Författare Ämne: Nibe 1210, ingen värme till elementen  (läst 1344 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kurtivan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
Nibe 1210, ingen värme till elementen
« skrivet: 23 oktober 2025, 10:34:15 »
Det blev lit svalare allteftersom inne men displayen såg ut som vanligt. Till slut så upptäcker jag att ingen värme går ut på elementen, röret är varmt till externa cirkulationspumpen och lite strax efter den, sedan är det kallt.
Jag kollade först att den interna cirkulationspumpen snurrade och det gjorde den. Ställdonet (Heneywell VC4103) till växelventilen, den vita piggen på den var neråt och röret från ventilen mot varmvattenberedaren var varmare än mot elementen.
Vred loss ställdonet och det trycktes upp mot ett isolerat rör ovanför, men inom kort körde kompressorn igång och en halvtimme senare så var elementen varma. Den gick och gick och stannade inte, så när det gått någon timme kikade jag på den och lysdioderna för både element och varmvattenproduktion lyste. Jag blev orolig att jag skulle förstöra något med att köra utan ställdon för växelventilen så jag slog av pumpen.

Visst tyder det på att det är ställdonet som är trasigt? Var beställer man ett sånt bäst och hur går jag till väga för att få loss det, nu blev det ju liksom fastklämt? Om det inte är skadligt för pumpen, kan jag köra med ställdonet lossat och återmontera då och då för att få varmvattenproduktion?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5311
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2025, 12:26:07 »
Det går bra att växla på det viset som du säger. Bara hålla reda på vad tempen på VV är. VP vill stänga ventilen mot VV och skifta till värme. Fotsätter ventilen att vara för VV , så kommer det inte ut värme.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2025, 12:43:06 »
Hej!
Ja, nått är ju fel, och om piggen i ventilen trycker upp donet direkt när det lossas så är ventilen OK.
Prova att lirka loss donet, det brukar funka om du trycker ner den och sen lirkar ut den.
I värsta fall får du pilla in nått emellan rören (ovanför samt den som ventilen sitter i) och bända lite försiktigt med en kofot.
Tryck ner piggen på ventilen med nått verktyg några gånger så att du känner att den går lätt.

Du kan också prova att köra växelventilen (när den är lossad) via meny 16, sätt Man = 1 och VX = 0/1 för att se om nått händer i växelventilen?
Händer inget där så är den nog trasig, men om du har en multimeter så kan du på samma sätt mäta att den får spänning (230 V) när du kör den?

Ställdonet finns att köpa på nätet, tror VVS home har den billigast.
Men kolla om det är en VC4012 eller VC4013?
« Senast ändrad: 23 oktober 2025, 12:45:29 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kurtivan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2025, 15:18:41 »
Tack för att ni svarat, så inget förstörs om jag låter ställdonet vara loss och köra för värme, och sedan någon gång stänga pumpen koppla in ställdonet igen och starta så jag får varmvatten?
Det är en VC4013.
När man tittar på VVS Home så visar de en som heter 4012 och denna info:

"Molex kontakt.
Vid byte från äldre motor med fast monterad kabel, komplettera med Molexkabel
5396105"

VC4013 går alltså inte längre att köpa utan den är ersatt av VC4012?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2025, 12:48:51 »
VC4013 finns på VVSmax
Som du skriver så behöver du en molexkabel till VC4012, men den passar den med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kurtivan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2025, 13:49:49 »
Tack! Grejerna är beställda så de kommer väl till veckan. Då får jag försöka loss den, det var väldigt tight där den sitter mellan växelventil och röret över, lite orolig över att behöva bända med kofoten ...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2025, 11:33:38 »
Öppnade och kollade min 1215 som troligen ser likadan ut.
Under växelventil sitter cirkpumpen och sen en rörböj med rörsvep mot botten av värmepumpen.
Prova att lossa rörsvepet så borde det bli lite mindre stumt.
Ovanför sitter elpatronlådan som är fastskruvad i chassit med 2 skruvar, prova även att lossa dessa skruvar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2025, 12:59:34 »
Har en 1210 och haft ställdonet flera gånger utan problem.  Nu går mina kb ut på vänstersidan så det kanske hjälper.  Du vet att du kan ta loss högersidan på värmepumpen för bättre åtkomst.?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Kurtivan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2025, 15:29:45 »
Ja, jag har lossat högersidan och ser att det är värmepatronen som det tar i. När jag fått hem nya grejer ska jag lossa patronen framtill och se om det eventuellt går att hissa den lite.

Utloggad Kurtivan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210, ingen värme till elementen
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2025, 22:49:04 »
Nytt ställdon med kabel kom idag så bytte och körde igång pumpen, allt fungerar som vanligt nu. Tack för hjälpen alla.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!