Författare Ämne: Död display (och kompressor)  (läst 166 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Carl i nacka

  • Gäst
Carl i nacka
Död display (och kompressor)
« skrivet: 22 november 2026, 07:16:46 »
Jag har en EGSQH10S18AA9W som efter ett strömavbrott inte startar. Displayen är helt död men pumpen är i övrigt ut att ha ström då lampor på styrkorten blinkar grönt och cirkulationspumpen tex verkar fungera. Jag har provat av så att pumpen får ström på alla faser vilket den får.

Jag har kontrollerat säkringar på styrkorten och även kabel mellan styrkort och display som ser ut att vara hela. Vad är nästa steg i felsökningen? Enligt chatgpt så bör jag prova med en ny display. Var får man tag på med kort varsel?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31294
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Död display (och kompressor)
« Svar #1 skrivet: 22 november 2026, 21:10:37 »
Om du kollat de interna säkringarna F1U och F2U så tror jag du behöver kontakta Daikin support.
Ring måndag morgon, det är nog där du har störst chans att hitta reservdelar snabbt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2947
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Död display (och kompressor)
« Svar #2 skrivet: 23 november 2026, 23:49:39 »
Jag har en EGSQH10S18AA9W som efter ett strömavbrott inte startar. Displayen är helt död men pumpen är i övrigt ut att ha ström då lampor på styrkorten blinkar grönt och cirkulationspumpen tex verkar fungera. Jag har provat av så att pumpen får ström på alla faser vilket den får.

Jag har kontrollerat säkringar på styrkorten och även kabel mellan styrkort och display som ser ut att vara hela. Vad är nästa steg i felsökningen? Enligt chatgpt så bör jag prova med en ny display. Var får man tag på med kort varsel?

Försök att nollställa panelen:
1. bryt spänningen till maskinen
2. håll in SAMTIDIGT de 2 nedre knapparna samt OK knappen
3. låt någon annan slå på spänningen medans du håller inne de 3 knapparna
4. håll in dem ca 10 sekunder efter spänningen har slagits på och släpp sedan, displayen bör vakna till liv.
5. hjälper inte ovan, kontakta Daikin eller in ÅF och beställ en ny display.

Lycka till
D

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2120
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!