Efter helgens olika försök/trix så börjar jag gissa på det är kompressor delen som inte är frisk.( Lekman)
Haft -25-30° i veckan och då har den haft svårt hålla tempen i huset, samt lp larm har kommit efter ca 12-18 tim
gått in med stöttning med elkasset, nu 2 senaste dgr har det blivit mildare, -10° men den har behövt stötta med elkasset, samt att den gått kontinuerligt som jag har sett, kb slingan verkar vara ganska ok, men under drift har ut legat högre än in i temp ca(1-2°}
Även med körningen kb pump ca 6-7° högre på ut
Så även med nya givarna är det som att den bara värmer upp slingan ut.
Så värmeväxlaren kanske inte alls fungerar som den ska.
Blir försöka få hjälp av kyltekniker, så får man se vad det blir, lutar nog åt en dyr julklapp 😏