Tack för svaret, det bekräftar det jag misstänkte. Jag beställer en korrekt kabel direkt

Efter att ha läst alla manualer ytterligare en gång samt mätt lite så tror jag att jag har ytterligare ett fel :'(
När pumpen installerades så installerades även KVR 11 tillbehöret som är en dränerings slang med värmekabel.
Med slangen så följde det med en personskyddsautomat FB1, automat säkringen FC1 skulle plockas bort och ersättas med FB1 vilket också gjordes.
I övrigt så kopplades den förmonterade gummikabeln från pumpen in till säkerhetsbrytaren som sitter på väggen bakom pumpen.
Det jag upptäckt efter att läst manualen flertalet gånger är att det finns flera indikator LED på kretskortet i pumpen.
Den övre röda ringen i bilden visar att PWR-INV LED lyster med fast grönt sken när pumpen är spänningssatt.
Den undre röda ringen i bilden visar att inga av PWR, CPU, EXT Com, Int Com, Defrost, Error LED varken lyser eller blinkar. Jag skulle förvänta mig att minst PWR skulle lysa och att CPU skulle blinka?
Jag kontrollmätte så det fanns 400V mellan alla tre inkommande faser samt 230V mellan nolla och alla faser i matningsplinten.
Kontrollmätte även att det fanns 230V på båda sidor om personskyddsautomat FB1.
Hittar dock inget i manualen om den skyddar både pumpens kretskort eller om den bara skyddar värmekabeln?
Kontrollerade även att alla säkringar på kortet var hela när pumpen var spänningslös vilket de var.
Jag tycker att det känns som att något är missat som gör att kortets interna lågspänningsnätdel inte startar så att CPU mm i sin tur inte startar?