0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Skall det inte snarare uttryckas så att nyare värmepumpar drar ner cirkulationspumpens effekt när vp inte går? För cirkulationspumpen har väl inte den styrmöjligheten? Jag har en modern strömsnål cp i min 1210 och den drar mycket mindre på egen hand, men jag har inte lyckats reglera effekten med avseende på vp's behov.
Hej! Cirkulationspumpen på varma sidan stannar aldrig på min bergvärmepump Nibe Fighter 1115. Den går konstant. Även på sommaren när det är varmt ute. Ska det vara så? Är det fel på någon inställning? Anläggningen fungerar bra utan problem i övrigt.
Nope, du måste ändra detta manuellt på denna modell.Man ändrar till sommarläge på driftlägesknappen, kolla längst ner på sid 5 i manualen.https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-f1115.pdf
Är det inte så med Nibepumpar att cirkulationspumpen för värmebäraren körs med jämna mellanrum även när sommarurkoppling gäller för att förhindra att kärvar fast? Trodde alla fabrikat av värmepumpar hade ordnat det så.