CarstenW och 3 gäster tittar på detta ämne.
Hej, Funderar på inkoppling av volymtank till min luftvatten och golvvärme. Skulle vilja koppla in volymtanken så här, för att få rätt flöde vid avfrostning. (Minimi 0,19l/s, kräver att 6,7 slingor skulle stå öppna för att jag skall klara det i mitt hus) Åsikter om detta?
Jådå, jag har en åsikt, varför är inte slingorna öppna nästan hela tiden?Om de stänger så har du inte trimmat in kurvan som du ska.
Nibe beskriver olika inkopplings exempelHär på forumet finns det också https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0Din bild liknar 4 rörs inkoppling med två flöden, blir nog okTorde bli det. Blir en primär och sekundär sida, där flödet till VP säkerställs 100%. Framledning på externsida kan komma att påverkas marginellt då vattnet blandas i volymtanken, men med tempgivaren på tillopp externsida så kör väl VP oavsett enligt det. Minus förstås med extra cirk pump som drar ström.
Mmmm...Inte ovanligt att badrum med klinker behöver högre temp än golvvärme i trägolv.Man kan göra så här för att minska effekten av uppblandning i tanken, (T-koppling på returen och en anslutning mot tanken).