Börjar med sista frågan, Thermia har 2 olika högtryckspressostater där den ena är lite reserv, den bryter även på lite högre tryck så den kan användas om man har högtemp radiatorsystem (eller som reserv om den andra går sönder).
Det innebär att man använder bara ena högtryckspressostaten, så en av dem ska inte vara inkopplad.
Om jag förstår det andra problemet rätt så blir KB-temp, både in och ut, väldigt mycket lägre än utetemp?
På bilden ser det ut som att KB-in stiger till uppåt 15-17 C och KB-ut till 5 C när den vilar?
Detta verkar inte logiskt...
Kan du tvångsköra KB-pumpen och se att de visar lika när kompressorn inte går, för att utesluta att nån tempgivare visar knas?
Ser att kl 0200 så visar de plötsligt rätt lika, ser nästan ut som att KB-ut glappar?