Hej!
Vi börjar med lågoddsaren, och det är mjukstarten som brukar krångla på denna modell.
Du kan då köpa en ny "Carlo Gavazzi" eller ersätta denna med en Siemens mjukstart, eller bara byta den mot en 3-faskontaktor.
Det sistnämnda ger en ryckigare start förstås.
För att veta om det är denna kan man tillfälligt koppla förbi mjukstarten, men då måste man samtidigt tvångsköra cirkpumparna då kompressorn kommer gå kontinuerligt.
8.2.1 ställ upp sommarlägestemp så att värmebärarpumpen går.
9.2.12 Driftläge KB-pump måste stå i kontinuerligt läge.
Kör så i 10 minuter och se om det funkar utan larm, då är det mjukstarten.
Styrspänning på mjukstart är 230 V.
KB-tempgivare är inte nån standard PT, du måste köpa Nibes reservdel.
Alla givare är inkopplade på EBV-kortet, kolla manualen.
Har du ett tryckkärl på köldbäraren eller ett halvgenomskinligt plastkärl?
https://professional.nibe.eu/document/Anv%C3%A4ndar-%20och%20installat%C3%B6rshandbok/031107-6.pdf