« skrivet: 02 oktober 2026, 22:25:11 »
Hej,
Har ett litet dilemma. Har ett hus på 156m2 med vattenburen golvvärme som går på elpanna och skall byta ut till luftvatten. Optimalt vore 8kw Split, men nu finns endast 6 eller 10kw split att välja på med R32. Effektbehovet är 6,8kW, och enligt Nibes dimensionering så klarar jag mig på kompressordrift ner till -12 med 6kw, och -19 med 10kw. Kommer installera en 100L bufferttank till detta.
Prisskillnaden är liten mellan dessa två, så det är inte orsaken till dilemmat. Jag är rädd att en 10kW blir överdimensionerad och kommer få många start/stop, fastän det är inverter styrning så styrs endå detta av vad minimieffekten är vid start. Jag tänker alltså långsiktigt här på pumpens livslängd vad som är bättre.
Väl medveten om att en 6kW kommer förbruka mer el vid kalla temperaturer än 10kW, men vad är smartare enligt er?
35 grader framledning räcker bra till vid -26, och vi är 4 pers i huset.

Om man bortser från fjolårsvintern är det sällan vi ser mer än -15 grader här vintertid.

Utloggad micke_011

  • En sökare mycket mer än någon som
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
SV: Val av 6/10kw Nibe split
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:57:33 »
Finns det installatörer av andra märken än Nibe om ni helst vill ha 8 kW med R32? Vi hamnade som ni i ett läge där vi valde mellan för stor och för liten, 8 eller 12 kW och gick till slut på den större, något vi aldrig haft anledning att ångra. Extra effekt innebär för oss att det tillskott inte använts under det år vi haft nya pumpen, senaste vintern med många dagar mellan -15 till -20 till trots, och att varmvatten produceras riktigt snabbt till låg kostnad. Om det i det långa loppet faktiskt gör att slitaget på kompressorn ökar, ja det kan vara så men vi har inte riktigt det långa perspektivet - försäkringar i 15 år och ny, ännu bättre framtida teknik för värme gör att vi ser på investeringen i ny pump i lite andra termer som värmekomfort, ljudnivå (vi hade tidigare en FLVP) och möjligheter till smarta lösningar.

Och ett tips - utedelen brummar en del när den går på max, det är absolut en parameter ni bör ha koll på, placering och ljudeffekt men det har förhoppningsvis er installatör uppmärksammat er på.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av 6/10kw Nibe split
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 10:59:07 »
Verkar vara så tyvärr att 8kw modellen är helt utgått, hittas eventuellt i propan men det är inte ett alternativ här.

Enligt dimensioneringarna skiljer ej förbrukningen mycket mellan dom. Prislappen skiljer sig ca 10 000kronor mellan pumparna.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
  • Karma +6/-2
SV: Val av 6/10kw Nibe split
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:58:29 »
Korta stopp med efterföljande "varmstart" så som det kan bli i det här fallet spelar ingen roll alls för kompressorns livslängd. Det som den inte mår bra av är långa stopp (storleksordning flera dygn) med efterföljande "kallstart", då det kan finnas kondenserat kylmedium i kompressorn, den har stått så länge att oljefilmen har försvunnit från glidytor mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad CarstenW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av 6/10kw Nibe split
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 13:21:20 »
Okej. Flerdygns stopp för en ”överdimensionerad” låter ju ganska ovanligt, då den oavsett skall producera varmvatten dagligen?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!