0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Hej!Under värmesäsong är det lämpligt att köra cirkpumpen i auto.Och nr 6 då, det är de radiatorer som har lägst DT som ska strypas in, man brukar kunna se effekten redan efter nån timme om det är kallt ute.Sen kan det ju vara nåt stopp på de 3 radiatorer som krånglar, och för att få igång dessa kan man tillfälligt under ett par minuter stänga övriga radiatorer så att det blir lite sprutt på flödet på dessa och se om detta rensar upp?
Räcker med bara stänka termostaterna då? Har rätt många helt utan termostater så lär ta en 15 min att stänga alla.
På din sista bild 1918, tycker jag mig se en strypmöjlighet på returen. Det vitmålade T-formade vinkeln. Om du lossar locket med avskavd färg, har du förmodligen en strypmöjlighet under där. Stick in en insex-nyckel och vrid åt, backa något varv. Är det en sådan strypning kommer det ut ytterst lite vatten. Hoppas du har sådana på samtliga rum där flödet är friskt. Lossa som sagt locket långsamt, så du märker om det sprutar vatten, vilket jag ej tror. Ett kärl under och en trasa tillgänglig. Är det en strypbventil kommer det några droppar. Jag har stora likheter med dig och antal element. Faktum är att jag har faktiskt termostatventiler i funktion på 5 element, och fritt blås på övriga. Eftersom du har så många övriga element, kommer detta inte skapa problem. Antalet räcker för att kyla returen tillräckligt. Så använd termostat på följande (de Carl N nämnde):Dusch R 30.4/29.4Kök R2 31.1/29Sovrum E R 31.9/30.7Fönster R 31.3/30Sovrum litet 31.9/30.5Kan väl dessutom vara skönt att kunna ha svalare i sovrum med hjälp av termostat. Så termostaterna ställer du in för behaglig rumstemperatur. Ett element har jag valt att strypa med handvred, eftersom det inte hade strypmöjlighet på returen. På min F1255-12 kör jag med pump i autoläge och fungerar bra. Det kan ju innebära att när flödet blir korrekt måste du justera värmekurvan. Målet är ju att få rätt temperatur i de ostrypta rummen.
Ser direkt några problem.Dusch R 30.4/29.4Kök R2 31.1/29Sovrum E R 31.9/30.7Fönster R 31.3/30Sovrum litet 31.9/30.5Dessa "tjuvar" flödet från övriga radiatorer, dvs vattnet smiter alltid lättaste vägen och då blir det för lite flöde över för de andra.Jag skulle börja med dessa och försöka strypa in flödena så att diffen blir 5-6 C på dem.
Stryp rejält. Stäng och backa 2 varv. Hellre stryp för mycket, så ser du reaktionen av 2 varv back och om övriga element får sprätt i slingan. Jag tror det blir bra.