Nu har jag nog provat allt jag kan med att få automatik att fungera. Det visar sig nu att om cp står på 50% och i auto så spelar det ingen roll hur mycket värme man begär, den ligger fast i hastighet, ställer jag in manuella värden under flödesmenyn där jag ställer ner delta till tex 1,5 grader så drar cp upp till 100% och ställer jag upp deltat till 20 så ligger den kvar på 100%. Sen kan man knuffa ner hastigheten i steg med maxbegränsning och den ställer sig fast på det man ställer in.Så automatik fungerar felfritt vid varmvatten, och köldbärare reglerar i båda fallen.Har läst flera trådar här där man har samma problem där det fungerat tidigare men nyare programvara gör att reglering sätts ur spel.Min vet jag har fungerat men gjorde misstaget att uppdatera 2ggr så orginalen försvann och det inte gick att backa.Är detta något som går på garanti eller hur skall man agera? Byte av grundkort, löser det problemet?
Jag har en 1245-12 med tank och bt25. Automatisk pumphastighet funkar såvitt jag vet.Just nu står den still eftersom kompressorn inte går.
Intern värmebärarpump (GP1)Värmebärarpumpen är aktiv när något av följande villkorär uppföljt:■ Värmeproduktion är tillåten■ Kylproduktion är tillåten■ Frysskydd är aktivt■ Reservläge är aktivt■ Pumpmotion är aktivtInställningarI meny 5.1.10 ställs värmebärarpumpens driftläge in.■ Auto (fabriksinställning): Går enligt aktuellt driftläge.Pumpen går ner i vänteläge när inget värmebehovfinns. Avstängd när värme/kyla ej är tillåten.■ Kontinuerlig: Pumpen går hela tiden. Avstängd närvärme/kyla ej är tillåtet. OBS! Denna meny visas ej eftermjukvaruversion .■ Intermittent: Pumpen startar 20 sek. före och stannarsamtidigt som kompressorn.Värmedrift i AutoPumpen hastighet styrs för att uppnå önskvärt mål ΔTenligt diagram nedan.Varmvatten och PooldriftPumpens hastighet styrs för att uppnå "ΔT-bör" mellanBT3 och BT12■ ΔT-bör är skillnaden mellan max framledning och maxretur i aktuellt driftlägePassiv/aktiv kyldriftPumpen (GP1) går med fast inställd hastighet (HPAC).Gemensam■ I vänteläge går cirkulationspumpen (GP1) med fastinställd hastighet när kompressor eller elpatron är idrift.■ Efter växling mellan behoven i meny 5.1.11 samt efterkompressorstart går cirkulationspumpen, i 2 minuter,med det högsta av värdet enl. nedanstående graf ochden hastighet den nya behovet hade den senastegången den kördes.
Just nu går den ju väldigt sällan så det är inte så enkelt att kolla.Om du vill kan du få en USB-logg från en dag i februari. Gissar att den inte visar pumphastighet men den visar tempgivarna.
Kollade just nu när pumpen går och pumphastigheten ligger på 10%, vilket är minvärdet, max är 90%.Delta ligger på ca 11°. Det kanske är i högsta laget, fast jag tycker det funkar bra så jag rör inget.
Läste från tråd om Nibe 1245.Är det detta man stångas med som skrivs där... Rayb:Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.Samma Rayb: Det är ju så att jag upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpensitt konstanta varvantalvärde från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.Här är annat exempel i samma tråd: Är det något som reflekterat över att värmebärarhastighet inte alls regleras automatiskt i den senaste mjukvaran för F1245? I mina loggar så står den helt fast vid värmeproducering på 34% trots att jag kan justera den själv via servicemenyn till 10% som lägsta hastighet. I vänteläge har jag den på 50%. Detta försökte jag rapportera till Nibe men de känner inte till några problem, jag väljer då att visa mina loggar men de vill inte öppna dom.Genom nedanstående svar anser de att frågan är besvarad:Hej AndreasVi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och dess styrning.I de senaste mjukvarorna till 11/1245 har bl.a cirkulationspumpens reglering förfinats.Den allra senaste mjukvaran dvs v:9240R2 har varit med sedan 2020-03-02 och finns i ett mycket stort antal produkter världen över, och där skall det inte vara problem med cirkulationspumpens reglering.Är man inte nöjd med den senaste mjukvara kan man enkelt backa tillbaka till tidigare mjukvara.Hur vi i detalj styr våra produkter väljer vi att inte dela med oss av.Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringarMed vänlig hälsningNIBE serviceEtt annat inlägg:Lindahl85 du har rätt det fungerar inte som det skall i menyn 5.1.14.Det har inte fungerat för mig, ej heller för medlem Costia ,och inte heller på Nibe Finlands testvärmepumpdå detta testades där. Nibe Finland säger att fabriken i Sverige känner till saken men ingenting har tydligen åtgärdas. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.1305Detta är ju skrivet 2020 i November. Är det alltså fortfarande samma problematik jag har med en 1145 från 2023? Och som jag stångats med servicefirma och Nibe tills dom ledsnat på mig?Är det alltså denna programvara man skall ha för att få det att fungera? 8538R2? Denna funkar inte på en 1145 från 2023?