Nej, cirkpump och kompressor frekvensstyrt och står även still dagtid vid solig väder.Jag ser bara BT2 i menyn, men vi har extern givare på framledningen.
HejHar en Bergvörmepump Nibe S 1155 -25 EM, gjorde en mjukvaruuppdatering för 3 dagar sen, sen dess skickar den ut alldelns för hett vatten på radiatorkretsen, börvärden är just nu 29 gr på stigarledningen med det går ut 37 grader och har gjord det hela tiden.Har nu felsökt hela pumpen samt alla givare och parametrar, hittade då att returvattnet från vvb, (under varmvattenproduktion) går inte fullt in i retur i pumpen, det fanns ett undertyck som sög returvattnet upp i radiatorkretsen istället för i retur in i pumpen. Det var detta som gjorde rafiatorerna varma.Anledning: det fanns en gammal extern värmebärarpump som gick konstant, denna sög returvattnet från vvb i retur och skickade detta ut i radiatorkretsen.Efter borttagning av denna externa pump försvann alla fel.Detta car ett enkelt men svårhitrat fel.