Författare Ämne: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52  (läst 761 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Bolerox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« skrivet: 30 oktober 2026, 23:09:45 »
larm 229 + 52 vid varmvattenstart, GP1 eller växelventil?
Hej! Söker en andra åsikt innan jag byter delar.
Anläggning: F750 från 2015, 171 m², golvvärme nere, radiatorer uppe. GP1 Grundfos UPM2 15-70 PWM, GP6 ALPHA2, QN10 LK EMV 110-M. Inget smutsfilter. Tryck 1,0 bar, luft uteslutet av tekniker.
Symptom sedan 9/9: 16 st larm 229 (korta drifttider kompressor) och 10 st larm 52 (temperaturbegränsare FQ10). Anläggningen går normalt 2–3 dygn mellan larmen.
Vid fel: BT12 stiger till 60–67 °C inom 5 min, BT3 ligger kvar på 23–35 °C (ΔT ca 30 K, normalt 2–3 K). BT63 efter elpatron 72–92 °C medan BT12 25–33 °C. GP1 kommenderad 100 %. Alltså inget flöde alls i laddkretsen.
Mönster ur myUplink-data (264 kompressorstarter):
   •   Start i värmeläge (GP1 går redan): 1 fel av 134
   •   Start från stillestånd i varmvattenläge: 13 fel av 59
   •   Omslag värme→varmvatten med kompressorn igång: 3 fel av 203
Tekniker har tvångsstyrt GP1 och QN10 i 5.6 utan anmärkning, ventilen "går lätt" och ställdonet vrider fullt 60°. GP1 behövde dock snurras igång för hand vid ett tillfälle. Han föreslår smutsfilter + rundspolning, pumpbyte som tillval.
Min tolkning: felet följer GP1:s start från stillestånd, inte ventilens rörelse (ventilen rör sig i båda fallen ovan). Jag lutar åt att byta GP1 + sätta magnetitfilter och skippa spolningen tills vidare.
Frågor:
   1.   Håller ni med om att detta pekar på GP1 snarare än QN10?
   2.   Kan en UPM2 fela på just start trots att rotorn snurrar fritt?
   3.   Något jag missar, t.ex. QN27 eller styrkortets PWM-utgång?
Tacksam för input!

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2026, 05:25:18 »
Ja, din statistik pekar ganska tydligt mot GP1 snarare än QN10, eftersom felen nästan bara uppstår när pumpen ska starta från stillestånd i varmvattenläge och inte när den redan går. En UPM2 kan mycket väl krångla just vid start trots att rotorn snurrar fritt för hand, till exempel om elektroniken eller PWM-styrningen inte får upp den ordentligt. Innan du byter delar skulle jag kontrollera i loggen vad GP1 faktiskt beordras och gör under de första minuterna vid en varmvattenstart, så att du ser om flödet verkligen kommer igång samtidigt som BT12 rusar.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #2 skrivet: 02 november 2026, 05:07:24 »
Har ni kollat trycket i expansionskärlet ? Är där lufttryck?
Har ni kollat att qn27 fungerar? trevägsventilen som sitter under varmvattenberedaren?
Inte ovanligt att gp1 kan vara felaktig efter många år i tjänst, men det är ganska lätt att kolla, ställ den på kontinuerlig drift 100% och se om du får tillbaka larmen!
larm52 är temperaturbegränsarlarm, mycket vanligt fel är att expkärlet är uten lufttryck, har bytt fler expansionskärl än cirkulationspumpar.
Larm 229 är korta drifttider, och det är för att systemet inte blir av med värmen det producerar, du har problem med cirkulation(det får man om kärlet är trasigt, fel i cirkpump, eller någon av trevägarna bråkar.)

Utloggad Bolerox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #3 skrivet: 04 november 2026, 22:02:29 »
Har ni kollat trycket i expansionskärlet ? Är där lufttryck?
Har ni kollat att qn27 fungerar? trevägsventilen som sitter under varmvattenberedaren?
Inte ovanligt att gp1 kan vara felaktig efter många år i tjänst, men det är ganska lätt att kolla, ställ den på kontinuerlig drift 100% och se om du får tillbaka larmen!
larm52 är temperaturbegränsarlarm, mycket vanligt fel är att expkärlet är uten lufttryck, har bytt fler expansionskärl än cirkulationspumpar.
Larm 229 är korta drifttider, och det är för att systemet inte blir av med värmen det producerar, du har problem med cirkulation(det får man om kärlet är trasigt, fel i cirkpump, eller någon av trevägarna bråkar.)

Tack för tipsen! Kärlet var utan gastryck 13/10. Jag pumpade till 0,5 bar och fyllde. Trycket tappade 0,5–0,7 bar de första dagarna, låg sedan stilla på 1,0 bar från 18/10 till 26/10, och tappade igen efter teknikerns avluftning 28/10. Larmen kom dock lika tätt under veckan med stabilt tryck. Kan jag utifrån det avskriva kärlet, eller kan ett dåligt kärl ge de här symptomen med stabilt tryck? Teknikern kommer på måndag.

QN27: hur kan den spela in? Jag trodde den bara styr cirkulationen i klimatsystemet och inte sitter i laddkretsen mellan kondensor och elpatron, där ΔT uppstår. Den ventil teknikern testat är QN10.

GP1 står på manuell 100 % sedan ikväll enligt ditt tips, så pumpstarten är utesluten fram till måndag. Finns det något mer jag kan testa själv innan dess för att skilja pump från ventil?

Teknikern vill sätta smutsfilter och spola. Jag tror inte det löser grundproblemet. Har någon sett ett system utan filter som efter 10 år plötsligt slammar igen med precis de här symptomen, intermittent flödesstopp men normalt ΔT däremellan?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #4 skrivet: 07 november 2026, 21:16:36 »
är värmepumpen ansluten med slangar mot huset, eller endast rör ? Om de är slangar, kolla så de inte är stenhårda och igenslammade av magnetit, ganska vanligt på en 10 år gammal anläggning.

Utloggad Bolerox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #5 skrivet: 20 november 2026, 21:17:05 »
Hej igen,

Uppdatering i min tråd. Laddpumpen GP1 byttes 12/11 efter felsökning med NIBE. Det blev dyrt, men felet finns kvar, och temperaturbegränsaren har löst ut fem gånger sedan dess. Nu föreslås byte av växelventilen QN10 (ventilhus och motor) för drygt 10 000 kr till. Efter sex veckors felsökning, och alla kostnader och huvudbry det har inneburit, är jag ganska trött på att det ej blir löst.

Det jag har sett:
- USB-loggen (10 s) visar att felet bara kommer vid omslag till varmvatten. Ungefär var tredje gång blir det inget flöde (BT12 rusar, BT6 står still). Styrningen verkar ge samma kommando oavsett om omslaget lyckas eller inte. Värmen fungerar normalt.
- Spindeln står på kl 1 vid värme och kl 3 vid varmvatten, men tre gånger har jag hittat den i ett tredje läge, kl 5. Senast i dag: efter en lyckad varmvattenladdning gick den till kl 5 i stället för tillbaka till kl 1. Värmen fungerar med spindeln där.
- Jag satte en tejpbit på ställdonets indikering i värmeläget. När spindeln stod på kl 5 hade tejpen flyttat sig till ett mellanläge, varken värme eller varmvatten. Ställdonet verkar alltså stanna innan det når sitt ändläge.
- Spindelns fyrkant ser inte sliten ut. Med ställdonet avtaget går spindeln lätt att vrida för hand mellan kl 1 och kl 5, medan ställdonet bara arbetar 60°.
- Vid ett tillfälle tvångsstyrde jag QN10 med ställdonet avtaget. Det klickade, men ställdonet rörde sig inte.

Mina frågor:
1. Kan någon verifiera vilka två lägen spindeln ska stå i på en F750, och vad det tredje läget (kl 5) är?
2. Pekar det här på att ställdonet inte går hela vägen till ändläget (och bara klickar ibland)? Räcker det i så fall att byta bara motorn (NIBE 518633, EMV 110-M,)?
3. NIBE anger ventilhus 824082, men hos återförsäljarna ser den inte ut som min (min är märkt A/B/AB och ser ut som LK 525). Vilket ventilhus passar en F750 från 2015, och passar 824082 på samma rör och ställdon?
4. Något att tänka på om jag byter ventilhuset, själv?

Bilder bifogas. Tack!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #6 skrivet: 21 november 2026, 19:56:35 »
du kan ju testa med ställdonsmotorn från den nedre trevägaren

Utloggad Bolerox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 20:24:54 »
du kan ju testa med ställdonsmotorn från den nedre trevägaren

Tack för tipset, det gav tydligt svar!

QN27 tvångsstyrd på plats svarar varje gång, cirka 8 s.
Den gamla QN10-motorn på QN10-ventilen svarade inte alls.
QN27-motorn på QN10:s spindel och kabel svarade och rörde sig alla gångerna.

Kabel, relä och kort verkar alltså vara ok, och felet ser ut att sitta i QN10-motorn. Ny motor (518633) är beställd.

En sak förstår jag inte. När jag körde QN27-motorn lös, utan ventil, gick den inte bara mellan två lägen. Den stegade 60° men ibland åt samma håll två gånger i rad (ungefär kl 1 → 11 → 9). Ventilens spindel går också att vrida runt 360° för hand, så jag ser inget stopp där. Vad håller ställdonet i rätt ändlägen? Är det normalt att det beter sig så här när det sitter löst?

Räcker det att byta motorn, eller ska jag byta ventilhuset (824082) också? Ventilen känns ibland lätt, ibland lite trög när jag vrider den några varv för hand. Dock känner jag ingen skillnad på QN10 och QN27 i "tröghet".

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!