Ämne:
Låg temperatur i kondensorn
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Låg temperatur i kondensorn (läst 494 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
Låg temperatur i kondensorn
«
skrivet:
15 februari 2026, 20:45:29 »
Citera
Hade värmepumpen avstängd i ett dygn och nu vill den inte starta som den ska, får larmet "Låg temperatur i kondensorn".
Ska jag inte kunna stänga av värmepumpen på vintern?
T1 38,8
T2 -4,7
T3 63,1
T5 19,8
T6 3,8
T8 -0,7
T9 -1,7
T10 -0,7
T11 -0,5
T12 -5,3
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4283
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #1 skrivet:
15 februari 2026, 21:35:00 »
Citera
Beror på hur du har stängt av den.
Tycker det ser ut som du låtit den frysa sönder, ev sekunder ifrån.
Få igång vattencirkulationen så kondensorn blir varm. En del vägrar under 15-20 grader att köra värmepump generellt, vet inte var denna har sin gräns.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #2 skrivet:
15 februari 2026, 21:38:43 »
Citera
Tack för svar, hur får jag igång vatten cirkulationen?
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4283
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #3 skrivet:
15 februari 2026, 22:29:32 »
Citera
Normalt ska den aldrig stanna, borde gå så länge du har innedelen igång. Men saker kan vara trasiga.
Håll inne yttre tryckknapparna i två omgångar, sista är lite längre, så visar den högre servicenivå.
Ev har du en styrning som ber om kod någonstans istället. Du måste ha dagens datum inställt. 1502 är dagens datum, höj varje siffra med en enhet = 2613 imorgon 2713. (Funkar det inte så har jag blandat ihop ordningen på dag och månad). Dvs 1326 idag och 1327 imorgon ifall jag rört ihop det.
Sen leta upp å du kan provköra olika komponenter, bland annat pumpen till utedelen.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30974
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #4 skrivet:
16 februari 2026, 10:55:08 »
Citera
Citat från: sladdbarn skrivet 15 februari 2026, 20:45:29
Ska jag inte kunna stänga av värmepumpen på vintern?
Absolut inte, no no no!!!
Det är vatten i utedelen och detta fryser till is och kan ha sönder grejerna.
Det måste alltid cirkulera vintertid, går strömmen måste man dränera ut vattnet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #5 skrivet:
16 februari 2026, 11:46:39 »
Citera
Ajdå, synd att jag inte visste de.
Vi har byggt ett "tält" runt utedelen och värmer med kupefläktar på inrådan av ett företag.
Får vi se om vi klarar oss eller om vi blir väldigt fattiga....
Loggat
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #6 skrivet:
16 februari 2026, 14:01:59 »
Citera
Uppdatering, värmefläktarna har stått igång ett par timmar.
Kan det fortfarande vara is som hindrar den från att starta?
T1 37,8
T2 0,0
T3 1,1
T5 20,7
T6 9,3
T8 5,8
T9 -0,2
T10 -0,2
T11 24,1
T12 24,8
Edit: klistrar in värden från tidigare.
T1 38,8
T2 -4,7
T3 63,1
T5 19,8
T6 3,8
T8 -0,7
T9 -1,7
T10 -0,7
T11 -0,5
T12 -5,3
«
Senast ändrad: 16 februari 2026, 14:05:35 av sladdbarn
»
Loggat
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #7 skrivet:
16 februari 2026, 17:59:59 »
Citera
Den är igång !!!!!!
Jag flyttade fläktarna till att värma kondensorn och resten av "innanmätet" och då drog den igång efter ett tag
Och ett litet tag senare så går den för egen maskin utan elpatronen.
Temparna ser ut så här:
T1 47,6
T2 -2,6
T3 64,4
T5 20,0
T6 82,0
T8 55,5
T9 40,5
T10 41,9
T11 -6,5
T12 -4,2
Märkte att cirkulationspumpen är dålig (låter illa) så den behöver bytas, svårt att göra själv?
«
Senast ändrad: 16 februari 2026, 18:03:21 av sladdbarn
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30974
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #8 skrivet:
Idag
kl. 08:15:34 »
Citera
Kolla några dagar att det inte läcker nånstans.
Om trycket inte faller och det ser bra ut så har det klarat sig.
Pumpen är relativt enkel att byta för den normalhändige.
Tempskillnaden T8-T9 bör ligga på max 10 C så cirkpumpen går nog lite illa som sagt.
Låter det värre om du höjer farten på den ett snäpp?
«
Senast ändrad:
Idag
kl. 08:24:34 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: Låg temperatur i kondensorn
«
Svar #9 skrivet:
Idag
kl. 15:17:36 »
Citera
Tack för tips
Ja, den låter värre när jag ökar flödet.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Låg temperatur i kondensorn
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1972
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Stadda
danghung
Roland
MartinAn
en.knapp
BiggerDigger
Breeelin
Rdx
Standy91
micke_011
lubbis
perra83
mjuk
purjo__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info