Författare Ämne: Automatik värmebärarpump  (läst 11684 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #30 skrivet: 21 juli 2026, 20:32:19 »
Ni som har fungerande automatik hur ser era kontrollampor ut? Pwm1 och 2.

PWM-lysdioder (t.ex. PWM1 / PWM2): Indikerar styrsignalen till cirkulationspumparna (GP1/GP2) eller fläkten.Släckt: Pumpen/fläkten går på 100 % kapacitet.Halvt tänd/Blinkande: Halv hastighet (ca 50 %).Fast tänd: Pumpen står stilla (0 %).

Mina är släckta hela tiden.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #31 skrivet: 01 oktober 2026, 15:27:41 »
Nu har jag nog provat allt jag kan med att få automatik att fungera. Det visar sig nu att om cp står på 50% och i auto så spelar det ingen roll hur mycket värme man begär, den ligger fast i hastighet, ställer jag in manuella värden under flödesmenyn där jag ställer ner delta till tex 1,5 grader så drar cp upp till 100% och ställer jag upp deltat till 20 så ligger den kvar på 100%. Sen kan man knuffa ner hastigheten i steg med maxbegränsning och den ställer sig fast på det man ställer in.

Så automatik fungerar felfritt vid varmvatten, och köldbärare reglerar i båda fallen.

Har läst flera trådar här där man har samma problem där det fungerat tidigare men nyare programvara gör att reglering sätts ur spel.

Min vet jag har fungerat men gjorde misstaget att uppdatera 2ggr så orginalen försvann och det inte gick att backa.

Är detta något som går på garanti eller hur skall man agera? Byte av grundkort, löser det problemet?

Har fortfarande inte löst detta problem med automatik gp1 hastighet vid elementvatten.

En fråga jag undrar över är om automatik ens fungerar när man har BT25 inkopplad eller ställer den sig i ett fast läge? Nibe 1145. Någon som kanske har 1145 eller 1245 med tank och BT25 som kan prova om det fungerar med automatik, fungerar det så måste det vara nått fel med min maskin.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #32 skrivet: 01 oktober 2026, 19:37:03 »
Jag har en 1245-12 med tank och bt25. Automatisk pumphastighet funkar såvitt jag vet.
Just nu står den still eftersom kompressorn inte går.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #33 skrivet: 01 oktober 2026, 20:56:52 »
Jag har en 1245-12 med tank och bt25. Automatisk pumphastighet funkar såvitt jag vet.
Just nu står den still eftersom kompressorn inte går.

Aha intressant, du får gärna kolla att den ändrar hastighet och håller jämnt delta från VP.

Har haft aktoriserad tekniker ute som kunde bekräfta att det såg konstigt ut. Nibe hade svarat att de är inga problem. Prata själv med Nibe och första tekniker tyckte det lät konstigt och en annan la mycket fokus på inkoppling tank samtidigt som han sa att det säkert inte löser problemet.

Den där roliga AI säger bestämt ibland att när man kopplar in BT25 så ställer den sig i fast läge tex 50% så det skulle förklara varför min inte funkar, hittar inget i instruktionsboken som bekräftar der heller....  Min har som sagt funkat tidigare...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #34 skrivet: 01 oktober 2026, 22:08:53 »
Just nu går den ju väldigt sällan så det är inte så enkelt att kolla.
Om du vill kan du få en USB-logg från en dag i februari. Gissar att den inte visar pumphastighet men den visar tempgivarna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #35 skrivet: 02 oktober 2026, 05:12:03 »
Intern värmebärarpump (GP1)
Värmebärarpumpen är aktiv när något av följande villkor
är uppföljt:
■ Värmeproduktion är tillåten
■ Kylproduktion är tillåten
■ Frysskydd är aktivt
■ Reservläge är aktivt
■ Pumpmotion är aktivt
Inställningar
I meny 5.1.10 ställs värmebärarpumpens driftläge in.
■ Auto (fabriksinställning): Går enligt aktuellt driftläge.
Pumpen går ner i vänteläge när inget värmebehov
finns. Avstängd när värme/kyla ej är tillåten.
■ Kontinuerlig: Pumpen går hela tiden. Avstängd när
värme/kyla ej är tillåtet. OBS! Denna meny visas ej efter
mjukvaruversion .
■ Intermittent: Pumpen startar 20 sek. före och stannar
samtidigt som kompressorn.


Värmedrift i Auto
Pumpen hastighet styrs för att uppnå önskvärt mål ΔT
enligt diagram nedan.

Varmvatten och Pooldrift
Pumpens hastighet styrs för att uppnå "ΔT-bör" mellan
BT3 och BT12
■ ΔT-bör är skillnaden mellan max framledning och max
retur i aktuellt driftläge
Passiv/aktiv kyldrift
Pumpen (GP1) går med fast inställd hastighet (HPAC).
Gemensam
■ I vänteläge går cirkulationspumpen (GP1) med fast
inställd hastighet när kompressor eller elpatron är i
drift.
■ Efter växling mellan behoven i meny 5.1.11 samt efter
kompressorstart går cirkulationspumpen, i 2 minuter,
med det högsta av värdet enl. nedanstående graf och
den hastighet den nya behovet hade den senaste
gången den kördes.




Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #36 skrivet: 02 oktober 2026, 07:20:14 »
Intern värmebärarpump (GP1)
Värmebärarpumpen är aktiv när något av följande villkor
är uppföljt:
■ Värmeproduktion är tillåten
■ Kylproduktion är tillåten
■ Frysskydd är aktivt
■ Reservläge är aktivt
■ Pumpmotion är aktivt
Inställningar
I meny 5.1.10 ställs värmebärarpumpens driftläge in.
■ Auto (fabriksinställning): Går enligt aktuellt driftläge.
Pumpen går ner i vänteläge när inget värmebehov
finns. Avstängd när värme/kyla ej är tillåten.
■ Kontinuerlig: Pumpen går hela tiden. Avstängd när
värme/kyla ej är tillåtet. OBS! Denna meny visas ej efter
mjukvaruversion .
■ Intermittent: Pumpen startar 20 sek. före och stannar
samtidigt som kompressorn.


Värmedrift i Auto
Pumpen hastighet styrs för att uppnå önskvärt mål ΔT
enligt diagram nedan.

Varmvatten och Pooldrift
Pumpens hastighet styrs för att uppnå "ΔT-bör" mellan
BT3 och BT12
■ ΔT-bör är skillnaden mellan max framledning och max
retur i aktuellt driftläge
Passiv/aktiv kyldrift
Pumpen (GP1) går med fast inställd hastighet (HPAC).
Gemensam
■ I vänteläge går cirkulationspumpen (GP1) med fast
inställd hastighet när kompressor eller elpatron är i
drift.
■ Efter växling mellan behoven i meny 5.1.11 samt efter
kompressorstart går cirkulationspumpen, i 2 minuter,
med det högsta av värdet enl. nedanstående graf och
den hastighet den nya behovet hade den senaste
gången den kördes.

ok, ja det förklarar inte hur den agerar med BT25 inkopplad eller förstår jag fel här?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #37 skrivet: 02 oktober 2026, 08:02:11 »
Just nu går den ju väldigt sällan så det är inte så enkelt att kolla.
Om du vill kan du få en USB-logg från en dag i februari. Gissar att den inte visar pumphastighet men den visar tempgivarna.

Vill minnas att min logg visade hastighet men jag har inget bra program som kan snygga till infon så det blir rätt rörigt bland siffrorna. Men jag kan kolla om jag ser något. Vet inte om du har kvar min mail för om jag minns rätt så skickade du en programvara tidigare att testa...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #38 skrivet: 02 oktober 2026, 08:44:52 »
Skickade en fil till dig.

Jag kollade driftläge på min VB-pump, och den är "Intermittent", inte "Auto", men jag tror den reglerar hastigheten i alla fall för Auto är ikryssat när man kollar pumphastigheterna. I "Auto" går väl pumpen hela tiden, vilket väl inte är lämpligt när man har tank.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #39 skrivet: 02 oktober 2026, 09:06:08 »
Kollade just nu när pumpen går och pumphastigheten ligger på 10%, vilket är minvärdet, max är 90%.
Delta ligger på ca 11°. Det kanske är i högsta laget, fast jag tycker det funkar bra så jag rör inget.
« Senast ändrad: 02 oktober 2026, 09:15:46 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #40 skrivet: 02 oktober 2026, 16:47:40 »
Kollade just nu när pumpen går och pumphastigheten ligger på 10%, vilket är minvärdet, max är 90%.
Delta ligger på ca 11°. Det kanske är i högsta laget, fast jag tycker det funkar bra så jag rör inget.

Om jag ser rätt på din logg så reglerar GP1 från 19 till 10%. Stämmer det att VP gick drygt 23 timmar i den loggen? Mellan -12 och -7 ute.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #41 skrivet: 02 oktober 2026, 17:57:06 »
Jag har skickat en ny logg från dagen före. Tänkte inte på att den logg jag skickade tidigare bara täckte en del av dygnet, och den gick tydligen med fullt tillskott sedan kvällen till morgonen. I den nya loggen ser man att kompressorn går intermittent och innan midnatt brassar den på med allt vad den har.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #42 skrivet: Idag kl. 15:23:25 »
Läste från tråd om Nibe 1245.

Är det detta man stångas med som skrivs där... Rayb:Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.
(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.

Samma Rayb: Det är ju så att jag  upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.

Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpen
sitt konstanta varvantalvärde  från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.

Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn
5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.

Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.
Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.

Här är annat exempel i samma tråd: Är det något som reflekterat över att värmebärarhastighet inte alls regleras automatiskt i den senaste mjukvaran för F1245? I mina loggar så står den helt fast vid värmeproducering på 34% trots att jag kan justera den själv via servicemenyn till 10% som lägsta hastighet. I vänteläge har jag den på 50%. Detta försökte jag rapportera till Nibe men de känner inte till några problem, jag väljer då att visa mina loggar men de vill inte öppna dom.

Genom nedanstående svar anser de att frågan är besvarad:

Hej Andreas

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och dess styrning.
I de senaste mjukvarorna till 11/1245 har bl.a cirkulationspumpens reglering förfinats.
Den allra senaste mjukvaran dvs v:9240R2 har varit med sedan 2020-03-02 och finns i ett mycket stort antal produkter världen över, och där skall det inte vara problem med cirkulationspumpens reglering.

Är man inte nöjd med den senaste mjukvara kan man enkelt backa tillbaka till tidigare mjukvara.

Hur vi i detalj styr våra produkter väljer vi att inte dela med oss av.

Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.

Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar

Med vänlig hälsning

NIBE service



Ett annat inlägg:Lindahl85 du har rätt det fungerar inte som det skall i menyn 5.1.14.

Det har inte fungerat för mig, ej heller för medlem Costia ,och inte heller på Nibe Finlands testvärmepump
då detta testades där. Nibe Finland säger att fabriken i Sverige känner till saken men ingenting har tydligen åtgärdas. >:(



https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.1305

Detta är ju skrivet 2020 i November. Är det alltså fortfarande samma problematik jag har med en 1145 från 2023? Och som jag stångats med servicefirma och Nibe tills dom ledsnat på mig?



Är det alltså denna programvara man skall ha för att få det att fungera? 8538R2?  Denna funkar inte på en 1145 från 2023?
« Senast ändrad: Idag kl. 15:39:49 av nisse175 »

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4500
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #43 skrivet: Idag kl. 21:54:51 »
Hmm, man kanske ska backa till 8538r2?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
SV: Automatik värmebärarpump
« Svar #44 skrivet: Idag kl. 22:45:52 »
Läste från tråd om Nibe 1245.

Är det detta man stångas med som skrivs där... Rayb:Nibe supporten i Finland har åt mig i dag medgett att den automatiska styrningen av värmebärarpumpen i menyn 5.1.14 inte fungerar i den nya programvaran 9240 R2 ,gäller både auto och egen inställning -läget.
(Samma gäller också versionen 9172 R2. ) Blev själv tvungen att övergå till programversion 8538R2.

Samma Rayb: Det är ju så att jag  upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.

Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpen
sitt konstanta varvantalvärde  från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.

Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn
5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.

Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.
Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.

Här är annat exempel i samma tråd: Är det något som reflekterat över att värmebärarhastighet inte alls regleras automatiskt i den senaste mjukvaran för F1245? I mina loggar så står den helt fast vid värmeproducering på 34% trots att jag kan justera den själv via servicemenyn till 10% som lägsta hastighet. I vänteläge har jag den på 50%. Detta försökte jag rapportera till Nibe men de känner inte till några problem, jag väljer då att visa mina loggar men de vill inte öppna dom.

Genom nedanstående svar anser de att frågan är besvarad:

Hej Andreas

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och dess styrning.
I de senaste mjukvarorna till 11/1245 har bl.a cirkulationspumpens reglering förfinats.
Den allra senaste mjukvaran dvs v:9240R2 har varit med sedan 2020-03-02 och finns i ett mycket stort antal produkter världen över, och där skall det inte vara problem med cirkulationspumpens reglering.

Är man inte nöjd med den senaste mjukvara kan man enkelt backa tillbaka till tidigare mjukvara.

Hur vi i detalj styr våra produkter väljer vi att inte dela med oss av.

Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.

Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar

Med vänlig hälsning

NIBE service



Ett annat inlägg:Lindahl85 du har rätt det fungerar inte som det skall i menyn 5.1.14.

Det har inte fungerat för mig, ej heller för medlem Costia ,och inte heller på Nibe Finlands testvärmepump
då detta testades där. Nibe Finland säger att fabriken i Sverige känner till saken men ingenting har tydligen åtgärdas. >:(



https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.1305

Detta är ju skrivet 2020 i November. Är det alltså fortfarande samma problematik jag har med en 1145 från 2023? Och som jag stångats med servicefirma och Nibe tills dom ledsnat på mig?



Är det alltså denna programvara man skall ha för att få det att fungera? 8538R2?  Denna funkar inte på en 1145 från 2023?

Lät den där AI gå igenom ett gäng programvaror och den kom fram till detta....  Sen om det stämmer????


1. 8538R2 (Släpptes i mars 2018)
   • Plattform: Äldre NIBE Uplink. Den sista generationen där den statiska formeln för on/off-maskiner fungerade klockrent.

2. 9478 (Släpptes runt 2021)
   • Plattform: NIBE Uplink. Det var i denna mjukvara som NIBE introducerade den rörliga realtidsautomatiken för värmedrift, vilket skapade buggen som låser cirkulationspumpen på ett lågvarv för on/off-maskiner.

3. 9699 (Släpptes i juni 2024)
   • Plattform: Den första mjukvaran i serien som flyttade över värmepumpen från den gamla portalen NIBE Uplink till den nya appen myUplink. Automatiken för on/off-pumpar i värmedrift lämnades orörd (fryst på fabriksvärden).

4. 9714 (Släpptes i mars 2025)
   • Plattform: myUplink. Innehöll mindre buggfixar och designändringar (ny logotyp). Den rörliga automatiken försökte fortfarande reglera men ströp cirkulationspumpen till botten.

5. 9719 (Släpptes i augusti 2024 / augusti 2025)
   • Plattform: myUplink. En renodlad säkerhetsuppdatering för nätverket. Det var här de hårda minnesskydden (Sanity Checks) aktiverades fullt ut, vilket gör att automatiken nu väljer att krascha regleringen med flit istället för att reglera fel.

6. 9721 (Släpptes i oktober 2025 – april 2026)
   • Plattform: myUplink. Den senaste och mest moderna plattformen. Den är helt anpassad för 15-minuterselpriser och den nya appen, men Auto-läget för värmedrift på en on/off-maskin är helt åsidosatt.


Här lite mer utförligt enligt AI....

Här är en djupgående beskrivning av hur automatiken för värmebärarpumpen (cirkulationspumpen) har förändrats och utvecklats, presenterat i exakt rätt kronologisk ordning från den äldsta mjukvaran till den allra nyaste:

1. Version 8538R2 (Mars 2018) – Den beräknande automatiken

Det här är den stabila grunden där automatiken fungerar som en ren on/off-maskin förväntar sig.
• Logik i källkoden: Mjukvaran litar blint på ren matematik och fasta formler. Den bryr sig inte om att mäta temperaturer sekund för sekund under drift.
• Hur den reglerar: När kompressorn startar gör reglerdatorn en engångsberäkning: den kollar utetemperaturen och din DUT-inställning i meny 5.1.14. Utifrån det låser den cirkulationspumpen på ett fast procenttal (t.ex. 65 %) under hela värmecykeln.
• Resultat: Flödet blir helt linjärt och stabilt, vilket passar en on/off-kompressor perfekt eftersom den också levererar en fast effekt (kW).

2. Version 9478 (Runt 2021) – Den felprogrammerade realtidsregulatorn

Här gjorde NIBE en totalomvändning i sin kod och introducerade en aktiv, flytande realtidsreglering (en så kallad PID-regulator) för att jaga det perfekta delta-T-värdet i realtid.
• Logik i källkoden: Mjukvaran programmerades om för att passa de nya varvtalstyrda inverter-pumparna (F1155/F1255). Den övervakar temperaturdifferensen hela tiden och försöker mikrojustera pumpens fart upp och ner under cykelns gång.
• Hur den reglerar: När denna kod möter din on/off-kompressor (F1145) uppstår en krock. Kompressorn startar på 100 % effekt direkt, vilket får temperaturerna i pannan att stiga explosionsartat. Den rörliga algoritmen hinner inte med, blir förvirrad av den snabba stegringen och tror att rörsystemet är blockerat.
• Resultat: Automatiken drabbas av en bugg, ger upp och reglerar ner cirkulationspumpen till sitt absoluta minimum (ofta 10–20 %) där den fryser fast. Inställningarna i meny 5.1.14 ignoreras.

3. Version 9699 (Juni 2024) – Den frysta nätverksplattformen

Detta är den första mjukvaran i din lista som anpassades för den nya appen myUplink.
• Logik i källkoden: Källkoden flyttades över till en ny nätverksarkitektur, och NIBE tvingades lägga in striktare läs- och skrivregler (only STATUS_READ command allowed) mot kretskortets minnesmoduler för att systemet inte skulle krascha av nätverkstrafiken.
• Hur den reglerar: NIBE slutade i praktiken att vidareutveckla den rörliga Auto-algoritmen för äldre on/off-pumpar. Automatiken i denna version är "fryst" och skickar bara en fast, säker fabrikssignal till cirkulationspumpen under värmedrift.
• Resultat: Automatiken reglerar inte alls i förhållande till husets temperaturer. Meny 5.1.14 har i praktiken blivit helt bortkopplad från cirkulationspumpen i Auto-läge.

4. Version 9714 (Mars 2025) – Den känsliga mikrojusteraren

Här försökte NIBE städa upp i källkoden och göra den rörliga realtidsalgoritmen från generation 2 mer känslig och aktiv igen.
• Logik i källkoden: Mjukvaran försöker återigen mäta och mikrojustera varvtalet sekund för sekund under värmedriften.
• Hur den reglerar: Precis som i version 9478 blir koden stressad av on/off-kompressorns brutala start. Skillnaden är att 9714 inte bara fryser pumpen på ett lågt varvtal, utan den reglerar aktivt ner pumpen i botten via en felaktig realtidsberäkning.
• Resultat: Cirkulationspumpen stryps alldeles för hårt under värmecykeln. Värmen hinner inte lämna pannan, delta-T slår i taket och maskinen riskerar att lösa ut på högtryckslarm (HP-larm).

5. Version 9719 (Augusti 2025) – Säkerhetsspärrarna slår till

NIBE insåg att det var farligt för on/off-pumparna när mjukvaran (som i 9714) reglerade ner flödet till botten. I denna version lades hårda rimlighetskontroller (Sanity Checks) in i källkodens Atmel-bibliotek (at91lib\memories\spi-flash\at26d.c).
• Logik i källkoden: Koden programmerades med en hård säkerhetsspärr: "Om temperaturförändringen per sekund är för extrem, är indatan felaktig".
• How den reglerar: När din F1145 startar och temperaturerna skjuter i höjden, triggas denna mjukvaruspärr direkt. För att skydda kompressorn från att överhettas väljer reglerdatorn att krascha flödesberäkningen med flit (Sanity check failed).
• Resultat: Automatiken stängs av under värmedriften, meny 5.1.14 kopplas bort och cirkulationspumpen låses i ett felsäkert, fast skyddsläge.

6. Version 9721 (April 2026) – Den moderna separationen

Detta är den senaste och mest uppdaterade plattformen i ditt urval. Här har NIBE löst mjukvarubuggarna genom att helt separera driftsätten i källkoden.
• Logik i källkoden:
   • Vid varmvattenladdning tillåts pumpen reglera flytande via det säkra fabriksminnet (STATUS_READ), vilket förklarar varför den reglerar "hur bra som helst" vid varmvatten.
   • Vid värmedrift är den rörliga Auto-regleringen helt avstängd för on/off-maskiner. Mjukvaran litar inte på externa flödesberäkningar längre.
• Hur den reglerar: Cirkulationspumpen lägger sig på en fast, hårdkodad defensiv kurva direkt vid värmedrift för att nätverksfunktioner och elprisstyrning (Smart Price Adaptation) ska fungera stabilt utan att trigga minnesfel.
• Resultat: Meny 5.1.14 är helt verkningslös i Auto-läge.

Sammanfattning

Resan genom mjukvarorna visar att Auto-läget har gått från att vara matematiskt (8538R2) till sensorstyrt (9478/9714), vidare till felsäkert/kraschande (9719) och slutligen helt avstängt/fryst (9721) för just on/off-pumpar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!