Tolkar jag dig korrekt då jag antar att ni inte levt med värmepumpen tidigare vid dessa låga utetemperaturer?
Att den fungerade bra innan kan ju bero på att det var varmare ute då?
Att höja kurvan ska inte vara något problem om du kan läsa och förstå en instruktion.
Tror knappast att vi kan förklara bättre än manualen.
Att framledningen ibland blir väldigt låg kan bero på att den producerat tappvarmvatten ett bra tag innan, då kyls hela systemet av och det tar ett tag innan den kommer ikapp.
Att den inte går över 55 grader kan bero på att värmepumpens styr inte tillåter det, det skulle troligen i så fall kunna släcka kompressorn helt, och den går över helt på elpatron, jag är inte så påläst att jag kan säga säkert att det är så på just din modell, men även det borde framgå i manualen.