Författare Ämne: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump  (läst 2537 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lime113

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: Idag kl. 18:34:35 »
Lågtryckslarm kommer när trycket i förångaren blir för lågt vilket brukar orsakas av för lågt köldbärarflöde. Vet inte om det dessutom finns larm för lågt köldbärartryck på pumpen.
 
Jag missuppfattade vad det var för typ av expansionskärl, antog att det var ett externt expansionskärl.

Vad är det för in- och utgående köldbärartemperatur när pumpen går?

Som tidigare, delta T på 1,5-2 grader C. In cirka -1,5 ut cirka -3,0 till -3,5.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9993
  • Karma +19/-4
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #16 skrivet: Idag kl. 18:41:32 »
Med så lågt deltaT som 1,5 till 2 grader kan det inte vara för lågt köldbärarflöde.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lime113

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin EGSQH10S18AA9W bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 20:01:26 »
Med så lågt deltaT som 1,5 till 2 grader kan det inte vara för lågt köldbärarflöde.

Det som är "konstigt" är att mitt flöde är 11-15 liter/minut. Många har tidigare skrivit att den ska larma när flödet är under 20 liter/minut. Ändå kan min pump gå cirka 24 h innan den larmar.

Men visst min specifika pump kanske är dimensionerad för 10-15 liter/minut och att min VP larmar först när jag ligger på 5-10 liter/minut. Vilket VP kanske gör pga någon luftficka. Jag ska försöka köpa 28x28x28 klämringskoppling och hitta en luftnippel med reduktionsadapter så kan jag lufta även på utgående KB (där Daikin_ har lyft fram det som viktigt tidigare).

Sen kan det vara klegg eller givare i cirkulationspumpen som det var i trådstart. Min VP är dock bara 5,5 år snarare än 8 år. Men men... nu har jag öppnat kardborren för första gången inuti min VP och sett många fler inre delar så det är jag glad för :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!