Jag har en EGSQH10S18AA9W som efter ett strömavbrott inte startar. Displayen är helt död men pumpen är i övrigt ut att ha ström då lampor på styrkorten blinkar grönt och cirkulationspumpen tex verkar fungera. Jag har provat av så att pumpen får ström på alla faser vilket den får.
Jag har kontrollerat säkringar på styrkorten och även kabel mellan styrkort och display som ser ut att vara hela. Vad är nästa steg i felsökningen? Enligt chatgpt så bör jag prova med en ny display. Var får man tag på med kort varsel?
Försök att nollställa panelen:
1. bryt spänningen till maskinen
2. håll in SAMTIDIGT de 2 nedre knapparna samt OK knappen
3. låt någon annan slå på spänningen medans du håller inne de 3 knapparna
4. håll in dem ca 10 sekunder efter spänningen har slagits på och släpp sedan, displayen bör vakna till liv.
5. hjälper inte ovan, kontakta Daikin eller in ÅF och beställ en ny display.
Lycka till
D