Hej Gott folk,

Sedan lördags hindrar jag kåken från att frysa enbart med hjälp av tillskottspatronen. Varken ekonomiskt eller gångbart för innertemperatur, har väl 8 grader inne med -19 ute.

Från början gick en huvudsäkring och VP larmade Fel av typen 5 (Fel fasföljd).
Fick tag på elektriker och installatör idag. Efter lite mätande, en till rökt huvudsäkring och enbart tillskottsvärme, startade VPn igen, gick en timme för att sedan larma LP-larm. Det gör den nu hela tiden, jag bara köra tillskottselen.

Det finns brine, jag Tror cirkpumpen går och har inte kollat filtret. Ingen mer felsökning har skett.
En installatör hintar om att jag nog bör byta ut hela VPn, en annan vill laga för 50-60 tusen på en höft, jag har fått hiskeliga prisuppgifter på ny cirkpump, ny kompressor alt. Nytt kylpaket.

Hur hade ni gått vidare?

Reparera?
Byta ut VPn?
                   -Bästa nytt alternativ?
                    1135 är ju en On/off pump som jag kört effektivt mot en arbetstank och separat VV-beredare.

All input tas tacksamt emot i mitt taskiga läge!


« Senast ändrad: 16 februari 2026, 22:34:25 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3749
  • Karma +5/-13
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2026, 22:44:11 »
Vad var det som fick pumpen att gå en timme till?  Knappast lite mätande och en bränd huvudsäkring utan något måste ju ha gjorts aktivt för att den skulle ggå igång?

Är det inte troligt att cirkpumpen är dålig och ev har fått kylmodulen att frysa så att du fick lp direkt sedan?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2026, 22:51:45 »
Elektrikern bytte säkringen, mätte så att matningen var OK, kollade lasten när VPn startade upp igen och vips så gick den ca 60 min innan LP-larmet.

Låter rimligt med cirkpumpen!
Kostar en ny sådan 20000?

Hur tina eländet???
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 22:57:43 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3749
  • Karma +5/-13
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 00:36:19 »
Låter rimligt med cirkpumpen!
Kostar en ny sådan 20000?

Hur tina eländet???
Nya cp är lite dyra, speciellt köldbärarpumpen då den är lite kraftig.  Men om du går till tyska ebay så brukar man kunna köpa Wilo pumpar billigare.   Du kan ju också köpa begagnat, den här t.ex. verkar fin och ruskigt billig.

https://www.facebook.com/share/1BuW1p3EVs/

Eländet tinar av sig själv efter några timmar
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3034
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 03:51:11 »
pumpen (kb) kostar nästan 10k plus moms från Nibe
modellen heter UPMXL 32-125 180
Innan du byter ut den, kolla så hastigheten står på 3, öppna centrumskruven och se om den roterar, känn försiktigt med en mejsel, snurrar den sakta, slå av pumpen och motionera den med en borrmaskin och något som kan få impellern att snurra med, testa starta sen igen, och får du igång den, så gå in i menyn och sätt kb till 1 eller kontinuerlig drift, så köper du dig liite tid. Eventuellt kanske du kan köra kallperioden, och sen när det blir varmare ute, ta isär pump och tvätta upp den från skit.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9987
  • Karma +19/-4
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 07:46:04 »
Hur tina eländet???

Det ska inte behövas. Är köldbäraren rätt blandad ska den börja frysa vid betydligt lägre temperatur än den där lågtryckspressostaten stoppar pumpen. Det ska inte finnas någon is i systemet.

Mitt råd är detsamma som andras. Sätt köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Det kan hjälpa, starten är ett känsligt moment.

Det är inte säkert att det hjälper att demontera pumpen och göra rent den. Är det en äldre variant av cirkulationspump kan det i princip vara omöjligt att få bort rosten mellan den rostfria metallhylsan och rotoraxeln. Är det skräpet sitter är det enklast att köpa ny cirkulationspump. Detta utifrån egen erfarenhet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30971
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 08:48:13 »
Man skulle viljat se temperaturerna på KB-in/ut når det funkade.
Har du tur är det bara nått problem med för lite köldbärare och att det kommit in luft i grejerna?
Har du nivåkärl i plast så du kan se nivån?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!