SV: Dimensionera bergvärmepump (effektbehov) Har ingen aning!
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2026, 11:17:06 »
Volymtank, tänk en stor bubbla på utgående ledning mot radiatorsystemet.

Arbetstank, en tank som värmepumpen arbetar emot helt optimalt sett ur värmepumpens synvinkel, ger bäst drift och högsta möjliga COP (teoretiskt i alla fall*) - kan bidra till lång livslängd för en on/off-värmepump, behövs normalt inte om du köper en inverter.
Med arbetstank krävs en separat cirkpump som sköter flödet i radiatorkretsen, det innebär en kostnad i form av lite rörkopplingar och en extra cirkpump men ger dig möjlighet att dels ha termostater aktiva, och t.ex. värma en källare sommartid utan att det innebär en massa start och stopp på värmepumpen för att den tillgängliga vattenvolymen för att värma källaren är minimal.
Man kan alltså låta flödet i den externa kretsen avvika rejält från den deltaT som värmepumpen konstruerats för.

* enligt EN-normen ska COP anges vid 10 graders deltaT på fram/retur, och det är det tillverkarna optimerar för.
I praktiken kan dock en lägre DeltaT vara bättre sett ur COP-synpunkt - om detta finns inte så mycket relevant information att hitta, tror tillverkarna ligger lågt med den typen av information för att de inte vill att köparna ska förstå att EU-normen inte är optimal för just en värmepump.

Att deltaT enligt EU ska vara 10 grader beror på att det funnits regler som stipulerar att en radiatorkrets ska dimensioneras för ett deltaT på 10 grader vid DUT (Årets kallaste dag) under lång tid.
Det ÄR alltså vettigt att konstruera maskinerna för optimal funktion vid 10 graders DeltaT vid DUT, även om COP skulle kunna vara högre vid exempelvis 5 grader deltaT, vilket också i viss mån bevisats av de som loggar sina anläggningar här i forumet.

Volymtank fungerar normalt bra om man har inga eller få termostater aktiva, och inga direkta behov av att värma delar av huset även sommartid eller höst/vår när stora delar av huset inte har något värmebehov.

En arbetstank är alltid en optimal lösning, om man bortser från investeringskostnader och en något högre kostnad. (men mer eller mindre försumbar om man köper en modern supereffektiv cirkpump för den externa kretsen)

Tackar!

Mitt värmesystem har ganska grova rör, 1" ut från cirkulationspumpen som sedan grenar sig ut i två huvudstammar med 3/4"/R20 rör.
Det gör ju att jag har kunnat köra cirkpumpen på lägsta effekt (22W) och ändå ha bra och jämn värme överallt.
Radiatorsystemet har alltså ett väldigt lågt flödesbehov tänker jag, eller kanske tryckbehov från pumpen.... och som jag skrev tidigare, finns inga termostater, och det är R20 rör hela vägen fram till de flesta radiatorer.

Men hur är det på värmepumpssidan? Vill den ha högt eller lågt flöde ut från sin cirkpump?

Jag har läst på lite under helgen och även pratat med kollegor, vänner och släktingar som antingen har jobbat i rörbranschen eller har en värmepump och det lutar nu mera åt att jag kommer att köra på en invertermodell.
Tex NIBE S1256-8 Pga högre COP/verkningsgrad och framtidssäkrad gas vid eventuell service på gassidan.

Hur påverkar det behovet av en volymtank? Jag vet ju inte hur stor volym jag har på mitt nuvarande system (antagligen högre än med ren golvvärme!?)  och pumpen kommer ju ändå att behöva gå on/off under den tidiga och sena delen av värmesässongen.
Är det kanske bra att ha en volymtank ändå? Eller är det onödigt?

Eller skulle en arbetstank vara bättre? Möjligen skulle jag ju kunna koppla om och med hjälp av en kulventil kunna använda befintlig cirkpump för en eventuell arbetstank och köra värmepumpen bara mot den..?

Sedan inser jag att mitt teknikrum med alla rör, panna etc har rätt låg takhöjd. Bara 202cm eftersom tidigare ägare har lagt på isolering och gjutit nytt golv ovanpå detta.
Så jag åker nog på att köpa en pump utan beredare som är 30cm lägre och kompletterad med en separat beredare bredvid, tyvärr...
Blir svårt att få plats med nivåkärlet annars.
« Senast ändrad: 24 augusti 2026, 11:20:23 av Huddingebo »
Huddinge utanför Stockholm 50 öh.
Baxi Solo Plus 30kW mot 1,5m³ tankar.
Heru100 FTX
Bostad 150m2 + 60m2 källare, äldre hus från 1946 som är ORDENTLIGT ombyggt och tillbyggt.
Osmart hem med bakelitströmbrytare

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36571
  • Karma +59/-53
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Med inverter kan du gå på en bypassledning istället för arbetstank och ha kvar din externa cirkpump, om värmepumpen vill ha högre flöde än värmesystemet så kommer varmt vatten tillbaks via bypassen, och den varvar ned för att hålla önskad temperatur på framledningen.
Vår och höst när energibehovet är lågt kan det under en period bli många start och stopp även med en inverter med bypass, men det är rätt korta perioder, och värmepumpen behöver aldrig göra "onödigt varmt vatten", så det ska fungera bra om det justeras in korrekt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!