en länk till examensarbetet arbetet hade inte varit dumt.
Ett sätt att hjälpa upp situationen är att komplettera med en markslinga, den kopplas då först på KB ut före borran.
Genom att trycksätta till 3bar fick jag under sommaren ned diffen till hyfsad nivå.
Framför allt är risken stor om berget ligger under grundvattenytan så att slangarna går en sträcka genom jord eller lera. Jord och lera leder värme sämre än berg. Därför fryser borrhålet fryser igen ut till foderröret på den sträckan först och bildar en propp. Sen när det börjar frysa längre ner i borrhålet blir resultatet hopklämda slangar.
OM jag ska göra något så lutar det nog åt att det blir en borra till. Blir ändå tvungen att korsa två kablar.
Det du skrev förstod jag inte riktigt, alla borra har väl ett foderrör ner till berg och nån meter till? Spelar det nån roll var grundbvatten nivån ligger. Jag håller med om att rören går i jord fram till hålet men då är dom isolerade och med köldmedia bör det väl inte frysa där. Blir det en propp där, stoppar väl hela processen pga inget flöde. Rätta mej gärna om jag har fel.
Som min installation ser ut, så har jag isolerad slang fram till att slangen dyker ner i foderröret, sen oisolerat ner till vattnet, osv. Det var med denna bakgrund jag frågade, kunde liksom inte se att frysningen skulle ske i luften i foderröret.
Nja, inte i luften, men om det är vatten en bit upp i foderröret ovanför berget så kan detta klämma ihop slangen om vattnet fryser.
Eller kanske en vanlig vattenslang som du proppar i båda ändar, och fyller med glykol, så att den kan ta upp expansionen?Då skulle du även kunna komplettera med en värmekabel om det skulle krävas.
Jag tänkte att glykolen skulle kunna expandera upp i ett kärl trycksatt med ett lite lägre tryck än brineledningen.
Skulle det inte räcka med enbart en värmekabel med rätt hög effekt? Värmen smälter en kanal runt värmekabeln som tryckavlastar borrhålet. Kabeln bör ha rätt hög effekt så att inte så mycket värme försvinner ut i isen.
Frånvaron av el-tillskott minskar sannolikt frysklämningen rätt ordentligt. Borran fryser snabbt till en ispinne och förblir så genom hela vintern. Skulle el-tillskottet tillåtas gå in och orsaka att borran pendlade mellan frusen och tinad, så skulle antagligen kb-slangen manglas ihop betydligt kraftigare. (Se Xxargs synpunkter längst upp i tråden)
Jag har lite svårt att följa resonemanget här. Om eltillskottet går skall inte spela någon roll, pumpen skall gå hela tiden eltillskottet är inkopplat. Tillåter man inte eltillskottet betyder det bara att det blir svalt inne, situationen i borrhålet förändras inte eftersom kompressorn går hela tiden.
Vp-n går på R22 och den är nu så pass gammal att den dag den ska bytas mot en modernare variant är kanske inte alltför avlägsen. En fråga, de köldmedier som används i dag, blir det någon skillnad mot den gamla i förmågan att hantera låga kb-temperaturer?KOB.
Om värmepumpen är hel i övrigt är det ingen stor peng att byta köldmedie till det som Terrawatt använder idag (R290-propan) bara att justera expansionsventilen , vacuumsuga och byta torkfilter, det nya köldmediet är helt kompatibelt med systemet i övrigt.Du får en något mindre effekt jämfört med R22, men obetydligt.
Mycket talar för att denna hårt ärrade veteran snart bör gå till sista vilan. Men det känns på något vis som att den är värd en andra chans. Får se hur det blir.
Vilken typ av kompressor använde terrawatt sig av.
Tänkte främst på om det är kolv eller scroll.