Thermia Atria Duo 12
« skrivet: 15 januari 2026, 17:58:21 »
Hej!

Jag har lite problem med min Atria, den börjar ju bli till åren men har fungerat bra alla dessa år.

Problemet är att köldbäraren verkar bli så kall att det fryser utanpå rören och hela kompressorn bli vit, även baksidan på utedelen fryser igen väldigt fort, finns
det möjligtvis någon givare jag bör kolla?

De flesta värden ser bra ut förutom Integral -712, Brine in -8 och Brine ut -18 , just nu har vi 3 grader ute här i Skåne , har haft en natt med -15 nyligen men annars har det inte varit jättekallt.

Jag har även lagt märke att det ett tag runnit vatten från pumpen, och tänkt att det bara var kondens då trycket är som det ska i expansionskärlet, och den verkar inte läcka vad jag kan se.

Tack på förhand för tips!

Mvh Daniel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30843
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria Duo 12
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 19:26:24 »
Frostar den av som den ska?
Har du nivå i burken med köldbärare till utedelen?

Du har väldigt hög diff mellan brine in/ut vilket tyder på dåligt flöde, kanske har det läkt ut köldbärare och att det inte cirkulerar som det ska?
« Senast ändrad: 17 januari 2026, 19:28:59 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 2443
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!