Författare Ämne: Slå på elpatrondrift och stänga av kompressorn EGSQH-A9W?  (läst 150 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Hur ställer jag in bergvärmepumpen så att den endast går på elpatron och inte använder kompressorn? Det gäller daikins första varvtalsreglerade bergvärmepump EGSQH-A9W.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kolla i installatörsmenyn efter ett driftläge för endast tillsats eller nöddrift, eftersom det är där en sådan spärr av kompressorn brukar finnas. Tänk på att ren elpatrondrift blir dyr i längden, så det passar bäst som en tillfällig lösning vid service eller fel. Om läget inte syns i din meny är det värt att fråga installatören, så att inställningen blir rätt för just din modell.

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Slå på elpatrondrift och stänga av kompressorn EGSQH-A9W?
« Svar #2 skrivet: 01 november 2026, 13:50:48 »
Väldigt röriga menyer, fått igång varmvattnet men inte husvärmen. Det är som sagt en EGSQH-A9W
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 601
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Slå på elpatrondrift och stänga av kompressorn EGSQH-A9W?
« Svar #3 skrivet: 01 november 2026, 16:54:11 »
För bergvärmepumpen Daikin Altherma (modell EGSQH10S18AA9W) ställer du in ren elpatrondrift (även kallat reservläge eller nödläge) direkt via menyerna på displayen.
Detta görs genom att aktivera läget Nöddrift (Emergency). I detta läge spärras kompressorn helt, och värmepumpen använder enbart den inbyggda elpatronen för att producera både värme och varmvatten.

Så här gör du steg-för-steg:

1. Gå till huvudmenyn: Tryck på menyknappen/vridratten på displayen så att ikonerna visas.
2. Navigera till Driftläge: Leta upp ikonen eller menyn för Driftläge (brukar symboliseras av ett kugghjul eller en hand/profil).
3. Välj Nöddrift / Emergency: Ändra driftläget från Auto eller Schemalagt till Nöddrift.
4. Bekräfta: Tryck på OK för att spara inställningen.
När läget är aktiverat syns en varnings- eller nödsymbol på displayen som indikerar att kompressorn är avstängd och att uppvärmningen sker med direktverkande elspets
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Slå på elpatrondrift och stänga av kompressorn EGSQH-A9W?
« Svar #4 skrivet: 01 november 2026, 17:44:02 »
Tack men tyvärr så verkar inte min fungera på det sättet... Den värmer upp vattentanken men inte värmesystemet. I ställdonsmenyn kan man se att elpatronen aktiverar både steg 1 och 2 i ca 20 sekunder och sedan slår av igen men det räcker ju inte för att värma ett helt hus. Den slår av direkt när den når 27 grader som är önskad FLT och sedan slår den inte igång igen eller så tar det väldigt lång tid. FLT i huset ligger precis under 20 grader. Jag ska prova att höja önskad FLT manuellt och se om den kör på längre och kan få upp värmen inne
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2127
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!