Författare Ämne: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52  (läst 34 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bolerox

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« skrivet: 30 oktober 2026, 23:09:45 »
larm 229 + 52 vid varmvattenstart, GP1 eller växelventil?
Hej! Söker en andra åsikt innan jag byter delar.
Anläggning: F750 från 2015, 171 m², golvvärme nere, radiatorer uppe. GP1 Grundfos UPM2 15-70 PWM, GP6 ALPHA2, QN10 LK EMV 110-M. Inget smutsfilter. Tryck 1,0 bar, luft uteslutet av tekniker.
Symptom sedan 9/9: 16 st larm 229 (korta drifttider kompressor) och 10 st larm 52 (temperaturbegränsare FQ10). Anläggningen går normalt 2–3 dygn mellan larmen.
Vid fel: BT12 stiger till 60–67 °C inom 5 min, BT3 ligger kvar på 23–35 °C (ΔT ca 30 K, normalt 2–3 K). BT63 efter elpatron 72–92 °C medan BT12 25–33 °C. GP1 kommenderad 100 %. Alltså inget flöde alls i laddkretsen.
Mönster ur myUplink-data (264 kompressorstarter):
   •   Start i värmeläge (GP1 går redan): 1 fel av 134
   •   Start från stillestånd i varmvattenläge: 13 fel av 59
   •   Omslag värme→varmvatten med kompressorn igång: 3 fel av 203
Tekniker har tvångsstyrt GP1 och QN10 i 5.6 utan anmärkning, ventilen "går lätt" och ställdonet vrider fullt 60°. GP1 behövde dock snurras igång för hand vid ett tillfälle. Han föreslår smutsfilter + rundspolning, pumpbyte som tillval.
Min tolkning: felet följer GP1:s start från stillestånd, inte ventilens rörelse (ventilen rör sig i båda fallen ovan). Jag lutar åt att byta GP1 + sätta magnetitfilter och skippa spolningen tills vidare.
Frågor:
   1.   Håller ni med om att detta pekar på GP1 snarare än QN10?
   2.   Kan en UPM2 fela på just start trots att rotorn snurrar fritt?
   3.   Något jag missar, t.ex. QN27 eller styrkortets PWM-utgång?
Tacksam för input!

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 (2015) – larm 229 + 52
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:25:18 »
Ja, din statistik pekar ganska tydligt mot GP1 snarare än QN10, eftersom felen nästan bara uppstår när pumpen ska starta från stillestånd i varmvattenläge och inte när den redan går. En UPM2 kan mycket väl krångla just vid start trots att rotorn snurrar fritt för hand, till exempel om elektroniken eller PWM-styrningen inte får upp den ordentligt. Innan du byter delar skulle jag kontrollera i loggen vad GP1 faktiskt beordras och gör under de första minuterna vid en varmvattenstart, så att du ser om flödet verkligen kommer igång samtidigt som BT12 rusar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!