Idag är frånluftsrören i huset 2st 100mm frånluft, från ett badrum och en toalett. Tidigare gick rören skilt in till ventilationsmaskinen. Nu då det bara finns en ingång till maskinen så blev det 160mm rör ca 50cm upp mot vind, sedan förminskning 160-100mm på ca 25cm och sedan ett t-rör på 100mm som kopplar ihop de båda 100mm rören. Borde man ha förminskat från 160-125 och haft en 125mm t-stycke som man kopplat ihop istället för som det blev nu? Klarar 100mm av flödet?
Tänkte också på att det inte finns frånluft alls i köket och där borde man få ett utsug. Då skulle det kopplas in på toalettens rör, brukar ju stå att man ska dimensionera upp varje gång man delar så kommer det att fungera? Tänkte mig 15l/s från kök och 5-10l/s från toalett (blir då 20-25l/s i det röret). Från badrummet minst 15l/s.
För enkelhetens skull kan man använda flexibel dämpare 100mm som man kopplar in till köksdonet? Finns ingen ljuddämpare alls på badrumsröret vid ventilationen.