Lågtryckslarmet vid minusgrader pekar ofta på för låg köldmediemängd eller en pressostat som börjat bli känslig, särskilt på en anläggning från 2007 där en långsam läcka inte är ovanlig – det är värt att låta en kyltekniker mäta trycken innan man byter några delar. Att kompressorn inte startar trots att fläkt och cirkulation går, samtidigt som pannan tror att den går, låter mer som ett startproblem: lyssna efter om kompressorn brummar eller klickar vid startförsök, och kontrollera startkondensator och kontaktor. Kolla också om larmen sammanfaller med avfrostningarna, för is på förångaren kan sänka trycket tillfälligt. Skriv gärna ut värdena för hetgas och retur vid nästa stopp, då blir det lättare att skilja köldmediebrist från ett elfel.