Hej!
Jag skulle hjälpa min svärfar att koppla in en rumsgivare till hans jordvärmestyrning tidigare.
Han har ett äldre system med en ES3 där manualen säger att den vill ha en ESM-41 givare.
Har inte hittat rätt modell, antar att den har utgått eller så.
Men efter att jag försökt söka runt så skulle det vad jag kom fram till vara en PT1000 givare.
Så jag köpte hem en PT1000 från automation24
https://www.automation24.se/pt1000-rumstemperaturgivare-titec-rtf3-pt1000Kopplar in den, och kollar aktuell rumstemperatur i ES3 displayen, som säger -63 grader.
Kopplar då loss givarkablarna och mäter resistansen, och får ca 1077 ohm som ska motsvara kring 20 grader.
Motsvarar inte ESM-41 en PT1000?
Kan jag ställa in ES3 till att läsa av en annan givartyp än PT1000?
Hittade efter det en tabell i manualen som visar resistansvärden för olika temperaturer.
Men det framkommer inte om det är rumsgivare/returtemp/utegivare eller vad den menar.
Vet inte om det är samma givare till alla tempmätningar.

Är det någon som vet vilken givare jag kan montera, eller om det går att ändra vilken givartyp ES3 förväntar sig?