Nibe är svaga på att förklara sina felkoder. Det heter kanske Inverter fault type 1, men de avslöjar inte vad som ligger bakom att just denna felkod blir satt.
Generellt för inverters är att ifall 1 fas saknas, blir mellanledspänningen låg och driften stoppas. Låg mellanledsspänning brukar leda till att man skall kontrollera matning enligt text. Jag skulle vilja påstå att en lös tamp in, som skapar gnistbildning är ofta rena döden för en inverter.