar en större pump, hÃ¥let belastas inte alls sÃ¥ mycket mer som man kan tro. En 8,5 kostar marginellt mera än en 7,a.  ca 2.000:-

Har du bra vattenvolym och lågtempsystem, funkar det jättebra med en större VP.

Har du en lämplig tomt för lite ytjordvärme om det skulle visa sig att det behövs Tex 100 meter slang?

Ja då tycker jag det blir som med Expressen och Aftonbladet. Det är inte lätt att välja ;) men jag skulle ta den större.

Jag hade totalel på ca 28´kwh/år kör med en 7,5 kw VP. Den klarar -20 ute, detta vid 42 graders framledning, pumpen ger ca 7,5 kw då. Min borra är ungefär som din i djup, den klara även en lite större pump, men det är inget bevis.
Thermias nästa ger 10,5 kw, men jag hackade mycket pÃ¥ installatören att han lurat mig! Det var väl lite överdrivet  :-[
NIBE´s nya ger väl 8 kw, den är kanske ett alternativ, dock dyrare i inköp.

B4er om ursäkt för att jag rör till det för dig  :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 16:39:33 »
Nej för fan rör till bara!  :)
Tomten är faktiskt kanon för att lägga ev. ytjordvärme, bara blålera så
långt ögat når (mindre bra för tjälskjutning har jag märkt dock...).

Anledningen till att det blev bergvärme var väl främst ett ointresse att
så och sköta om en nyanlagd gräsmatta, + att jag sett vissa jordvärme-
gräsmattor som ser ut lite som kullerstensåsar... (vet ju inte ifall det beror på
bristande djup vid läggningen av slangen osv.) så möjligheten finns ju helt klart.

Men det skulle ju i så fall bli en rejäl merkostnad som man kanske har svårt att
tjäna igen mot den mindre pumpen???

Nibes nya 8:a ger ju lägre effekt än denna... pga nytt räknesätt vid namngivandet av den (1230:in)

32000 kWh är ju vid vÃ¥ra tropiska vintrar... ;)  Har tyvärr inte kunnat följa förbr. nÃ¥gon längre tid.

Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #11 skrivet: 30 november 2005, 17:01:34 »
Det är nog så, bättre att fundera innan än efter!!! Det ska du ha beröm för, alltför många bara köper en anläggning utan nån som helst eftertanke!

Ang ev ytjordvärme. det är ju bara om borran visar sig bli för kall det är aktuellt, du ska köra minst en vinter innan du ser om det behövs!!

Jag borrade också, trots oöm stor tomt 10.000 kvm. Pga av min eländiga rygg.

Lurigt med våra varma vintrar, årförbrukningen måste omräknas till vad vi kallar normalår!
Lägg pÃ¥ för normalÃ¥r, värme i källaren, högre rumstemp inne ( det blir tryck pÃ¥ höjd temp.. när  uppvärmningen blir billigare.  DÃ¥ skulle jag handlöst välja 8,5 kw

Du har fattat galoppen, märkningarna mellan olika pumpar skiljer enormt, helt klart !!Har man lågtempsystem då ger gamla 7 kw pumpen ungefär som en ny 8!
Vid 35 fram ger tom 7án betydligt mera effekt än nya 8án.


Gör en viktig koll!!! Du har en elpanna, tvångskör den på en viss uteffekt, med alla termostater odyl. öppna.   Säg att den ger 9 kw som max, brassa på så minst en timme helst två.
Mät av sluttempen på stig o retur. Det är ett viktigt facit för vilken pump du kan välja med nuvarande radiatorer.
Väljer man en stor VP och råkar ha klena raddar då kan det faktiskt bli jätteproblem!

Lycka till du ska se det blir toppbra  *roflmao*

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #12 skrivet: 30 november 2005, 20:20:50 »
Ja ni, mycket kunnigt folk finns det ju här...synd bara att ni inte är överens!  ;)

Betr. tänka efter före - det skulle man ju kanske ha gjort innan borrandet.........

Detta med att kolla temp - ska bli - återkommer med resultat.
Att inte installatören bad att man skulle utföra ett sådant test om det nu är så avgörande!?
(har ju iofs meddelat dem om maxtemp ~55 grader, och det kanske räcker?)
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #13 skrivet: 30 november 2005, 21:46:11 »
om vi överdriver lite, säg att ditt hus kräver 30 000 kWh & du monterar in en 13kW pump till ett 150m långt hål. hålet kommer att belastas hårt, när pumpen går, men du plockar ur lika mycke energi som när det siter en 7kW pump i samma hål.
Dock kräver en sån här överdime´nsion lita andra modifieringar för att hålla ned tempen på varma sida för att få bra cop, men deet var ju bara ett exempel.

jag skulle tagit 8,5:an (kör själv en 8,5:a i ett hus som drar ca 25-30 000kWh i värme/vatten) men jag har djupare hål.

instalera 8,5:an & om du får problem så läger du 100m markslinga
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #14 skrivet: 30 november 2005, 21:59:27 »
Hmm, min bror bor också här i Piteå, i ett hus som tidigare förbrukade ca 35-40000 kWh inkl hushållsel.

Huset byggt -55 ca 90-100 m2 i markplan, lika mycket i källaren och ca 25 m2 uppvärmt på vinden.

Han köpte en 5 kW (1215-5) värmepump och har sänkt sin förbrukning till ca 16000 kwh/år.

Kollektorn är en markslinga på 320 meter, ca -1 grad in som kallast.

Jag tror fortfarande att ditt bästa val är en 7 kW VP.

En 8.5 ger i ditt hus nära 100% effekttäckning, man brukar räkna med ca 55-65% som en bra effekt-täckning.

Men som sagt, gör en test med elpatron, kommer den upp i 55 grader om du kör 9 kW elpatron ett par timmar tycker jag inte att du skall skaffa en 8.5:a.
 Tänk dessutom pÃ¥ att utvändig mätning av temp pÃ¥ ett rör brukar visa ca 5 grader fel om du har god anliggning men ingen isolering.

Med god anliggning (kontaktpasta) och väl isolerat kanske det visar ca 1 grad mindre än vad det verkligen är.

Chansa inte med risk att få för hög framledningstemp när värmepumpen går, det kan bli ett mindre h-vete för dig, med tvingande bytan av ett antal radiatorer för att få ned framledningstempen vid drift.

Kan du köra 6 kW elpatron och ligger på ca 40-45 graders framledningstemp efter ett par timmar tycker jag att både ditt hus och ditt radiatorsystem är väl anpassat för en värmepump på ca 7 kW.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #15 skrivet: 30 november 2005, 23:48:03 »
Okej, nu är mitt lilla test gjort!

Har f.n. 2 elpatroner 6+10 kW

Efter 2 timmar med 10 kW drift med "fullt blås" erhölls 42 grader ut och 39 på returen. utetemp -6
Vad säger det? OBS. Detta var mätt med dels en termometer tillverkad på bronsåldern, dock
avsedd för ändamålet, + en kombitermometer med lös utedel vilken jag höll tryckt mot röret.
(Skyller ev. stavfel på krampen i fingrarna :)) M.a.o god anliggning? + obefintlig isolering.
I morgon är det jag som går på jakt efter en riktig termometer...
De 2 diffade dock bara nån grad sinsemellan.

Verklig temp således 47/44 grader cirkus. Vad anser ni om det?

MVH Mackan






Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #16 skrivet: 01 december 2005, 00:05:08 »
Tveksam mätmetod, men bra värden!

Sätt i alla fall lite kopparpasta eller liknande mellan givare och rör + gärna lite isolering så borde värdena ändras betydligt.

Gör de inte det kan du köpa 8.5 kW värmepumpen!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 00:53:57 »
Perfekt test är att se hur mycket elpatron som behövs kontinuerligt vid en viss kyla.
Men helst -10 eller kallare.
Steg rumstempen snabbt när du körde 10 kw?  Om det blir kallt kan du köra 6 kw en längre tid, dÃ¥ vet du sen vilken utettemp det klarar. Eller om 10án ger dig olidligt varmt.
Vet du varför det är en så stor elpanna, går den för fullt nån gång?

Citera
Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del av
källaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).
C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...
I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.

Här vill du konvertera till vattenburet dessutom värma upp mera än förrut. En dåligt ioslerad källare kan dra massor!! 

Sen kanske ni unnar er varmare än tidigare nu när värmen blir billig!.
Din förbrukning var i inte korrigerad för normalåret.
Det närmar sig en 8,5  ;) även för Rickard tror jag  Sc:,h

Som Carman säger en större pump ökar inte behovet av djupare borra så mycket som ökningen av effekten ger sken av. Det är mest årsuttaget av energi som bestämmer djupet. årsuttaget drivs upp bara när det är riktigt kallt!! 
Med en större pump får man mera stopptider det höjer driftstempen på kalla sidan en hel del.

Har du stor vattenvolym i raddarna? äldre radiatorer är mycket lämpligare för (stor) VP. Än nya som har pytteliten vattenvolym. Det gör att tempen på varma sidan stiger snabbt!


Spännande hur dina tester faller ut, du kommer att veta mera än dom flesta redan innan du har pumpen monterad. Det är mycket bra!




Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #18 skrivet: 01 december 2005, 08:42:54 »
Citera
Det närmar sig en 8,5   Ã¤ven för Rickard tror jag 

Programmet säger 5 kW vid nuvarande förbrukning (klimatdata sundsvall)

7 kW vid ökad förbrukning med 4000 kWh/år.

Jag anser att 7 kW är rätt, men jag kan ha fel.

Om radiatorsystemet klarar 8.5 kW ser jag ingen större anledning att köpa den mindre (7 kW), utan då kan ha gå på 8.5:an

Han bör dock inte få mer än 50 grder "fram" när han kör 9 kW elpatronen för att driften skall bli optimal på den större värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #19 skrivet: 01 december 2005, 11:08:12 »
Ok, skall införskaffa en bra "anliggningstermostat" och kleta kopparpasta runt den.
Återkommer med resultat i kväll eller i morgon.

(elementen är gamla, och rören är grova, tycker dock också att framledningstemperaturen är låg...
någongång i forntiden har det ju eldats med olja, och då har man väl ingen glädje av låg framl. temp??)
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #20 skrivet: 01 december 2005, 13:25:50 »
Citera
(elementen är gamla, och rören är grova, tycker dock också att framledningstemperaturen är låg...
någongång i forntiden har det ju eldats med olja, och då har man väl ingen glädje av låg framl. temp??)

Man dimensionerade för 80 grader på framledningen vid svinkyla förr (kallades 80-60 system), men på gamla tiden tog man till rejält. Har man tilläggsisolerat huset sänks behovet av hög framledning ytterligare. Så ofta är det ändå en lågtempanläggning.
Du har helt perfekta raddar, med stor volym, det ger lugn gång på pumpen, mot dagens raddar med liten volym.
Jag påstår att moderna raddar inte alls är lämpade för värmepumpsdrift!

Men testet du ska göra är helt avgörande, att se vilken framledning som nås med viss effekt på elpannan ger mycket bra vägledning.
Att kolla hur mycket elpatron som behövs kontinuerligt vid en viss kyla är det ultimata testet, om alla gjorde det skulle facit finnas och kalkyler med en hoper osäkra/antagna faktorer var onödigt.
Men helst vid -10 eller kallare och gärna även vid ca -30 ute.

Om man är misstänksam av sig, bör man också mäta effekten på elpannan med en tångamperemätare. har man max oflyt kan man begränsat pannan, genom bortkoppling av elpatron/fas.
Du kanske känner nån elkille, det ska inte behövas iofs.

Usch vad vi kör med dig  :-[



 
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #21 skrivet: 01 december 2005, 20:36:48 »
Nytt - korrekt - test utfört!
*suck*
Har nu lärt mig att gamla änkor som säljer sina hus kanske inte alltid är medvetna
om vilken effekt det är på elpatronerna...
Jag fick höra - mycket bestämt - att "den här är på 6 kW och denna på 10 kW".
Har aldrig haft anledning att tvivla på detta, förrän idag, då intresset har varit begränsat
för att sätta mig in i detta pannskrälle. (haft huset i 4 år)
Dock, efter lite bortskrapande av gammal smuts, så står det 6 kW på en och 4.5 på den andra...
(instansat på flänsen/muttern mot pannan, knappt synligt)

Jaja, man fÃ¥r skämmas och be om ursäkt för missvisande info till er.  :-[

Nåväl efter inhandlade av en ny termometer med tillhörande kopparklegg har jag gjort ett nytt försök!

Brassar med 6+4.5 kW och allt öppet.

Tid: 0         Innetemp: 19.0   Utetemp -9   Framl. temp 36
Tid: 0+1h   Innetemp: 19.5   Utetemp -9   Framl. temp 48
Tid: 0+2h   Innetemp: 20.3   Utetemp -10 Framl. temp 50   Returl. temp 45

(Det som är en aning oroande är att den gamla termometern efter kopparpastabehandling visar c.a 6
grader varmare temp. än den nya, men man måste väl kunna lita på en ny termometer???)

Iakttagelse: Direkt när jag schuntade ut fullt, steg temp till c.a 45 grader +- ett par grader för att sedan stabiliseras...

Skall se under natten ifall jag kan hålla temperaturan med endast 4.5 kW, fast jag tycker det ser en aning mörkt ut...
-som sambons ögon om det är 17 grader i mogon bitti... ;)

Såg att du Rickard inte tyckte att jag skulle ligga över 50 graders framledning, det hade jag ju gjort ifall det var mildare ute...
(ej inräknat att termometern kanske diffar nån grad neråt)

/En som noggrannare kommer att iaktta diverse komponenter och företeelser i pannrummet hädanefter. huvuddunk :-[ :)


Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #22 skrivet: 01 december 2005, 22:29:53 »
utmärkt, du har finfina raddar. 50grader i sluttemp när du tillför 10.5 kw är mycket bra. Samtidigt har du stigande rumstemp vid -10 ute.

Om tempen stämmer och även tillförd effekt kan du absolut ha en 8,5 kw pump. testa ev givarn i kokanden vatten och i iskallt vatten. tyvärr är dom rätt osäkra. Vilken typ köpte du förresten.

Som jag antydde är man lite luttrad, inte lita på nåt som ev kan gå fel, kolla och dubbelkolla.

Känner du en elkille kanske han skulle mäta effekten pÃ¥ respektive steg.! Det ska inte behövas, men men man vet aldrig helt säkert att det är 10,5  virrigt sÃ¥ säg  :D

Kan du köra 6 kw istället,  det ger bättre besked om behovet. ja och vid rejäl kyla som nu...



Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #23 skrivet: 01 december 2005, 23:12:13 »
Fixar detta med 6 kW i morgon kväll, det är ju fredag och vad finns väl annars att
göra än att utföra tester på värmesystemet??? ;)

Termometern är av typ "rexotherm" modell 101 (?) rsk 514 02 15
Är en sådan vattentät då? - Har ju trots allt lagt ut 119:- man vill ju inte att den oxå
skall börja sväva ut i det blå...

Finns det förresten nåt annat sätt att säkrare mäta temperatur, och vem kan i så fall ha
utrustning för det?

Skall kolla upp ifall man kan få hit en elektriker...
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #24 skrivet: 01 december 2005, 23:36:29 »
Jag tycker mackan också skall kolla om det verkligen är 6 resp 4,5 kW på värmepatronerna. Enkelt med en tång A-meter
att du har ström i alla faser. Eller kolla/mät resistansen på varje fas i patronen. Antar att de är av 3-fas typ.
Efter en tid, ibland lång tid, brukar en fas brinna av och då får du mycket mindre effekt.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #25 skrivet: 02 december 2005, 01:02:33 »
Jojo, elläran var väl inget favoritämne i plugget direkt om man säger så...

Skall kolla med elektrikarn! Om det är en baggis att kolla detta så är det
nog ingen fara att få honom att ställa upp på ett litet besök i pannrummet!
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #26 skrivet: 02 december 2005, 02:52:11 »
Trots att klimatet här är annorlunda en intressant jämförelse: Jag värmer 'slottet' med en VP som har 2 kompressorer (avgiven effekt 4 kW per kompressor vid 45 grad VB-fram , kansle 3,5 vid 50), varvid  vpumpen får på en kompressor så länge som denna ensamt klarar värmebehovet. För att framledningstempen vid kallare väder än ca -14 ska kunna höjas måste patonen gå in

     
UTE  Steg Effekt Framled Returled
  -3 1   4   40  36
  -13 1+2   7,5   50  45

Exempel på samband mellan effektbehov och utetemp för vårt hus. Tabellen avser jämvikt, dvs efter ett par timmars gångtid
Beril har varnat för att när man väl installerat en vp så är man villig att höja tempen lite mer än man räknat med vid den ursprungliga planeringen. Precis detta håller på att hända här hemma nu på andra året..

Om jag någon gång sätter på elementet i garaget (i dåligt isolerad källare)
tenderar kompressor 2 att stötta redan vid -1

Även om Du har ett väl tilltaget radiatorsystem skulle jag kunna tänka mig att Du får korta gångtider när det är 'kvartsvarmt' ute om Du väljer en stor pump.  Kanske bör Du planera rördragningen så att Du vid behov lätt kan komplettera med på en liten ack (styrning med  flytande kond)

Eller möjligen fundera på den initialt dyrare 2 kompressorslösningen. Fast för Varmitek anges inte COP 5 vid 35 grader fram ...  snarare 3,9 inkl KB-pump         
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #27 skrivet: 02 december 2005, 16:53:54 »
Snabbt och lätt med en tångamperemätare, att kolla elpatronerna!!
jag har liite för lÃ¥ngt till kusten, har 3 sÃ¥na mackapärer, en antik  ;)

Ang stor pump jag har en för stor den klarar -20 ute.
Med stor vattenvolym kryper tempen upp i snigelfart trots stor tillförd effekt, jag har klockat det vid +-0 uta här...
Normala radiatorer från 1953, 1" ut från pannan, till dom flest raddarna "bara" 3/8" så det är absolut inte extrema volymer!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html

NU är kurvan sänkt 2 grader, sÃ¥ det gÃ¥r lite billigare  ;)
Två kompressorer är en smart lösning (mycket smart), men det kostar en hel del. Med en rejäl vattenvolym, funkar det med en kompressor också!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #28 skrivet: 02 december 2005, 17:14:02 »

Skall se under natten ifall jag kan hålla temperaturan med endast 4.5 kW, fast jag tycker det ser en aning mörkt ut...
-som sambons ögon om det är 17 grader i mogon bitti... ;)


Men vad bra! Då vill hon väl "värma sig" med nån  :-*
Nattsänkning leder till resning *harkel*


//Rickard & co får varna mig om jag går över gränsen och gör forumet oseriöst Era ord är lag!//

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #29 skrivet: 02 december 2005, 21:16:58 »
*hahaha*
Inte vet jag hur morgonpigg du är, men jag har då fullt sjå att släpa mig ut i köket för en kopp kaffe...
Men måhända på en fredagkväll.... --/

Nåväl, har haft en elkille med tångamperemeter och grejjer, och det visade sig att patronerna mår kalas!

Gjorde ett nytt test med endast 6 kW i dag:

Tid: 0         Innetemp: 18.9   Utetemp -7   Framl. temp 38
Tid: 0+4h   Innetemp: 19.6   Utetemp -7   Framl. temp 44   Returl. temp 40

Finns det några iakttagelser att göra från dessa värden?

Är även (fortsatt) undrande över borrhålet...
Om det inledningsvis finns ett flöde på 9000 l/min, kan det då ebba ut???
Eller kan det vara ett flöde "från alla håll" in mot hålet? skumt tycker jag...

Betr. ack., tanken har slagit mig (ett av de offererande företagen tog med
en sådan om jag inte missminner mig (thore'ns) men det måste ju vara en baggis
att fixa om behovet skulle uppstå?

Nä - pilsnertajm!  :D


Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #30 skrivet: 03 december 2005, 01:51:48 »
pilsner.. lyckost  :D

6 kw  och en slutttemp pÃ¥ 44 grader, är utmärkt! 6graders höjning pÃ¥ framledningen pÃ¥ 4 timmar. Bara liten höjning pÃ¥ rumstempen vid -7 ute.
Detta efter 4 timmars drift, det är mycket bra värden. men som du ser krävs en hel del effekt till ditt hus.
Du sa att du ville skifta ut elradiatorer i källaren och unna dig lite varmare där! Bra det tar en hel del av VP effekt.

Men 19,5 grader inne det vill du väl inte ha. Om du vill ha 21-22 grader inne, dÃ¥ räcker inte 6 kw lÃ¥ngt!!! Höjer du rumstempen iom att du kör med värmepumpen (mÃ¥nga unnar sig det)  ska det va med i kalkylen....

NÃ¥t som "slog" mig hur har du med varmvattnet, en separat elberedare?
Isåfall krävs effekt till VV också! Minst en kw under tiden men är hemma, ofta mera än det. beredarna har ofta 3 kw elpatron, när det duschas friskt kan dom tömmas!!

Ang borran, det är lurigt du har ett sånt flöde mot borran när dom blåser med tryckluft. Det du bör ha är rörligt grundvatten, men det vet man inte. chanserna är väl goda efter din beskrivning.
Mellan 7 och 8,5 skiljer det ca 20%, men årsuttaget ur borran ökar inte alls så mycket. Kanske 10%, så borran kan mycket väl räcka. MEN tyvärr kan jag inte lämna några garantier.

Djupet du angav är det totalt djup eller djup under grundvattnet. Om det är totalt djup vet du hur djupt du har till grundvattnet?

Nån ack för att öka vattenvolymen behöver du inte ha, när du tillförde 10,5 kw så steg framledningen (bara) 12 grader på en timme. Vattenbrist har du inte i ditt värmesystem, perfekt system för värmepump.

Köp dig en 8,5, du kommer aldrig att ångra dig. 7 funkar också, men ger dig högre kostnad på sikt...
Om borran blir för kall... du kan köra en eller två vintrar för att kolla det. Då har du möjligheten att lägga till säg 80-100 meter ytjordvärme. Den ska isåfall vara på utloppet från pumpen, sen ner i brunnen. Även ett ytterligare hål går också men det blir onödigt dyrt.

idiotiskt kanske men har dom satt kollektorn??
Du skulle ju kunna fråga vad 20-30 meter till kostar, men det kanske dom inte klarar pga av flödet!

Prisskillnad 7 kw till 8,5 kw 2.700:- hos Rinkaby rör.

Ev kan du få kontakt med Jeppe i Sundsvall, han har skiftat från 7 kw till 8,5 kw pump. Till årsskiftet har han kört ett år med sin nya.
Han har som du ser ett större energibehov än du haft hittills. Men det utesluter inte en 8,5 även hos dig..

Läs lite här.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5189.msg48195/topicseen.html#msg48195

Du fÃ¥r vÃ¥ndas, men det blir bra tillslut.  :D







Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #31 skrivet: 03 december 2005, 09:27:47 »
Nä, en 21 grader är väl nånstans lagom, fast nu med test hitådit har innetempen åkt lite jojo...
Just nu är det 23... :) (0 grader ute - vad skönt det skall bli med ett skapligt reglersystem...)

Pannan har en liten inbyggd beredare, står tyvärr inte antal liter, men den är garanterat betydligt
mindre än 160 l.

Kollektorn är klar ja, just nu är det "2 slangar i väggen".

Enl. Borraren så var det 10-15 meter till grundvatten, han lodade dock inte, utan släppte ned en liten
sten... det är klart, 1 sek. till plums =10 m, kanske hyffsat exakt mätmetod?

Ja, det här är inte lätt... och dessutom den största enskilda investering jag nånsin gör på detta hus,
så man vill ju ha ett optimalt system.

Skulle ju även gärna få lite synpunkter av Rickard, efter dessa tester, har uppfattningen ändrats, eller
står den fast vid 7 kW?

All hjälp och synpunkter hittills är mycket uppskattade! - Även om det har blivit lite spring ner i pannrummet
har jag på ett par dagar lärt mig en hel del kring mitt nuv. värmesystem, som jag aldrig ens tänkt på
förut.


Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #32 skrivet: 03 december 2005, 10:55:09 »
Jag är inte säker på vad jag skall säga, en osäkerhetsfaktor kommer alltid att vara din tempmätning...

Har du haft både pasta och isoleering när du mätt tempen så bör det visa inom ett par grader, har du bara haft pastan men ingen isolering kan det slå fel på 2-4 grader...

Säg att det är enligt värsta scenariot, 4 + 44 = 48 grader med 6 kW tillfört, då ligger du farligt nära gränsen med en 8.5 kW värmepump.

Fast har du själv stor förtroende för dina tempmätningar så bör det fungera med en 8.5 kW.

Ekonomiskt tror jag fortfarande inte att det har nån större betydelse.

Vad som talar för en 8.5 är det faktum att tempen inte steg mer än 1 grad på 4 timmar med 6 kW tillfört vid -7 grader, 8.5 kW kanske ger dig täckning ned till ca -15 grader vilket jag tycker det bör göra.

Som bertil säger så betyder borrhålets djup inte så stor roll vid valet av storlek på värmepumpen, det är mer energiuttaget som påverkar tempen i borran, och energiuttaget påverkas knappt alls om du väljer en större värmepump*. Däremot om du höjer tempen i huset eller källaren så kommer borrhålets temp att sjunka.

En mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger då högre COP vilket gör att den tar mer gratisenergi ur borran än vad den större gör om båda varmepumparna tillför samma totala mängd energi till huset.

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

Tack vare den större täckningsgraden kommer dock att den större värmepumpen över året att dra mer ur borran, men långt ifrån vad man kan tro.

Den egentliga skillnaden är den skillnad som uppstår när effekten inte räcker till för att värma huset trots att värmepumpen går kontinuerligt, säg att det är -15 grader, 8.5 kW värmepumpen klarar precis att värma huset utan tillskott, den lilla går men med 1.5 kW i tillskott, NU tar den större värmepumpen mer energi ur borran än vad den mindre gör.

Jag tror du blir nöjd med vilken du än väljer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #33 skrivet: 03 december 2005, 20:24:55 »
Okej, bra förklarat, det känns såklart tryggt att veta att ekonomiskt så är
pumparna i paritet med varandra, i så fall tror jag ändå att jag väljer den
större av de 2 pga. att iom. jag skall skaffa vattenburet till källaren så
kan jag ta ner ett par av de element jag har uppe och använda dessa i källaren,
och ersätta dessa med "trippelradiatorer" eller vad det nu heter för att på så
sätt få ner framl. temp. en bit.

Skulle det sen visa sig att borran inte håller, får man väl bita i det sura äpplet
och lägga lite slang...

Oavsett resultat kommer jag såklart att efter inst. lägga upp driftst. etc. här för beskådande,
och kanske hjälpa nån annan villrådig...
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #34 skrivet: 04 december 2005, 00:30:52 »
Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

det där håller inte jag med om !

den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.

Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #35 skrivet: 04 december 2005, 08:18:13 »
Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

det där håller inte jag med om !

den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.

Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0

Så länge båda värmepumparna klarar av att värma huset utan eltillsats så stämmer min beskrivning, en mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger därför högre COP om alla andra parametrar är lika.

d.v.s.:

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #36 skrivet: 04 december 2005, 14:24:49 »
Varför skulle den större pumpen behöva högre framledningstemp  Sc:,h

För att värma huset till önskad temperatur krävs samma framledningstemp oavsett storlek på pump. Det som skiljer är att den större når balans på kortare tid med sin högre effekt men drar samtidigt mer effekt från elnätet och omvänt för den mindre. Jag håller med Carman där att summan blir nog +-0 eller väldigt marginell skillnad.

Liknande resultat blir det för borran så länge inte eltillsats krävs. Det är först vid behov av eltillsats som den större belastar borran mer än den mindre då den mindre tar mer effekt från elnätet.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #37 skrivet: 04 december 2005, 14:56:08 »
Citera
För att värma huset till önskad temperatur krävs samma framledningstemp oavsett storlek på pump. Det som skiljer är att den större når balans på kortare tid med sin högre effekt men drar samtidigt mer effekt från elnätet och omvänt för den mindre. Jag håller med Carman där att summan blir nog +-0 eller väldigt marginell skillnad.

Jag vet, jag ÄR envis...

Tänk dig mitt värmesystem, reglering på gradminuter och ett relativt stort värmebehov, utetemp -15 grader.
Min värmepump på 7 kW startar och går i ca 60 minuter varje gång den startar. Starttemp ca 27 grader, sluttemp ca 43 grader.

Antag sedan att jag istället lyfter in en 10 kW värmepump, inga andra ändringar görs.
Starttempen kommer då att bli ungefär densamma, men, sluttempen kommer att vara högre, kanske så mycket som 10 grader. Drifttiden däremot kommer att minska till kanske 40 minuter. COP blir sämre p.g.a. högre sluttemp.

Har man IVT spelar det ingen roll, där påverkas bara antalet starter på så sätt att de blir fler.
(IVT styr på så sätt att värmepumpen startar och stoppar efter börvärdet +- X antal grader, s.k. hysteres används som reglerprincip)

Vill man kan man minska gradminuterna på Nibe/Thermia för att undvika höga framledningstemperaturer med stor värmepump, men det kommer att resultera i många start och stopp. Vad som är mer lönsamt på sikt är osäkert.

2. KB-temp

I ovanstående fall konstaterar och förklarar jag att framledningstempen blir för hög (och därför COP låg) med "för" stor värmepump, tyvärr är det inte bara framledningstempen som gör att COP blir lägre med en onödigt stor värmepump, även KB-tempen påverkas negativt.

Min 7 kW värmepump har 5 graders deltaT i den kollektor jag har, med en 30% större värmepump skulle deltaT förmodligen bli ca 30% större, allstå ca 6.5 grader. 1.5 grader större diff bör påverka vvx medeltemp med ca 0,75 grader.
Eftersom verkningsgraden blir ca 2-3% sämre för varje grads kallare vvx så innebär det 1.5-2.25% sämre verkningsgrad.
På en 10 kW värmepump innebär det ca 150-225 W i sämre verkningsgrad.

Om man lägger ihop effekten av båda försämringarna så är min bedömning att den totala förlusten under den tid tillskott inte behövs ligger på ca 300-500 W. Beroende på hur många timmar värmepumpen går varje dag kan det bli några kWh/dygn.

Alla dessa kWh skall tjänas igen de dagar på året det är så kallt ute att eltillskottet skulle ha gått på den mindre pumpen, i detta fall 7 kW, men inte på den större värmepumpen, i detta fall 10 kW.

Om en dimensionering höjs från 50 - 65% effekttäckning så tror jag att man tjänar på att välja den större.
Väljer man att öka en dimensionering från 65 till 80% effekttäckning så tror jag att man tjänar på att välja den mindre.
« Senast ändrad: 04 december 2005, 14:58:16 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #38 skrivet: 04 december 2005, 16:56:03 »
inga andra ändringar görs.

Starttempen kommer då att bli ungefär densamma, men, sluttempen kommer att vara högre, kanske så mycket som 10 grader. Drifttiden däremot kommer att minska till kanske 40 minuter. COP blir sämre p.g.a. högre sluttemp.

F-n vad svårt det är att förklara hur jag tänker men jag gör ett försök.

Den framledningstemp som man har behov utav vid en viss utetemp är ju en typ av medelvärde som i sin tur är beroende av antalet gradminuter (i Nibes styrning). I det fallet man sätter in en större pump kommer den att på kortare tid beta av gradminuterna med den följd att sluttempen blir högre om SAMMA kurva/förskjutning används på olika storlekar av VP.

Men eftersom sluttempen blir högre kommer även medelvärdet under den period som VP värmer vattnet att bli högre. En förflyttning av kurvan nedåt kommer därför att att behövas för att kompensera den högre sluttempen. Den förflyttningen tror jag tillsamman med den lägre starttempen väger upp ev. COP förlust.

Sen är det ju riktigt att man får fler starter med en större pump, det är helt naturligt att det blir så eftersom den producerar energin snabbare och kommer att värma huset i kortare intervaller.

Jag hoppas att du förstår mina tankar.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #39 skrivet: 04 december 2005, 17:18:43 »
Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

det där håller inte jag med om !

den mindre drar mindre ström, men går längre tid, så antal kWh/ dygn blir lika eller något högre för den mindre pumpen.

Men den större hinner öka framlednings tempen lite mer & sänker då COP, så det blir nog +- 0

Så länge båda värmepumparna klarar av att värma huset utan eltillsats så stämmer min beskrivning, en mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger därför högre COP om alla andra parametrar är lika.

d.v.s.:

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.
Jag är inte säker på vad jag skall säga, en osäkerhetsfaktor kommer alltid att vara din tempmätning...

Har du haft både pasta och isoleering när du mätt tempen så bör det visa inom ett par grader, har du bara haft pastan men ingen isolering kan det slå fel på 2-4 grader...

Säg att det är enligt värsta scenariot, 4 + 44 = 48 grader med 6 kW tillfört, då ligger du farligt nära gränsen med en 8.5 kW värmepump.

Fast har du själv stor förtroende för dina tempmätningar så bör det fungera med en 8.5 kW.

Ekonomiskt tror jag fortfarande inte att det har nån större betydelse.

Vad som talar för en 8.5 är det faktum att tempen inte steg mer än 1 grad på 4 timmar med 6 kW tillfört vid -7 grader, 8.5 kW kanske ger dig täckning ned till ca -15 grader vilket jag tycker det bör göra.

Som bertil säger så betyder borrhålets djup inte så stor roll vid valet av storlek på värmepumpen, det är mer energiuttaget som påverkar tempen i borran, och energiuttaget påverkas knappt alls om du väljer en större värmepump*. Däremot om du höjer tempen i huset eller källaren så kommer borrhålets temp att sjunka.

En mindre värmepump arbetar med lägre framledningstemp, den ger då högre COP vilket gör att den tar mer gratisenergi ur borran än vad den större gör om båda varmepumparna tillför samma totala mängd energi till huset.

Den mindre drar mindre el, och mer ur berget.
Den större drar mer el och mindre ur berget.

Tack vare den större täckningsgraden kommer dock att den större värmepumpen över året att dra mer ur borran, men långt ifrån vad man kan tro.

Den egentliga skillnaden är den skillnad som uppstår när effekten inte räcker till för att värma huset trots att värmepumpen går kontinuerligt, säg att det är -15 grader, 8.5 kW värmepumpen klarar precis att värma huset utan tillskott, den lilla går men med 1.5 kW i tillskott, NU tar den större värmepumpen mer energi ur borran än vad den mindre gör.

Jag tror du blir nöjd med vilken du än väljer.

Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

Att en större Pump hämtar upp ett underskott snabbare är riktigt, vilket kan ge något flera starter.
Detta är oftast inget problem men kan kompenseras med större vattenvolymatt jobba mot.
Nackdelen kan också vara att investeringskostnad blir några kronor mer.

Ett något djupare hål behöver nog den större VP:n eftersom den klarar sig längre utan direktverkande elpatrontid och därför hämtar mer gratisenergi ur hålet.
En annan fördel med en lite större pump är att den får bättre cop genom att brine pumpen som är samma som i de mindre modellerna går mindre tid och drar mindre el jämfört med en vp som går längre, då går brine pumpen ocks längre.
Jag tror också personligen att en större pump belastar ju hålet hårdare och sänker brinen mer än vad en mindre pump, detta tror jag ger en snabbare återhämtning/värmeöverföring från berget, jämför värmeöverföring mellan radiator & rum. Sen får ju hålet längre tid att återhämta sig.

Summan tror jag blir nära ett nollsummespel...
detta är min spontana reaktion


 
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #40 skrivet: 04 december 2005, 18:52:52 »
om det nu är nån skilnad i el kostnad mellan desa 2 storlekar så är den marginel & du bör inte ta in detta i din berkning när du ska välja pump.

Jag håler med om att man troligtvis ställer styret så att den större pumpen komer att jobba med en marginelt högre framlednings temp & deta är mindra bra för COP, men det är små ,sdaker vi pratar om. Med endast denna parameter inräknad så drar den stöe pumpen mer ström.

men faktum kvarstår att den mindra pumpen drar 336Watt/ kW den tillför 0/50
Mot den stora pumpens 322Watt / Kw den tillför vid 0/50
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #41 skrivet: 04 december 2005, 19:38:20 »
Citera
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

Citera
men faktum kvarstår att den mindra pumpen drar 336Watt/ kW den tillför 0/50
Mot den stora pumpens 322Watt / Kw den tillför vid 0/50

Kan så vara (vilka då?), men min poäng är ju just att den större om inget annat ändras vad gäller kollektor eller radiatorsystem inte får samma förhållande, det blir då:

0/50 för den lilla VP:n
-2/55 för den stora VP:n

Vilket resulterar i sämre COP.

Citera
Men eftersom sluttempen blir högre kommer även medelvärdet under den period som VP värmer vattnet att bli högre. En förflyttning av kurvan nedåt kommer därför att att behövas för att kompensera den högre sluttempen. Den förflyttningen tror jag tillsamman med den lägre starttempen väger upp ev. COP förlust.

Gradminutrgeleringen styr medelvärdet så att det inte blir högre, det är ju just medelvärdet som regleras  Sc:,h
Min uppfattning är fortfarande att det bara påverkar antalet starter, de gånger det kan påverka kurvan är om värmepumpen har väldigt stora vattenvolymer att arbeta emot, då kan gradminuterna räkna upp till mer än +100 efter det att kompressorn stoppat (ett stort energiöverskott finns kvar i systemet efter att gradminutregleringen stoppat vad 0 gradminuter), i Nibes värmepumpar slutar gradminutberäkningen att räkna upp vid +100 gradminuter. I dessa fall skulle det bli för varmt i huset, inte annars. (Jag vet inte hur andra tillverkare har löst gradminuträkningen på +sidan)

Min bedömning är att det är i ytterst få fall som medeltempen ökar, och bara om man ändrat inställningarna för att få längre gångtider på värmepumpen, d.v.s. ökat värdet för gradminuter innan start.

Jag tvingar dock ingen att tro det jag tror, men det jag vet vill jag att andra skall tro  ;)



Den gängse dimensioneringen av värmepumpar görs med ca 50% effekttäckning, själv anser jag att det blir mer långsiktigt lönsamt med ca 65% effekttäckning.
Högre effekttäckningsgrad än så gör nackdelarna till fler än fördelarna.
Nackdelarna är:

Högre investeringskostnad
Sämre COP
Större risk för problem med hög returtemp (inte alla har koll på vilken typ av radiatorsystem de har)
Fler start och stopp än önskvärt. (Jag vet att de lärde tvistar huruvida det spelar nån roll, men min egen bedömning är att det gör det, helltre färre än fler är mitt motto. Dock inte in absurdum)

För egen del har jag köpt en värmepump med nära 100% effekttäckningsgrad, mitt sätt att åtgärda de nackdelar som detta innebär har varit:

Överdimensionerad kollektor (För att inte tappa i COP)
Överdimesionerade radiatorer (För att inte tappa COP och/eller få problem med för hög returtemp)
Gjort allt själv, från "kollektorsättning" till installation av radiatorsystem och värmepump. (för att minska investeringskostnaden)

De flesta har redan sedan tidigare vattenburet system, de kan alltså inte ändra den biten, den viktigaste, utan måste se till att de väljer en värmepump som får dräglliga arbetsförhållanden i det redan befintliga systemet. En allt för stor värmepump får sällan det.

De flesta kan eller vill heller inte installera sin värmepump själv för att få ned investeringskostnaden.

Sammataget ger detta att det finns en gräns var det slutar löna sig att gå upp i effekttäckningsgrad.

65% effekttäckningsgrad ger ca 98% energitäckningsgrad
50% Effekttäckningsgrad ger ca 94% energitäckningsgrad

Att gå högre än 65% ger payoff-tider som överstiger en mansålder (om det ens lönar sig alls). I normalfallet.



Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #42 skrivet: 04 december 2005, 20:11:48 »
mina siffror kom från Nibe 1X15 7 & 8,5 inklusice båda cirkpumparna.

när du räknade på att 7:an var bra, räknade du då in att han förmodligen komer att värma upp källaren & kanska ha varmare inne?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #43 skrivet: 04 december 2005, 20:55:41 »
mina siffror kom från Nibe 1X15 7 & 8,5 inklusice båda cirkpumparna.

när du räknade på att 7:an var bra, räknade du då in att han förmodligen komer att värma upp källaren & kanska ha varmare inne?

Ja det gjorde jag, ökade tidigare energibehov från 26000 kWh till 32000 om jag inte minns fel.

26000 föreslogs 5 kW
32000 föreslogs 7 kW

Men som sagt var, funkar det med värmesystemet så kan han lika gärna ta 8.5:an, det påverkar inte borran mer än marginellt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #44 skrivet: 04 december 2005, 21:22:39 »
Hmmm ja missade en del idag  ;)

Citera
Ett något djupare hål behöver nog den större VP:n eftersom den klarar sig längre utan direktverkande elpatrontid och därför hämtar mer gratisenergi ur hålet.
En annan fördel med en lite större pump är att den får bättre cop genom att brine pumpen som är samma som i de mindre modellerna går mindre tid och drar mindre el jämfört med en vp som går längre, då går brine pumpen ocks längre.
Jag tror också personligen att en större pump belastar ju hålet hårdare och sänker brinen mer än vad en mindre pump, detta tror jag ger en snabbare återhämtning/värmeöverföring från berget, jämför värmeöverföring mellan radiator & rum. Sen får ju hålet längre tid att återhämta sig.

Sista raden är viktig. Vid normal drift med en stor pump får man långa stopptider. efter start har man hög temp på brine, lång tid. Oftast ända till pumpen stannar.
vid kontinuerlig drift har man en tempskillnad i borran borran.

Jag har tittat på några anläggningar... tycker absolut att med intermittent drift så erhåller man högre snittemp på brine. vi med stor pump har ju nästan alltid stopptider.

 AlltförmÃ¥nga fÃ¥r för liten pump och eller för klen "kall" sida.
Av den anledningen skall man inte snåla när det är gränspuck.

Det är inte lätt heller, vi har ganska stora effekthopp mellan modellerna, ex Thermias Villa.

55 75 105 155   Rätt fina hopp där... 55 ger ca 5,5 kw osv... ossÃ¥ ca 50% hopp mellan modellerna.  Att hitta rätt effekttäckning blir inte lätt här  :o

En annan sak, jag tycker inte man bör gå under ca 7 kw oavsett effektbehov.
mindre pump ger trassel vid stor vv förbrukning.

Att det finns kriterier som måste uppfyllas det är självklart, såsom radd storlekar mm.

Kolla här, forska vi har ju hittat metoden redan.    ;) Ã¥tminstone nÃ¥gra av oss

http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/PageGenerator01?OpenAgent&MenuSelect=D2BDE6DBEFFBCEBAC1256DAB0051ADD8&FuncArtSelect=CA8077B866A279ADC125702F002A04FF&FuncParm1=1&FuncParm2=1&WT=Pressmeddelande.2005-06-29%20Projekt%20för%20att%20driftoptimera%20värmepumpar
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #45 skrivet: 04 december 2005, 23:03:20 »
Citera
Citat
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.

Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpen
eftersom att brinepumpen går mindre tid.

Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot
« Senast ändrad: 04 december 2005, 23:05:03 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #46 skrivet: 04 december 2005, 23:16:53 »
Ang förbrukning med olika stor pump se här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4595.0.html

Ni som tagit in alternativa offerter men olika stor värmepump.
Det skulle va kul om ni redovisade ev ändrat borrdjup, driv energi och avgiven energi från VP och tillskott i kw. Temp på borran.
osså prisskillnaden förstås.
Till oss nyfikna  :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #47 skrivet: 04 december 2005, 23:19:32 »
Citera
Citat
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.

För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.

Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)

En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.

Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpen
eftersom att brinepumpen går mindre tid.

Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot


Citera
Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot

Jag kan hålla med om sista delen, i vissa fall, men som jag tidigare beskrivit så gäller inte det när enrgibehovet är stort och värmepumpen får långa gångtider, den reativt korta tid det tar för värmepumpen att jobba upp tempen saknar då i princip betydelse i det stora hela.

I övrigt anser jag att du har fel, men det måste vi ju kunna acceptera, eller hur?
Att vi inte har samma uppfattning i en fråga.

Dessutom är skillnaderna inte stora, hur än det är, så det är inget att hänga upp sig på.

Jag tror dock att om det gick bevisa att du har rätt genom mätningar eller liknande skulle inte värmepumpsanläggningarna dimensioneras till bara 50% effekttäckning.

Inget bevis för att jag har rätt, men en logisk slutsats.

Och ja, genomsnittstempen blir samma, men slutliga framledningstempen högre, och inkommande brine blir lägre.
Dessutom, vill man ha rätt deltaT på KB så bör man köra cirkpumpen på en högre hastighet om man har större värmepump.
Så där faller delar av ditt resonemang på den punkten.

Sedan finns ju andra fördelar med stora värmepumpar, som jag så många gånger sagt, t.ex. bör livslängden öka då driftstimmarna/år blir färre.

Det enda jag säger, och det känner jag mig rätt så säker på, det är att jag inte anser att en effekttäckning på mer än 65% (98% energitäckningsgrad) lönar sig.
Det kostar mer än det smakar för de allra flesta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #48 skrivet: 05 december 2005, 00:15:23 »
Citera
I övrigt anser jag att du har fel, men det måste vi ju kunna acceptera, eller hur?
Att vi inte har samma uppfattning i en fråga.
Det är väl det som utvecklar saker, om alla skulle tycka lika skulle ingen ha någon åsikt och ingen skulle bry sig eller förbättra något...
Det håller jag med om att skillnaderna är så små så det är inget att haka upp sig på

Citera
Jag tror dock att om det gick bevisa att du har rätt genom mätningar eller liknande skulle inte värmepumpsanläggningarna dimensioneras till bara 50% effekttäckning.

Inget bevis för att jag har rätt, men en logisk slutsats.

Jag tror att det beror på att rörfirmorna inte vill dra på sig besvär i onödan.
En ''lite stor'' VP kräver lite mer kärleksfull installation och anpassning av vämesystemet för att inte ställa till det. med för hög temp eller många start & stopp. det är min fasta tro och erfarenhet.

Citera
Det enda jag säger, och det känner jag mig rätt så säker på, det är att jag inte anser att en effekttäckning på mer än 65% (98% energitäckningsgrad) lönar sig.
Det kostar mer än det smakar för de allra flesta.

det beror helt hur man räknar och vilken tro på framtida höjningar av energipriser.
Jag tror vi i rätt snabb takt kommer att närma oss tyska (EU) priser på EL-energi nu när marknaden är avreglerad och vi har franska ägare av delar av vårt elenergisystem. Framtiden kommer att ge svaret, ingen kan idag med säkerhet spå dessa framtida energipriser. men en sak är nog trolig att oljan kommer att sina.
Prismässigt är skillnaden mellan effektstegen ca 2-5000:- , mindre än vad flashiga aluminiumfälgar till bilen kostar.

Men valet är fritt.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #49 skrivet: 05 december 2005, 09:45:41 »
Citera
Jag tror att det beror på att rörfirmorna inte vill dra på sig besvär i onödan.

Precis vad innebörden i mina inlägg varit, det blir problem med hög returtemp och utlösta maskiner, det blir problem med för kalla borror för att de som dimensionerar, borrar och betalar kalaset inte vill betala vad det kostar med en rejäl installation.

Citera
Prismässigt är skillnaden mellan effektstegen ca 2-5000:- , mindre än vad flashiga aluminiumfälgar till bilen kostar.

Det stämmer, i vissa fall, och om överdimensioneringen är rimlig.
Dock, om man kommer i ett läge (som vi sett otaliga historier om i forumet) där ett borrhål inte räcker till, och borrarana inte kommer längre kan det diffa tiotusentals kronor på en överdimensionering.

Ingen som jag sett har fått någon garanti från borrarna att de skall kunna borra tillräckligt djup med bara ett hål, riskerna att få betala för ytterligare ett ökar för varje meter djupare borra man beställer.

Min slutsats har därför blivit att en dimensionering på 65% effekttäckning är så stort som man logiskt kan förklara, går man högre blir det väldigt mycket känslomässiga argument.

Skillnaden för ett hushåll med 20000 kWh i förbrukning av värme och tappvarmvatten, baserat på COP, om man går från 65% till 100% effekttäckning blir ca 400 kWh/år.

Priset på anläggningen skiljer förmodligen minst 10000 kr, kanske det dubbla, eller ännu mer. Jag tror inte att det lönar sig ens om elpriset stiger till 2 kr/kWh.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #50 skrivet: 05 december 2005, 15:28:50 »
Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på... :D

Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.

Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #51 skrivet: 05 december 2005, 15:54:00 »
En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Beror på hur mycket elpatron du tillåter i inställningarna.
Bara 9kW + kompressordrift lär knäcka 16A om man räknar lite på det (men då får du släcka lyset ;) )

Själv tänker jag dra igång min 1230-8 med effektvakt och max 6kW Elpatron aktiverat. Många testkör så och ändrar sitt elabonnemang efteråt om spetseffekten inte räcker.
« Senast ändrad: 05 december 2005, 15:55:45 av maha6305 »

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #52 skrivet: 05 december 2005, 17:54:34 »
Jag måste återigen sätta mig på tvären.


en stor värmepump får en högre framledningstemp & där mad sämre COP, det är vi överens om.
Högre framledningstemp, leder till lägre energiutag ur borran, = boran belastas inte mer under ett dygn med en större pumpe, snarare tvärtom + att borran får vila mer.
jag hävdar att vi hamnar på +-0

Jag har en kompis som gjorde av med 2,5 m3 olja innan han instalera värmepump & höjde tempen i källaren.
jag tyckr att en 5:a käns klen i hans hus, även om den är helt ok enligt beräkningsprogramen.

jag kör ju en 8,5 & gisar på att mitt hus + varmvatten drar 25 000 kW
Min pump är ju i största laget & jag komer ju som sagt att instalera en volymhöjere, en 7:a hade nog gått helt utan elpatron i mit hus.


Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #53 skrivet: 05 december 2005, 23:37:47 »
Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på... :D

Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.

Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Med så stor värmepump behöver du inte aktivera mer än 6 kW elpatron, om du vill räcker det med 3 kW.

Om du reser bort flera dagar kan det eventuellt vara en fördel att öka till 6 kW för att undvika frysrisk om kompressorn skulle lösa ut av någon anledning.

Med enbart 6 kW (om värmepumpen löst ut) kommer du förmodligen att kunna hålla normal temp i villan om det inte blir riktigt svinkallt. Blir det svinkallt kanske det sjunker några grader. Ingen fara för frysning.

Nog kan du köpa en 8.5 kW till 20 Amp huvudsäkringar, jag tror även att du kan köra med 6 kW tillskott aktiverat, du kommer ändå aldrig att behöva det.

Fler barn ger högre hushållselsförbrukning ,det minskar behovet av storlek på värmepumpen, inte tvärtom.
(datorer, tv-apparater, mm, mm som värmer istället för värmepumpen.)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #54 skrivet: 06 december 2005, 16:04:21 »
Citera
Fler barn ger högre hushållselsförbrukning ,det minskar behovet av storlek på värmepumpen, inte tvärtom.

hmmm med tonårsdöttrar (inget ont om dom) kan det va bra att ha en rejäl VP, VV förbrukningen kan nå astronomiska höjder.

Jag har 16A till min 7 kw pump, det är absolut inga problem. 2 bilar tvät disk mm mm funkar helt topp. Ja huvudsäkringen är också 16A.

MEN man ska lägga ned nån timme på att få balans mellan faserna, det är mycket viktigt. Har man kraftig obalans räckar inte ens 25A i en villa!
Tex har jag olika faser i mitt dubbla uttag till tvättmaskin och torktumlaren en får inte va dum heller.

NIBE har väl effektvakt dessutom nu, jag har köpt till  en sån.Den blockerar tillskottet om förbrukningen är så hög att tillsk. inte "ryms"

Jag påstår att du kan ha 16A huvudsäkring till en NIBE 8,5 , allt för att skapa debatt  ;)

Kompressorn drar inte mycket och tillskottet begränsas av effektvakten.
Inte göda elbolagen i onödan  ;)

Tom NIBE själv säger 20A vid 6kw elpatron. Helt ok med 16 A säger jag.
Kompressorn drar max 6,7A till det kommer cirkpumpar och ev tillskott.

Har du normal hushållsel ska du köra på 16A, MEN det ska byggas för 20 (25) naturligtvis.
Då är det ju bara att höja...  kanske jag kan få igång nån elkille nu  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #55 skrivet: 06 december 2005, 17:06:38 »
Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på... :D

Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.

Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?

En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?

Säkringen är ju relaterad till pumpens elpatron. jag kör min 1215-8,5 med 16A huvudsäkring
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #56 skrivet: 06 december 2005, 17:25:56 »
Kalas, då är det bara att säkra ner!
(efter balansering av faserna) 16A låter ju mumma!
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #57 skrivet: 06 december 2005, 18:09:42 »
byt säkringarna till 16 och prova innan du byter bottenplattor och tariff.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #58 skrivet: 06 december 2005, 20:13:25 »
Kalas, då är det bara att säkra ner!
(efter balansering av faserna) 16A låter ju mumma!

Om du inte redan gjort det kan du kolla med din leverantör hur mycket det skiljer i pris mellan 16A och 20A.
Hos oss skiljer det bara några hundralappar (exakt 356:-) och det kan det vara värt för att kunna köra motorvärmaren inkl. kupevärmare, tvättmaskinen/diskmaskin och svetsen samtidigt som legionellahöjningen går igång.

/Johan

Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #59 skrivet: 06 december 2005, 22:04:15 »
Hmm TrÃ¥dkapning, ursäkta  ::)
Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkring
med en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?

Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #60 skrivet: 06 december 2005, 22:22:23 »
Ni kan räkna som jag gör:

Nu med effektvakt som tar över kontroll att man ej över belastar säkringarna så är min matning till mitt garage ej mer än 5x2,5mm2kabel och därför 16 A säkring. Det gör att med VP gående får elpatron på i steg 3 och 6kW gå till. Då sen VP stoppar får full¨el effekt på steg 3/6/9 stega in eftersom VP tar ca 2,5kW max.

Det gör att jag kan köra med full eleffekt+VP utan att byta kabel som nu ligger imarken på 1,5 m djup över min gård. Min huvudsäkring till huvud centralen är idag 25A så den räcker med råge gott till.


Annars är det att rek. att om man har hushålls el+VP + elpatron 9kW att ha 20A huvudsäkring.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #61 skrivet: 06 december 2005, 22:59:28 »
Hmm Trådkapning, ursäkta  ::)
Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkring
med en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?

Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.

Prova, du kan när du vill sätta in 16 A säkringar i din central, håller säkringarna i vinter kan du säkra ned till våren.

Det är inte ens olagligt att sätt in för små säkringar.

Men du får inte sänkt taxa under provperioden förstås.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #62 skrivet: 07 december 2005, 00:40:40 »
Intressant detta med säkringarna. Jag själv som fick en Nibe 1230-8 installerad i oktober fick övertyga leverantörens elektriker som var hemma och skulle koppla in en 20A huvudsäkring. Jag fick ställa mig på tvären ordentligt för att övertyga dom om att 16A skulle räcka (enligt Nibes hemsida).

I debatten om dimensionering och rädsla för tillsatsen så hävdar jag att denna kostnadsbesparing att kunna sänka huvudsäkringen är en riktig "killer" för många Vp-ägare på detta forum. Långt mycket mer att tjäna här än att skruva ihjäl sig på gradminuter-inställningen.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #63 skrivet: 07 december 2005, 11:07:09 »
Klart man ska köra med 16A som huvudsäkring.
Så länge VP gör sitt ska det funka, ev kan man begränsa elpatronen.


Vi har bitvis 2 bilar med kupévärmare disk o tvättmaskin. Osså vattenkokare micro som bara dom tar nära 10A. Tyvärr en elpatron som har ett stag 6kw. Jag skulle klara mig med 3kw. Pånyare Villa finns 3 6 o 9 kw.

Ni som får problem, jobba några timmar med att balansera faserna.

Enbart 2 bilar med cupévärmare kan knäcka 20A säkring!!! om man kör absolut max på äldre cupévärmare.

Så det gäller att ha koll på balansen, mellan faserna..

Sen kan det behövas en effektvakt, den blokerar tillskottet.

Även om tillskottet ALLTID blockeras när motorvärmarna går spelar det ingen roll!! Husets värmetröghet gör att det inte märks!! Ja om man kör med tidur...

MEN men lever man ett riktigt modernt liv med enorm mängd elslukare och värmepumpen är av klen dimension då kan det behövas 20A i en del fall!

har man en "vänlig" ellevernatör som inte har så hög "säkringstaxa" då spelar det ingen roll.

EX pÃ¥ tariff: Jämtkraft har 16A 1000:-  ,20A 1550,  25 A  1900
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #64 skrivet: 07 december 2005, 11:38:54 »
Jättebra info av Bertil ovan. Jag utvecklar lite...

Stora förbrukare är:  Spis, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, el-element, brödrost, strykjärn, dammsugare.

Enfasförbrukare kan man lättare balansera utifrån förväntat användande, men en riktigt svår förbrukare är traditionella spisar :(
Även om den har trefasanslutning kan uttaget variera i olika effektlägen och då mellan olika faser. Kan också vara som med min spis att ugnen prioriterar kombination av två faser och plattorna två andra faser (en blir ju alltid gemensam).

1. Köp eller låna en tångamperemeter och slå av och på olika förbrukare i olika effektsteg. Notera ner resultatet.
2. Fundera på samtidighet. Kanske tvättmaskin och torktumlare inte går vid samma tillfälle om man inte är en jättestor familj? Man kanske inte sitter och rostar bröd samtidigt som man dammsuger?
3. Fördela om i centralen, eller be en elektriker göra det.

Tillagt efteråt:
Glömde säga att en del elpatroner (och dessa räknas till stora förbrukare) har flytande nolla och tvåstegs termostat. I läge 1 tas halva effekten ut av två faser och i läge 2 tas hela effekten ut av tre faser. Sensmoralen är densamma som med spisen. Bara för att det är trefasutrustning behöver inte uttaget vara jämnt i alla lägen.
Nibes värmepump har dock flera del-patroner och fast nollpunkt (i y-koppling) såg jag i deras elschema.
« Senast ändrad: 07 december 2005, 11:46:03 av maha6305 »

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #65 skrivet: 07 december 2005, 13:51:13 »
EDIT

TAGIT BORT DETTA INLÄGG DÅ DET INTE STÄMMER

EDIT

/Johan


« Senast ändrad: 09 december 2005, 17:28:10 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #66 skrivet: 07 december 2005, 14:07:54 »
Njae...? 80% mer Kan man alltid räkna så? (kunde detta på mina fem fingrar för ett antal år sen)

Rätta mig om jag har fel men,
Vid jämn trefasbelastning t ex tre element i Y-koppling "upplever" varje fas situationen som om den arbetade mot en nollpotential. Då gäller inte huvudspänningen utan fasspänningen på 230 V i stället.
3*230*16 = 11040 VA (eller W vid rent resistiv)

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #67 skrivet: 07 december 2005, 17:54:36 »
Njae...? 80% mer Kan man alltid räkna så? (kunde detta på mina fem fingrar för ett antal år sen)

 :-[  :-[  :-[ Näää det kan man inte. Ibland gÃ¥r det fort i huvet Ã¥ dÃ¥ blir det fel  :-[   :-[ :-[

Undrar om jag ska to bort föregående fel innan nån blir lurad av min tankevurpa

/Johan
« Senast ändrad: 07 december 2005, 17:56:47 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #68 skrivet: 08 december 2005, 10:51:41 »
Tankevurpor gör vi alla.
Förresten tror jag inte du har helt fel. Om du har två faser till förfogande och ingen annan last, och kan välja mellan ett 230V element eller ett 380V dito. Då borde skillnaden bli roten ur 3 ggr större.


Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #69 skrivet: 08 december 2005, 17:27:51 »
Tankevurpor gör vi alla.


Va?  Blanda inte in mig!
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #70 skrivet: 08 december 2005, 18:37:50 »
Tankevurpor gör vi alla.


Va? Blanda inte in mig!

Haha... Nej just det Glömde att du är ofelbar ;) Hade jag ocksÃ¥ varit om jag inte kopplat en kondensator fel i en radio sommaren 1978...  ::)

Utloggad Jätten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #71 skrivet: 08 december 2005, 19:24:51 »
Har hamnat i en "intressant" situation:
Förutsättningar:
Skall konvertera till VP från elpanna.
Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.
Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.
max temp framledning ~55 grader vid -25
Bor 10 mil norr om S-vall

Jag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,
och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?

Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del av
källaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).
C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...
I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.

Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid
7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?
Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)

Tacksam för info.

/Mackan



Ring o prata med Nibe direkt, då kan du få råd hur du skall göra. Förklara hur djupt du har borrat o.s.v. Obs deras tidigare 7kw är omräknad till högre effekt p.g.a. annat sätt att uppge effekten.
Nibe har tfn. 0433-73000, be o prata med Per Thörnqvist eller någon annan säljare.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #72 skrivet: 08 december 2005, 21:30:06 »
Har hamnat i en "intressant" situation:
Förutsättningar:
Skall konvertera till VP från elpanna.
Hus från -35, 108 m3 + hel källarvåning, tilläggsisolerat tak -02.
Nuv. förbr. ~32000kWh tot, varav ~6000 i hushållsel.
max temp framledning ~55 grader vid -25
Bor 10 mil norr om S-vall

Jag tog kontakt med ett antal olika firmor för offerter och fastnade till slut för en Nibe 1215 7 kW,
och tog lite extra borrning, 150 m aktivt hål.
Detta hål är nu borrat, borraren tyckte det var ett kanonhål, med 9000 minutliter...?

Efter att funderat fram och åter har jag kommit fram till att det skulle vara bra att värma upp en del av
källaren mer än vad som görs idag (möjliga inredningsplaner + att det blir lite golvkallt som det är nu).
C.a 40 m3 är garagedel, och där kan det vara i stort sett "värmefritt", således 68 m3 kvar...
I nuläget har jag endast direktvarkande elelement på tot c.a 1.5 kW för att få upp temperaturen lite.

Frågan är då om det är möjligt att gå upp till en 8.5 kW:s pump, eller om man hellre skall stå kvar vid
7 kW... Vad skulle ni rekommendera?, och vad innebär "9000 minutliter" egentligen?
Från att ha tagit till en borra 10 extra meter - till att kanske ha en i klenaste laget... (rek. djup 8.5 kW: 140-170m)

Tacksam för info.

/Mackan



Ring o prata med Nibe direkt, då kan du få råd hur du skall göra. Förklara hur djupt du har borrat o.s.v. Obs deras tidigare 7kw är omräknad till högre effekt p.g.a. annat sätt att uppge effekten.
Nibe har tfn. 0433-73000, be o prata med Per Thörnqvist eller någon annan säljare.

Hmm, tror du Nibes säljare ger bättre och mer objektiva rÃ¥d än 100-tals medlemmar med egna erfarenheter?   ???

Jaja, det kan ju vara värt ett försök.   ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mackan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #73 skrivet: 09 december 2005, 08:41:49 »
Hummmm, det kanske inte skulle vara helt fel, ringer dit och hör vad de anser...
Ja att 1215 ger bra med kräm var ju en stor anl. till att jag valde denna serie.

Tack för tipset förresten!
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 563
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #74 skrivet: 09 december 2005, 15:19:59 »
Även hos mig försökte försäljaren få mig att säkra upp till 20A men jag räknade lite på det och tyckte att det skulle nog gå ändå och det har aldrig gått någon propp. Efteråt läste jag någonstans att med gamla tröga porslinsproppar, som jag har, kan man överbelasta kontinuerligt med 50 % och under 1 min? med 100 % utan att proppen går.

Sen kan man om det finns möjlighet köra vissa maskiner (Diskmaskin, Torktumlare, Tvättmaskin etc) på 400V. Naturligtvis så måste dom i så fall vara gjorda för 400V.

Effekt/fas utan fasförskutning.
16A med 220V ger max 3500W, 16A med 400V ger max 6400W
20A med 220V ger max 4400W, 20A med 400V ger max 8000W

Om alla maskiner är 400V kan man få ut 80% mer effekt utan att öka säkringen.

/Johan



Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #75 skrivet: 09 december 2005, 15:25:12 »
Den där beräkningen var inte allmänt giltig.
Läs följdsvaren till utopiazz
« Senast ändrad: 09 december 2005, 20:32:32 av maha6305 »

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #76 skrivet: 09 december 2005, 17:26:37 »
Jag går in och ändrar så att det tydligt syns att det är fel !!!

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #77 skrivet: 10 december 2005, 17:38:58 »
Dom använder hängslen och livrem.
Om det bara på 0,1% av installationerna skulle bli problem så är det negativt.
Dom tar till enormt, inga säkringar går.
Alla är glada, särskilt elleverantören!!!!!

Men kunden är blåst!!

Synd att jag moderniserade nu i höst, har jag haft porslinssäkringarna kvar skulle jag testat med tex 6 A säkring, det funkar säkert på kompressorn.
startsrömmen är hemskt hög men med tröga säkringar funkar det nog ;)
Men elpatronen kan man glömma om man kör 6A
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!