Behöver lite expert hjälp ang L/V dimensionering ..
« skrivet: 15 september 2006, 20:24:50 »
Hej

Sitter med lite Huvudbry ang vad jag ska sätta in för system i vårat hus! De "experter" säger L/V är mest lönsamt för oss. En släkting till min sambo jobbar i branchen och har gett oss pris på en anläggning från York som endast jobbar mot uppvärmningen av huset (ej vattenuppvärmande, så gamla elpatronen behövs till att värma vv). Är detta vettigt med tanke på investeringsstorleken?

Har dock blivit rekomenderad Nibes Fighter 2010/6 ihop med VVM240. Har kikat på detta (även mina föräldrar har detta system) och det verkar till att vara ett "gediget" och säkert (läs:svenskt) system. Men är lite skeptisk till vad jag ska dimensionera ?

Här är läget idag :

Huset är en gammal skånelänga på Söderslätt (Trelleborg/Skåne) på ca 125kvm boyta. Huset är byggt 1750 men renov 1996 med nya 2glas på bottenvåningen samt att jag monterat nya energi (argonladdade) fönster på ovanvåning i sommar. Båda ytterdörrarna är nya Diplomatdörrar (2mån gamla).

Huset ligger ute på landet med öppna åkrar rakt på huset på framsidan, är det busväder ute så är det här det har sitt epicentrum:)

Uppvärmining idag är vattenburen el på bv (golvärme i 15kvm badrum) samt skapligt nya eldrivna oljefylda ellement på ov. Finns även ett direktelgolv i vårat ca 45kvm stora vardagsrum .

Våran elförbrukning ligger på ca 30000 kvh per år (totalt inkl allt)

Min tanke är naturligtvis att dra upp vattenburet på ov nu när investeringen ska göras..

Fick ett pris av Rinkaby på 65500 för ett komplett NIbe system, samt att kompisen kopplar in åt mig.

Tycker ni att 2010/6 räcker ?? Har ni andra tips/idder för att jag ska få ut så mycket som möjligt

Välldigt tacksam för alla idder och synpunkter

Mvh Henrik Hellman






« Senast ändrad: 16 september 2006, 10:13:47 av Houke »

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Behöver lite expert hjälp ang L/V dimensionering ..
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 10:44:11 »
Systemet funkar väldigt bra... jag vet eftersom jag servar dessa grejer i sthlm trackten.. Men jag skulle välja storebror 8kw..
Det går att lattja med styren om 8kw skulle vara lite "stor" vår och höst... man kan låta 2010:ans lilla steg gå längre för att sen undvika elinkoppling långt in i vintern...

Viktigt att nämna är läs montering å skötsel vid montaget speciellt detaljer runt givarplacering av 2010:ans retur och framledningsgivare...Samt även hur man trimmar in flöden när man kör igång grejerna..

Är detta rätt gjort funkar allt klockrent.

Lycka till...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Behöver lite expert hjälp ang L/V dimensionering ..
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 15:35:08 »
God dag  *vinkar*.

En beräkning av potentiell besparing med 2010-6 respektive 2010-8 i Skåne ger följande resultat.

Nuvarande förbrukning 25 000kwh
Ny förbrukning med en 2010-6 blir ca 12 100 kwh
Ny förbrukning med en 2010-8 blir ca 11 400 kwh

Skillnaden är inte gigantisk men med tanke på att prisskillnaden inte är mer än lite drygt 2000 kronor så skulle jag tveklöst välja 2010-8.

Hälsningar från Cicero

Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!