Ser i inlägg att det är beskrivs som "onödigt hög framledningstemperatur". Förklara gärna hur och när den är onödig.
Och utifrån de loggningar jag sett där man testat olika deltaT så verkar COP öka med minskad deltaT över förångaren.
Om delar av flödet återcirkulerar via tanken så stiger ju returtempen, och som ett resultat av det även framledningstempen, värmepumpen arbetar mot samma börvärde på framledningen, och kommer då att minska på varvtalet/effekten för att det inte ska bli för varmt inne.Så recirkulation via tanken är inget problem med en varvtalsstyrd värmepump, den arbetar alltid optimalt om den är korrekt injusterad.Oavsett om det är tank eller bypass.Sen kan det kanske finnas någon enstaka procent COP att vinna på att köra höga flöden i alla kretsar, men då lämnar man alltså de riktlinjer som ska hållas enligt de regelverk tillverkare av radiatorer, golvvärme, fördelare, och värmepumpar ska hålla sig till.Man kommer in på okänd mark, om man inte mäter och loggar exakt vad som händer i systemet.Med elmätning på värmepump och cirkpumpar, och effektmätning på värmesystemet kan man möjligen bekräfta vad som är absolut optimalt, men då ska man ju ha samma typ av utrustning som utvecklingsavdelningarna hos Nibe och Övriga har.Och de har ju inget större intresse för att optimera sina grejer i områden som ligger utanför de av myndigheterna stipulerade.
Har man tank eller bypass så styr man på temperatur efter tank eller bypass, om flödet kortsluter genom tanken eller bypassen och returtempen stiger så saktar kompressorn in för att hålla det önskade börvärdet på framledningen efter tank eller bypass.
Ni menar väl kondensorn?