Daikin FTXM25M2V1B jordfelsbrytare bryter så fort jag kopplar in värmepumpen.
Efter lite felsök så ser det ut som kortslutning i värmeslingan, har nu kopplat ifrån denna och allt ser ut att fungera, det jag inte begriper är "anslutningen till värmeslingan" denna anslutningspunkt ser inte ut att vara ansluten nånstans??? tog lite bilder men vetifaen hur jag får inte dem här...
Var kan jag köpa dessa reservdelar?
Det där låter som ett klassiskt läckströmsproblem från värmeslingan i droppskålen. När den får fukt eller börjar ge upp så löser jordfelsbrytaren direkt, så det stämmer bra med att allt fungerar när du kopplar bort den.
Att anslutningen ser ut att gå ingenstans är inte ovanligt – på vissa Daikin-modeller ligger värmeslingan ingjuten eller dragen i en slinga under tråget, så du ser bara kontakten men inte själva kabelvägen. Det betyder inte att den är död eller oanvänd, bara att den inte är synlig.
Reservdelar kan du oftast få tag på via:
en Daikin-återförsäljare/auktoriserad servicepartner
kyltekniker som jobbar med Daikin
ibland specialbutiker för värmepumpsdelar online (men Daikin brukar vara svårare att köpa löst)
Skulle rekommendera att du kontaktar en Daikin-verkstad med pumpens modellnummer (FTXM25M2V1B) så kan de plocka fram rätt värmeslinga eller komplett tråg-kit