Hej,

Jag bor i ett lågenergihus som tyvärr verkar ha ett rätt udda system för värme/ventilation. Det fungerar ganska dåligt och innehåller väldigt många olika komponenter vilket gör det svårt att felsöka. Se bifogad skiss på systemet.

Systemet består av en Nibe 640P frånluftsvärmepump och ett ALIG 250 luftvärmeaggregat samt solfångare.

Huset är två plan på totalt ca 170 kvm. På bottenplan finns vattenburen golvvärme och på ovanvåningen endast luftvärme.

Värmepumpen är nu ca 15 år gammal och jag börjar fundera på om det är dags att byta ut den och då passa på att få ett system som fungerar bättre.

Frågan är vad man ska ersätta den med? Hade gärna ersatt det men något som löser även luftvärmeaggregatets funktion.

Vi upplever bl a följande problem med nuvarande system:
- Hög ljudnivå. Framför allt på bottenplan orsakat av luftvärmeaggregatet.
- Svårt att få jämna temperatur. Känns inte som att systemet tar hänsyn till befintlig innertemperatur på ett bra sätt.
- Svårt att få jämn temperatur mellan våningsplanen. Kanske inte så konstigt med bara golvvärme på ett plan men ändå...

Tacksam för lite tips och råd innan jag kontaktar VVS-firma för offert/rådgivning.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte värmepump i lågenergihus
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 10:59:46 »
På bilden ser jag reglerventiler till ALIG-grejen och golvvärmen.
Det borde väl gå hyfsat att ställa in fördelnigen på dessa?

Jag är annars lite fundersam på vad som kan vara bättre än en ALIG?
Sitter det ingen ljuddämpare på luftkanalerna?
Idag finns ju rätt kraftfulla frånluftsvärmepumpar, typ Nibe 735, men du kommer behöva en arbetstank som ser till att ALIG får värme när värmepumpen växlar över till varmvattenladdning.
Denna behövdes inte på Nibe 640P som shuntar värmen.

De kommer försöka lura på dig en SAM42, men den är egenligen sämre än ALIG250 då sen SAM inte kan recikulera luften som en ALIG kan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wib

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte värmepump i lågenergihus
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 11:57:04 »
På bilden ser jag reglerventiler till ALIG-grejen och golvvärmen.
Det borde väl gå hyfsat att ställa in fördelnigen på dessa?

Jag är annars lite fundersam på vad som kan vara bättre än en ALIG?
Sitter det ingen ljuddämpare på luftkanalerna?
Idag finns ju rätt kraftfulla frånluftsvärmepumpar, typ Nibe 735, men du kommer behöva en arbetstank som ser till att ALIG får värme när värmepumpen växlar över till varmvattenladdning.
Denna behövdes inte på Nibe 640P som shuntar värmen.

De kommer försöka lura på dig en SAM42, men den är egenligen sämre än ALIG250 då sen SAM inte kan recikulera luften som en ALIG kan.

Du menar att man ställer in att det går mer värme till luften än till golvet för ett jämna fördelning?

Det sitter ljuddämpare men den (ALIG) låter ändå rätt mycket. Kan ju vara pga defekt kullager eller liknande visserligen kanske?

Det finns en ackumulatortank om det är det du menar?

Vad innebär det att Niben shuntar värmen? Upplever faktiskt att värmen kommer och går lite ungefär som att den inte ger någon värme i systemet när Niben gör varmvatten...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte värmepump i lågenergihus
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 13:22:06 »
Ja just det, kollade inte så noga på acktanken, men nu ser jag att den används till både värme och varmvatten.
Undrar hur man gjort med den inbyggda shunten i 640P?

Men med en annan typ av frånluftsvärmepump så måste det kopplas lite annorlunda, all framledning måste passera acktanken och har den VV-slinga så kan varmvattnet förvärmas i denna.
Sen behåller man den externa shunten, det går säkert att uppdatera styrningen så att den tar hänsyn till innetemp med?
Idag ser det ut som att den endast styrs av en utegivare?

Vet inte så jättemycket om ALIG 250, men den borde inte låta så jättemycket om det inte är nått fel på grejerna.
Alternativet är nog att sätta upp fläktkonvektorer eller radiatorer i övervåningen, beroende på hur planlösningen ser ut dår?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wib

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte värmepump i lågenergihus
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 15:13:10 »
Ja just det, kollade inte så noga på acktanken, men nu ser jag att den används till både värme och varmvatten.
Undrar hur man gjort med den inbyggda shunten i 640P?

Men med en annan typ av frånluftsvärmepump så måste det kopplas lite annorlunda, all framledning måste passera acktanken och har den VV-slinga så kan varmvattnet förvärmas i denna.
Sen behåller man den externa shunten, det går säkert att uppdatera styrningen så att den tar hänsyn till innetemp med?
Idag ser det ut som att den endast styrs av en utegivare?

Vet inte så jättemycket om ALIG 250, men den borde inte låta så jättemycket om det inte är nått fel på grejerna.
Alternativet är nog att sätta upp fläktkonvektorer eller radiatorer i övervåningen, beroende på hur planlösningen ser ut dår?

Det finns en utegivare som är kopplad till själva pumpen och sen en givare på ovanvåningen som är kopplad till någon annan komponent tror jag. Det är som sagt en väldigt massa olika delar så svårt att förstå (för en lekman som mig) hur det hela fungerar (eller inte fungerar).

Läste nånstans att en Nibe F470 eventuellt skulle kunna ersätta både 640p och ALIG?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!