Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift  (läst 343 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hsp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« skrivet: 05 juni 2025, 09:13:10 »
Var nog inte påfyllt sedan installationen
Fyllt upp till 1.5 kg
Men sjunker ner något,ska man tappa av vattnet och fylla luft och sedan i med vatten för att kunna kolla om ok

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4820
  • Karma +7/-5
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2025, 09:24:45 »
Ja, du måste bli av med trycket på vattensidan, för att veta vilket tryck du har i kärlet.

Trycket du ska eftersträva är avståndet i meter mellan kärl och översta radiator/golvslinga + 0,3 bar d.v.s. är avståndet 5 meter så bör förtrycket i kärlet vara 0,8 bar. Fyll sedan upp vattensidan till 0,8 bar.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2689
  • Karma +5/-1
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2025, 09:48:36 »
Nja, vattensidan ska ju fyllas upp till ett tryck som är högre än förtrycket i expansionskärlet.  Jag föreslår i detta fall att sikta på ca 0,5 bar förtryck (om det inte står något annat på expansionskärlets typskylt, följ i så fall den). Beträffande vattentrycket så följ Lexus' råd.

Använd gärna en bil-luftpåfyllare med digital manometer när du kollar förtrycket, de mekaniska manometrarna som används i bildäckssammanhang är inte alls pålitliga vid så låga tryck.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4820
  • Karma +7/-5
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2025, 10:40:19 »

Hmm.. trycket blir ju högre på vattensidan när det värms upp.

Då man fyller upp systemet med kallt vatten, så föreslår jag ändå att fylla till samma tryck som förtrycket.

Så länge trycket är på vattnet är 0,3 bar högre vid den översta radiatorn, så känner jag inte något behov av att ha vatten i expansionskärlet.

Har du någon förklaring på varför det ska vara högre tryck på vattnet?

Utloggad hsp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2025, 10:50:00 »
Är 1 plan+ källaren där behållaren sitter är det överst på radiatorerna till överst på kärlet i så fall ca 2 m står trycket för kärlet på baksidan
Var en " ventil på baksidan nuddar den så kommer vatten och sedan luft före fyllningen nu och nanometer före fyllningen
Alltså tappa bort vatten fyll luft till?
Sedan på med vatten till?
Kör pannan en cykel och jfr manometer med värdet före start
Och om ok samma värde?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4820
  • Karma +7/-5
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2025, 11:24:15 »
Tappa ut vattnet via expansionsventilen, så att trycket på manometern blir 0 bar.

Fyll på med luft till 0,5 bar, och därefter vatten till 0,5 bar. Kör upp temperaturen till den temperatur du behöver den kallaste dagen på året, och återkom med en rapport.

Men först måste du lufta radiatorerna, så innan du börjar med det kan det vara ide att köra upp vattentrycket till 1 bar. När du är klar med luftningen så justerar du vattentrycket till 0,5 bar med säkerhetsventilen eller påfyllningsventilen.

Lufta igen efter några dagar, och justera då trycket på vattnet beroende på temperaturen i systemet.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4820
  • Karma +7/-5
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2025, 13:06:21 »
En sådan här underlättar arbetet.  tummenupp

https://flamco.aalberts-hfc.com/se/catalog/expansionssystem/tryckexpansionskarl/flexcon-anslutningskoppling/flexcontrol/28920/groups/g+c+p+a+nr+view

Kom då ihåg att flytta säkerhetsventilen, så att den reglerar även om du glömt att öppna flexcontrol-ventilen.
« Senast ändrad: 05 juni 2025, 13:11:25 av Lexus »

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2689
  • Karma +5/-1
SV: fylla luft i gammalt expansionskärl i drift
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2025, 13:08:45 »
En sak till. Luftpåfyllningen bör sitta mitt under expansionskärlet, inte i anslutning till rörmokeriet ovanpå det. 
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!