Hej,
Vi bor i en villa från 1922, 148m2, två våningar och tilläggsisolerat. Vattenradiatorer i huset av äldre modell (enkel panel, inte lågtemperatursvarianter) som vi tänker att vi kan byta på sikt.
Vi har idag har en undermålig luftvattenvärmepump från ES installerad runt 2015 och en fristående varmvattenberedare som har runt 35 år på nacken. Sedan vi flyttade in i huset för några år sedan har vi konstaterat att ES-pumpen inte fyller våra värmebehov under vintern och vi har därför haft det kallt inne. Tror inte elpatronen kickar igång på ES-pumpen och ingen VVS:are verkar vilja röra ES-pumpar så vi har beslutat att skaffa en ny luftvattenvärmepump med innedel som också ersätter varmvattenberedaren.
Har fått offert på två pumpar från två olika bolag, där det ena bolaget föreslår en Nibe Symbio (S2124-10) med innedel Nibe VVM P316 och den andra Thermia XTR L med innedel Total EQ. Det har varit svårt att räkna på hur stort energibehov vi faktiskt har då det nuvarande systemet inte gett tillräcklig värme.
Bolag A som förespråkar Nibe verkar räkna på att vi har ett energibehov på 21000 - 25000 kWh/år medan Bolag B som förespråkar Thermia verkar räkna på att vi har ett energibehov närmare 30 000 kWh/år. Som fingervisning (om än något missvisande då vi haft det kallt) har vår totala elförbrukning legat runt 13 000 kWh/år.
Thermian verkar onekligen mer kraftfull - 107% effekttäckningsgrad vid DUT (-14c) där Niben har 64% effekttäckningsgrad vid DUT (-16.6c). De har alltså räknat olika på DUT med 2.6c, hur stor skillnad gör detta? Var skulle Niben landa om man istället räknade på -14c och Thermian på -16.6c. Vi befinner oss i Lerum kommun om det hjälper. Pumparnas elförbrukning är enligt beräkningarna mer eller mindre densamma.
Niben skulle efter ROT landa på 145 000kr och Thermian på 175 000kr. Vi har svårt att avgöra om Thermian är värd de extra 30 000kr eller om Niben är mer korrekt dimensionerad och det kanske är värt att låta elpatron täcka upp under de kallaste dagarna på året för att spara in på inköpspriset idag och lägga de pengarna på effektivare radiatorer längre fram.
Hur resonerar ni?