Författare Ämne: Nibe vvm300 fråga.  (läst 185 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jocke12345

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe vvm300 fråga.
« skrivet: 05 oktober 2026, 13:11:01 »
Hej
Ska byta en ventil till en radiator och behöver tömma radiatorsystemet.
Kan jag ha pumpen igång på sommardrift så jag kan göra varmvatten?
Fått svar att jag behöver stänga av allt?
Mvh Jocke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31240
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 fråga.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2026, 15:48:20 »
Det beror ju på.
Är radiatorn på ett plan ovanför VVM300 eller på samma våning?
Finns avstängningsventiler på både stigare och retur mot värmesystemet?

Sen är ju frågan hur lång tid detta tar?
Har man bara nya ventilen på plats så ska det ju inte ta nån lång tid innan den är bytt och då fyller man ju på och startar innan varmvattnet hinner ta slut.
Då är det ju lämpligt att stänga av allt under tiden som man byter ventilen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jocke12345

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 fråga.
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2026, 17:25:34 »
Hej
Ska man stänga den röda när man tappar ut raddarna ?
Känns som jag tömmer varmvattnet också då det är varmt vatten som töms ur?
Mvh Jocke

Utloggad Jocke12345

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 fråga.
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2026, 17:29:06 »
Lyckas inte bifoga bild. Men ett rött vred under avtappningsventilen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31240
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 fråga.
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2026, 21:33:51 »
De röda är avstängning mot värmesystemet, de ska vara öppna.
Det kommer även ut vatten från pannans mantel runt VVB, detta vatten är varmt.
Sitter VVM300 på samma plan som radiatorn så töm ut allt, annars om den är på en våning under räcker det med att öppna säkerhetsventil (52) som sitter längre åt vänster (syns ej i bild).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2719
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!