Läckage serviceport/ventil
« skrivet: 04 december 2025, 12:56:12 »
Hej,

Jag har en Daikin som installerades 2022. För någon vecka sen hade jag installatören här för att jag hjälpa mig flytta utedelen. Efter jobbet var färdigt så påpekade han att serviceventilen, där man fyller på gas, läckte. Det fanns alltså ett minimalt läckage genom stiftet i ventilen. Stiftet motionerades några gånger men det hjälpte inte, med läcksök så såg man en liten bubbla uppstå kontinuerligt.

Installatören hävdade dock att detta var "normalt" och att man tätar den ventilen genom att skriva på en mässingshatt. Jag personligen har dock svårt för att tänkta mig att mässingshatten erbjuder hundraprocentig tätning mot det trycksatta systemet i pumpen. Om det inte håller tätt så sjunker mängden gas i pumpen hela tiden och således bör även effekten bli sämre.

Därför vill jag fråga er, kanske om det finns någon montör i gruppen, som har erfarenhet från detta? Vad är rimligt att förvänta sig?

Utloggad danne824

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läckage serviceport/ventil
« Svar #1 skrivet: 04 december 2025, 13:48:23 »
Jag är ingen montör men tycker du har helt rätt att ifrågasätta.

Varför byter inte montören ventilen?

Att sätta dit en mässinghatt är ju bara en sekundär säkring.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9200
  • Karma +10/-5
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Läckage serviceport/ventil
« Svar #2 skrivet: 04 december 2025, 13:56:31 »
Ventilen borde bytas om det är ett uppenbart läckage.
Borde vara garanti kvar på den då du troligen har 5års garanti.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2808
  • Karma +6/-1
SV: Läckage serviceport/ventil
« Svar #3 skrivet: 04 december 2025, 13:58:57 »
Mässinghatten brukar ha en O-ring eller liknande tätning på insidan, så det blir praktiskt taget hermetiskt tätt när den är ditskruvad om bara O-ringen är hel. Det är i varje fall inte större anledning till att det skulle läcka där, än att det skulle läcka i någon av anslutningarna till kylmedierören.

På AC-system i bilar är det mycket vanligt att någon av serviceventilerna är litegrann otät, i synnerhet verkar det vara vanligt på serviceventiler som är placerade i en "ficka" så det står kompressorolja mot insidan av ventilen. Där pyser det nästan alltid litegrann när man skruvar av skyddslocket (som på bilar brukar vara gjort av plast).

En förklaring till att montören inte ville byta ventilen är väl att det skulle ha inneburit att tömma utedelen helt och hållet på kylmedium, och därefter göra en ny fyllning från grunden. Det skulle ha fördyrat arbetet med att flytta utedelen så mycket att det knappast är värt det. Men om det går att åberopa garanti så någon annan får stå för fiolerna kan det vara en annan sak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9200
  • Karma +10/-5
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Läckage serviceport/ventil
« Svar #4 skrivet: 04 december 2025, 14:18:56 »
Sitter inte några o-ringar på dom 3 täthattarna.
Finns verktyg så man kan byta ventilen utan att tömma.
Stora frågan är om täthatten har hållit tätt innan om ventilen läcker och hur mycket soppa som man motionerat ut om det gjordes med öppet system.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!