Författare Ämne: Bergvärme och felinstallerad golvvärme  (läst 329 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Jimmy5

  • Gäst
Jimmy5
Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« skrivet: 27 oktober 2026, 14:47:32 »
Upptäckte vid renovering varför jag aldrig fått ordning på värmen på övervåningen. Golvvärmen är installerad felaktigt och ligger inne i bjälklaget med isoleringen och under spånskiva utan värmeplåtar.

Lite kort fakta hus i Norrbotten på 170m2 från 1992 fördelat på två plan. Golvvärme på båda planen varav bottenplan är ingjutet i betongplattan. Övre plan ligger golvvärmen inne i träbjälklaget mellan golvåsarna.
Har en Nibe s1255-12 och 200m borrhål.
Ett fördelarskåp per våningsplan och varje fördelarskåp är försedd med en tryckoberoende injusteringsventil inställd för 680l/h vilket är den beräknade värmeförlusten för huset vid dT 5 grader.
Bypass i fördelarskåp plan 2 för läckflöde (lk variant)
Nytt ftx aggregat installerat i sommar med elbatteri.
Bra temp på plan 1, plan 2 har varit svårt att hålla 16-17 grader när vi får -30 i mer än en dag. Värmepumpen drar aldrig mer än ca 3 kW eleffekt.

Nu till funderingen jag har, jag får som sagt ingen dT på plan 2 pga felaktiga installationen, jag har byggt om ett rum nu och fått ordning på golvvärmen och planen är ett rum per sommar då det var en del arbete och vill göra hela rummet när jag väl gör det. Kommer alltså ta ca 5 år innan jag byggt om allting.

För att få bäst effektivitet på systemet hur bör jag då ställa in detta så jag även har varmt där uppe. Ska jag ha termostater på för de ombyggda rummen.ska jag försöka värma mer än bara det rummet genom att öka upp dens flöde? Ska jag injustera övreplan varje år efter de nya förutsättningarna?
Som jag ser det behöver jag hålla hög kurva (45grader framledning redan från typ -15grader ute) för att klara övreplans värmebehov. För rummet jag byggt om lär ju inte detta behövas och kommer antingen behöva injusteras för ett lägre flöde nu och sedan igen för ett högre när jag ska ha ned framledningstempen. Alternativt så sätter jag termostat på denna för att begränsa den.

Ja ni kanske inser problematiken. Hur bör jag tänka här, vad är viktigast ur ett energi och komfort perspektiv?

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2026, 05:25:30 »
Jag skulle prioritera komforten på plan 2 framför att permanent höja kurvan, eftersom en hög framledning sänker värmepumpens verkningsgrad även när det är mildare ute. Börja med att kontrollera flödet och injusteringen på plan 2, inklusive bypassen, så att slingorna verkligen får det flöde de är beräknade för. Om det inte räcker är det bättre att åtgärda den felaktiga installationen i etapper än att låta hela systemet gå varmt för ett fåtal rum.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31271
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2026, 10:27:51 »
Frågan är vad du använder rummen upp till?
Kan du låta dörrarna vara helt öppna så att värmen fördelar sig bättre?
Kan du prioritera att fixa golven i de större rummen först?
Kan du ha det lite kallare i enstaka rum?

En enkel åtgärd är att ställa in elradiatorer i de kallare rummen som tillfällig lösning tills de är fixade.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Jimmy5

  • Gäst
Jimmy5
SV: Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2026, 16:23:52 »
Är en av barnens rum som vi precis renoverat som är fixat. Hon sover fortfarande med oss så det kommer stå öppet hela vintern.
Alla sovrum är på övreplan så behöver komforten däruppe. Så känns inte som jag kan sänka framledningen. Har idag en elkonvektor jag använder när det är som kallast för att kompensera effektbristen.

Min tanke nu är ställdon på bottenplan och renoverade rum för att de inte ska bli för varma av den onödigt höga framledningen. Rum som är fel installerade kör jag utan ställdon för att försöka få ut det lilla jag kan av de slingorna. Sedan vänta tills renoveringen är klar innan jag gör någon ordentlig injustering och inställning av kurva igen. Osäker om det är klokast dock.

Bypassen från lk är typ en 5mm slang så mängden vatten som går den vägen skulle jag säga inte borde vara någon stor sak. Men kanske försvinner när renoveringen är klar.

Gällande renoveringsplanen så blir det andra barnets rum nästa år då jag prioriterar att de har drägligt före energikostnad. Sedan hoppas jag största rummet inte ska behöva göras då det är jävligast att få till och jag behöver bygga på golvet för att få till den nya golvvärmen och har en trapp i det rummet. Tror risken är stor att det blir en snubbelfälla..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36620
  • Karma +59/-53
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2026, 16:57:16 »
Det går ju höja kurvan tills det blir drägligt varmt i de kalla rummen och låta alla andra rum styras av termostaterna, men jag skulle istället råda er att köpa en luftvärmepump, då löser du problemet inom någon vecka, och ni ska självklart ha möjlighet att kyla ovanvåningen där ni sover framöver på sommaren.
Allt annat låter som 1900-talet.
Jag vet någon som säljer luftvärmepumpar i södra norrbotten.  wave wave
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Jimmy5

  • Gäst
Jimmy5
SV: Bergvärme och felinstallerad golvvärme
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2026, 17:42:57 »
Kylan ska komma från borrhålet tids nog så nä blir ingen sån ful sak på huset (däremot ska garaget ha en om 1-2 år då det är färdig isolerat 😅)

Vågar ju tyvärr inte höja mer än vad jag har nu så jag inte riskerar skada golvet på ställen där värmen är korrekt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1933
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!