HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115 (läst 554 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Albireo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Albireo
HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
skrivet:
18 juni 2025, 13:02:28 »
Citera
Hej!
För att göra en lång historik kort.
Värmepumpen en
NIBE Fighter 1115
har varit avslagen en tid (under en förändring av värmesystemet)
Nu när den skulle driftsättas igen - betedde den sig konstigt - förmodligen för mycket luft i värmesystemet.
Den startade - värmde upp till 50-60-70? grader, innan den stannade ett antal minuter - för att återigen starta och och snabbt kom framledningen upp i hög temp (även om returen bara höll 10? grader) - kondens bildas på ej isolerade kollektor ledningarna.
Till slut stannade jag kompressorn och luftade värme systemet ytterligare - till luft i systemet inte kunde höras.
Nu gjordes ett nytt startförsök.
Kompressorn verkar starta "som vanligt" men efter ? sekunder (1 minut?)
Visas HP/MS-larm. Vad jag kan se går inga säkringar (vet dock inte vilka som finns)
Har mätt ingående ström vid reläet till kompressorn - utan problem.
Det externa filtret i KB-kretsen är nyligen "rensat" (knappt synbar smuts)
Även filtret på värmesidan är nyligen "rensat" (utan problem)
Kan inställningar som köldkurvor mm. spela någon roll?
Funderar på "mjukstartskretsen" - men då skulle väl någon säkring utlösa?
Hellre någon "tryck givare"? som fastnat eller ... (finns det?)
Loggat
Valiant
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 802
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #1 skrivet:
18 juni 2025, 13:27:36 »
Citera
MS står för motorskydd. Har du kontrollerat och eventuellt vid behov återställt motorskyddet?
Loggat
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3638
Karma +5/-8
Rdx
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #2 skrivet:
18 juni 2025, 19:16:58 »
Citera
Men HP står för högtryckspressostat - att vpn inte blir av med värmen. Fungerar cirkulationspumpen för radiatorslungan? Efter längre tids stollestånd kanske du får hjälpa igång cirkulationspumpen.
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2810
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #3 skrivet:
18 juni 2025, 20:13:11 »
Citera
Cirkpumpen har säkert fastnat
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Albireo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Albireo
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #4 skrivet:
27 juni 2025, 00:00:52 »
Citera
Var finns motorskyddet?
Upplever att cirkulationspumpen snurrar. (skruvade ut stora skruven bak på pumpen - stoppade in en mejsel och tyckte att axeln snurrade. Vatten "droppade" ur hålet.)
Upplever även att ljudet borde medföra att cirkulationspumpen på varma sidan snurrar. När systemet innehöll mycket luft, lät det som ett vattenfall.
Nu går den mycket tystare. (körde ett tag i serviceläget som inte sätter igång kompressorn)
Är det svårt att kolla upp "mjukstarten" - Kan det blivit något fel på den?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30418
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #5 skrivet:
27 juni 2025, 09:18:04 »
Citera
Om framledningen är hög och returen väldigt låg så har du ingen cirkulation på grejerna.
Kolla:
-Trasig cirkpump?
-Ingen ventil är glömd i stängt läge?
-Lufta och trycksätta?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35952
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #6 skrivet:
27 juni 2025, 09:56:45 »
Citera
Motorskyddet måste återställas manuellt om det löst ut, så om den starta om sig utan att du går det är det högtrycket den löser på.
Dåligt flöde i värmekretsen.
Cikrpumpen sitter fast eller är trasig, du har för mycket luft i systemet (mindre troligt), eller så är det någon ventil ni inte öppnat.
Om du istället för att mäta strömmen mäter spänningen på alla tre faser när kompressorn går kan du bättre se om det är nåt fel på vägen fram till kompressorn, men som sagt, då borde du behöva återställa motorskyddet manuellt på en knapp direkt på motorskyddet.
Öppna cirkpumpen igen (när den står still), leta rätt på en vanlig flat mejsel som passar i axeltappen och dra den några varv både fram och tillbaks.
Starta sedan värmepumpen och kolla om den snurrar.
Trycket i värmebärarkretsen bör vara ca 1 bar.
«
Senast ändrad: 27 juni 2025, 10:04:38 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4181
Karma +3/-1
HBerggren
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #7 skrivet:
27 juni 2025, 11:09:22 »
Citera
Motorskyddet brukar stå i autoåterställning, omstart på brytaren på fronten så är det återställt. Precis som ett HP-larm.
Bäst är det i mina ögon att mäta spänningsfall över mjukstarten, även andra komponenter som hanterar matningen till kompressorn.
Varför spänningsfall och inte spänning? Fasspänningarna är varierar över dagen, även över sekunder beroende på vad som händer i området.
Spänningsfallsmätning mäter vad som kommer fram och inte under belastning.
Mäter man spänningsfall över mjukstartens två bruna kablar (in och ut mjukstart), med AC-mätning. Så ska det vara 0V, eller väldigt nära. Decimaler beroende på instrument val.
En för ett par veckor sedan har hela 60V i spänningsfall. Alla fel repeterbart mätbara över 0,5V, byt delen. Samma kan mätas på de två svarta på mjukstarten. Även in och ut ur motorskydd, huvudkontaktor, säkerhetsbrytare etc. Detta testet görs när kompressorn går (så gott den kan).
Obs, ett motorskydd ska ha spänningsfall, men väldigt likt på alla faser. Om mjukstarten är kass kan det se ut som att motorskyddet har extra låg resistans på någon fas (närmare 0V på multimetern), eftersom den fasen inte blir belastad så spänningsfallet uppstår.
Mäta spänning kan vara lämpligt om det känns som en fas är permanent borta. Då föredrar jag dock en billig fasföljdmätare istället. Den kan inte visa ok om en fas saknas. Det kan vara spänning på alla faser även om en fattas, av olika anledningar.
Men det finns många sätt att lösa samma problem på, alla har sin favorit, alla fungerar. Vissa är träffsäkrare och effektivare.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35952
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #8 skrivet:
30 juni 2025, 08:29:20 »
Citera
1115 och den generationen brukade ha manuell återställning, kanske ändrade dom senare så de levererades med motorskyddet i auto.
Men det borde egentligen vara kriminellt i så fall, det är att be om att motorn ska brinna upp om man startar om upprepade gånger.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4181
Karma +3/-1
HBerggren
SV: HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
«
Svar #9 skrivet:
30 juni 2025, 13:26:32 »
Citera
Håller inte med om att det är ett bekymmer, spänningscykel ger reset, dvs flippa lillabrytaren. Etablera hållkrets för huvudkontaktorn sker bara vid systemets uppstartstillfälle. Många kunder blir paralyserade och gör allt utom starta om displayen.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
HP/MS-larm NIBE Fighter 1115
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 740
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
krambriw
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info