Författare Ämne: NIBE F1126 Larmkod 41 För låg spänning på fas 2  (läst 181 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Murkvoid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F1126 Larmkod 41 För låg spänning på fas 2
« skrivet: 27 november 2025, 13:13:22 »
Hej!
Det blev en liten hoppsan vid installation av ugnen & huvudsäkringen ute i skåpet gick på en av faserna.
Efter byte av säkring så hade motorskyddet löst (Larm 54), vilket jag återställde (Bakom frontpanelen & ej på displayen) och allt verkade ok.
Stannade dock inte kvar många sekunder för att observera ev. följdlarm.
Idag såg jag dock att jag hade fått Larm 41 (För låg spänning på fas 2).
Kan det vara ett resultad av larm 54 eller har kortisen som blev vid ugnsinstallationen förstört något?

Mvh Pelle

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 860
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1126 Larmkod 41 För låg spänning på fas 2
« Svar #1 skrivet: 27 november 2025, 14:24:21 »
Jag tror inte att du fördärvat något. Motorskyddet löser ut för att du saknar 1 fas in till pannan vilket medför att motorskyddet löser ut. Du har bytt säkring och återställt. Egentligen är felkod 41 samma sak. Du saknar en av faserna, L2. Återställs genom att arbetsfrånskiljaren på väggen bryts och sätts på igen.
Kvarstår felet är det djupare felsökning som behövs, genom uppmätning av samtliga 3 faser. både mellan faser och mot nolla.  Det kan vara en annan säkring som är sönder, kanske en huvudsäkring.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2802
  • Karma +6/-1
SV: NIBE F1126 Larmkod 41 För låg spänning på fas 2
« Svar #2 skrivet: 27 november 2025, 15:22:12 »
Det är inte ovanligt med dålig kontakt och varmgång i hållarna för huvudsäkringar. Men det är ju svårt att kolla eftersom kåpan brukar vara plomberad.
Rent allmänt, om elinstallationerna i huset börjar ha några år på nacken, är det ingen dum idé att göra spänningslöst och dra efter alla skruvar i gruppcentraler mm som man kommer åt utan att bryta plomberingar. Man kan bli mörkrädd över hur mycket som sitter löst, glappar och är på gränsen till att gå varmt redan efter 5 år, även om man vet allt var samvetsgrant och ordentligt åtdraget från början.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 860
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1126 Larmkod 41 För låg spänning på fas 2
« Svar #3 skrivet: 27 november 2025, 15:25:59 »
Kan bekräfta det Torbjörn skriver. För ett antal år sedan hade jag varmgång i huvudcentralen på anslutningar för värmepump. Och fick då ett motorskydd som löste ut.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!