Författare Ämne: Får inte kommunikationen att fungera mellan Nibe S2125-12 och SMO S40  (läst 126 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad krille356

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Har roat mig med att riva mitt gamla CTC luft/vatten med panna samt installera ett nytt NIBE system.

Mitt nya system består av en Nibe S2125-12 som jobbar med flytande kondensering mot en 500 liters accumulator tank.

Huset har ett gammalt radiator system med mycket radiatorer för sin ålder så radiator kretsens framledningstemperatur ska styras av NIBE ECS 41.

Som styrenhet i systemet så har jag valt NIBE SMO S40.

Nu när allt är monterat och klart så är mitt problem att jag inte lyckas få SMO S40 att prata med S2125-12 pumpen.

Jag startar systemet på en gemensam säkerhetsbrytare så att pump och SMO startar samtidigt.
Hamnar i installationsguiden i SMO menyn när enheten bootat upp, när guiden söker efter tillbehör så hittas ECS 41 enheten men när guiden söker efter S2125-12 pumpen så hittas ingen.

Kabeln mellan SMO och pump är en skärmad två ledad kommunikationskabel som är förlagd 0,5 meter från strömförande kablar, dock ligger kabeln till ute givare dragen i samma rör.


Jag har kopplat CAN enligt följande.

Inkoppling av CAN kabeln i S2125-12, Ansluten på plint AA2:X22 pin 1=A pin 2=B pin 3=GND(skärmen), alla DIP (S1) POS 1/2/3 satta till OFF för adress 01 , DIP POS 4 OFF.

Inkoppling av CAN kabel i SMOS40 från S2125-12, AA100:X9,pin 4=A pin 5=B pin 6=GND(skärmen).
Det konstiga här är att på själva SMOS40 kretskortet så står det isolated GND på pin 6 och i installatörs manualen står det bara GND på bilderna vilket kan få en att misstänka att skärmen ska anslutas till den vita GND plinten?

Inkoppling CAN från Nibe ECS 41 till  SMO S40 AA100-X9:pin8–10.

Inkoppling CAN från SMO S40 till  ECS 41 AA5-X4 pin 1-3, DIP(S2) Switch 1 = OFF (nedåt), Switch 2 = ON (uppåt), Switch 3–8 = OFF (nedåt).

Komplikationen med ECS 41 antar jag fungerar då SMO S40 hittar enheten i guiden och radiator kretsens cirkulations pump startar.

Jag har mätt att jag har 400V mellan alla tre faser samt 230V mellan faserna och nollan.
Det tänds även en grön LED på kretskortet som sitter under höger sidogavel i S2125-12 som lyser med fast grönt sken och det står PWR-Inverter sidan om LED om jag mins rätt.

Alla grejorna är helt ny installerade och inköpta under sommaren 2026.

FW versionen i SMO S40 är 4.11.5

Jag misstänker kabeln, den är en LAPP 83067779 som är en dubbelskärmad, partvinnad RS-485-datakabel av typen 1×2×AWG24, i och med att den bara har två partvinade ledare som jag använt som A och B så har jag använt skärmens dräneringstråd till GND.

Den stora frågan är alltså, varför hittar inte SMO S40 värmepumpen?








Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31262
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Du måste skilja på GND-kabel och kabelns skärmning, det är inte samma sak.
GND kabeln ska in i pin 3 på 2125 och pin 6 på SMO S40
Kabelns skärmning ska in i pin 4 på 2125 och sättas i jordskruv på SMO S40.
Sen tror jag att DIP-switcharna bara ska användas för kommunikation med mer än en värmepump, default inställningen är nog rätt för detta.
« Senast ändrad: 20 oktober 2026, 10:20:43 av Carl N »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krille356

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Tack för svaret, det bekräftar det jag misstänkte. Jag beställer en korrekt kabel direkt  tummenupp

Efter att ha läst alla manualer ytterligare en gång samt mätt lite så tror jag att jag har ytterligare ett fel  :'(

När pumpen installerades så installerades även KVR 11 tillbehöret som är en dränerings slang med värmekabel.

Med slangen så följde det med en personskyddsautomat FB1, automat säkringen FC1 skulle plockas bort och ersättas med FB1 vilket också gjordes.

I övrigt så kopplades den förmonterade gummikabeln från pumpen in till säkerhetsbrytaren som sitter på väggen bakom pumpen.

Det jag upptäckt efter att läst manualen flertalet gånger är att det finns flera indikator LED på kretskortet i pumpen.

Den övre röda ringen i bilden visar att PWR-INV LED lyster med fast grönt sken när pumpen är spänningssatt.

Den undre röda ringen i bilden visar att inga av PWR, CPU, EXT Com, Int Com, Defrost, Error LED varken lyser eller blinkar. Jag skulle förvänta mig att minst PWR skulle lysa och att CPU skulle blinka?

Jag kontrollmätte så det fanns 400V mellan alla tre inkommande faser  samt 230V mellan nolla och alla faser i matningsplinten.

Kontrollmätte även att det fanns 230V på båda sidor om personskyddsautomat FB1.
Hittar dock inget i manualen om den skyddar både pumpens kretskort eller om den bara skyddar värmekabeln?

Kontrollerade även att alla säkringar på kortet var hela när pumpen var spänningslös vilket de var.

Jag tycker att det känns som att något är missat som gör att kortets interna lågspänningsnätdel inte startar så att CPU mm i sin tur inte startar?




Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!