Uppdatering:
Den eminente Fr.dr.k L i Sollentuna fixade min Rego 637. Det var faktiskt kondningarna som var trasiga. Nu kör värmepumpen med sina ursprungliga inställningar och värmer varmvattnet till 55 grader. Jag har en Rego 600 (samma hårdvara enligt Fr.dr.k, annan firmware antar vi) i reserv utifall någon skulle behöva en sådan.
Värmepumpen installerades våren 2006, vi får se hur länge till den håller. Drifttid 11634 timmar, vi antar att (16-bitars) räknaren slagit runt så det blir 65536+11634=77170 timmar, ca 3850 timmar/år. Tillskott 3425 timmar = 171 timmar/år (4.4% tidsmässigt) - verkar lite då jag tycker att tillskottslampan lyser alltsom oftast när temperaturen sjunker under -10 grader. Men om det stämmer så verkar ju 9kW (IVT Greenline HT Plus C9) och 180 meters hål (ca 170m aktivt djup) vara tämligen välspecat. För att få bättre effekttäckning så hade jag tänkt att nästa värmepump skulle ha lite högre effekt, 10-12kW. Då skapar man lite mer utrymme för spabadet och bastun som gärna används under kalla vintrar. Vi har bränt huvudsäkringarna en eller två gånger här.