Har roat mig med att riva mitt gamla CTC luft/vatten med panna samt installera ett nytt NIBE system.
Mitt nya system består av en Nibe S2125-12 som jobbar med flytande kondensering mot en 500 liters accumulator tank.
Huset har ett gammalt radiator system med mycket radiatorer för sin ålder så radiator kretsens framledningstemperatur ska styras av NIBE ECS 41.
Som styrenhet i systemet så har jag valt NIBE SMO S40.
Nu när allt är monterat och klart så är mitt problem att jag inte lyckas få SMO S40 att prata med S2125-12 pumpen.
Jag startar systemet på en gemensam säkerhetsbrytare så att pump och SMO startar samtidigt.
Hamnar i installationsguiden i SMO menyn när enheten bootat upp, när guiden söker efter tillbehör så hittas ECS 41 enheten men när guiden söker efter S2125-12 pumpen så hittas ingen.
Kabeln mellan SMO och pump är en skärmad två ledad kommunikationskabel som är förlagd 0,5 meter från strömförande kablar, dock ligger kabeln till ute givare dragen i samma rör.
Jag har kopplat CAN enligt följande.
Inkoppling av CAN kabeln i S2125-12, Ansluten på plint AA2:X22 pin 1=A pin 2=B pin 3=GND(skärmen), alla DIP (S1) POS 1/2/3 satta till OFF för adress 01 , DIP POS 4 OFF.
Inkoppling av CAN kabel i SMOS40 från S2125-12, AA100:X9,pin 4=A pin 5=B pin 6=GND(skärmen).
Det konstiga här är att på själva SMOS40 kretskortet så står det isolated GND på pin 6 och i installatörs manualen står det bara GND på bilderna vilket kan få en att misstänka att skärmen ska anslutas till den vita GND plinten?
Inkoppling CAN från Nibe ECS 41 till SMO S40 AA100-X9:pin8–10.
Inkoppling CAN från SMO S40 till ECS 41 AA5-X4 pin 1-3, DIP(S2) Switch 1 = OFF (nedåt), Switch 2 = ON (uppåt), Switch 3–8 = OFF (nedåt).
Komplikationen med ECS 41 antar jag fungerar då SMO S40 hittar enheten i guiden och radiator kretsens cirkulations pump startar.
Jag har mätt att jag har 400V mellan alla tre faser samt 230V mellan faserna och nollan.
Det tänds även en grön LED på kretskortet som sitter under höger sidogavel i S2125-12 som lyser med fast grönt sken och det står PWR-Inverter sidan om LED om jag mins rätt.
Alla grejorna är helt ny installerade och inköpta under sommaren 2026.
FW versionen i SMO S40 är 4.11.5
Jag misstänker kabeln, den är en LAPP 83067779 som är en dubbelskärmad, partvinnad RS-485-datakabel av typen 1×2×AWG24, i och med att den bara har två partvinade ledare som jag använt som A och B så har jag använt skärmens dräneringstråd till GND.
Den stora frågan är alltså, varför hittar inte SMO S40 värmepumpen?