larm 229 + 52 vid varmvattenstart, GP1 eller växelventil?
Hej! Söker en andra åsikt innan jag byter delar.
Anläggning: F750 från 2015, 171 m², golvvärme nere, radiatorer uppe. GP1 Grundfos UPM2 15-70 PWM, GP6 ALPHA2, QN10 LK EMV 110-M. Inget smutsfilter. Tryck 1,0 bar, luft uteslutet av tekniker.
Symptom sedan 9/9: 16 st larm 229 (korta drifttider kompressor) och 10 st larm 52 (temperaturbegränsare FQ10). Anläggningen går normalt 2–3 dygn mellan larmen.
Vid fel: BT12 stiger till 60–67 °C inom 5 min, BT3 ligger kvar på 23–35 °C (ΔT ca 30 K, normalt 2–3 K). BT63 efter elpatron 72–92 °C medan BT12 25–33 °C. GP1 kommenderad 100 %. Alltså inget flöde alls i laddkretsen.
Mönster ur myUplink-data (264 kompressorstarter):
• Start i värmeläge (GP1 går redan): 1 fel av 134
• Start från stillestånd i varmvattenläge: 13 fel av 59
• Omslag värme→varmvatten med kompressorn igång: 3 fel av 203
Tekniker har tvångsstyrt GP1 och QN10 i 5.6 utan anmärkning, ventilen "går lätt" och ställdonet vrider fullt 60°. GP1 behövde dock snurras igång för hand vid ett tillfälle. Han föreslår smutsfilter + rundspolning, pumpbyte som tillval.
Min tolkning: felet följer GP1:s start från stillestånd, inte ventilens rörelse (ventilen rör sig i båda fallen ovan). Jag lutar åt att byta GP1 + sätta magnetitfilter och skippa spolningen tills vidare.
Frågor:
1. Håller ni med om att detta pekar på GP1 snarare än QN10?
2. Kan en UPM2 fela på just start trots att rotorn snurrar fritt?
3. Något jag missar, t.ex. QN27 eller styrkortets PWM-utgång?
Tacksam för input!